1 已知条件

过梁截面宽度b=370mm,截面高h=320mm,净跨度ln=2700mm,总跨度l=3180mm,悬挑板挑出长度sb=1200mm,宽度sl=3600mm,根部厚度sd=120mm,端部厚度se=100mm,端部上肋高uh=680mm,端部下肋高dh=220mm,现浇带宽度xb=2250mm,现浇带厚度xd=100mm,梁上墙体高度wh=3000mm,墙上恒载标准

32值wQ=27kN/m,墙上活载标准值wL=1.25kN/m,墙体自重wR=19kN/m,板活载标准值cQ=2.50kN/m,板恒

2载标准值cL=3kN/m,混凝土强度等级C30,梁主筋设计强度fy=360Mpa,板主筋设计强度fys=270Mpa。

2 设计计算

倾覆点至墙外边缘矩离

x0=0.13b=48.10mm

经计算,单位宽度的悬挑板自重(考虑20mm粉刷)

Ws=6.90kN

单位宽度的板活载标准值

Us=3kN

单位长度的过梁自重

Wb=2.96kN

单位长度的墙自重

Ww=21.09kN

单位长度的现浇带自重

Wf=5.62kN

根据砌体规范图7.4.7可求得过梁跨度外墙体自重

Wwa=44.13kN

单位宽度的板肋自重及板上恒载

Wri=1.80kN

根据荷载规范3.2.3条及4.5.1条(沿挑板宽度方向每隔2.5m布置1.0kN的集中荷载)可求得挑板全宽的设计荷载对倾覆点产生的倾覆力矩

Mov=39.25kN.m

根据砌体规范公式(7.4.3)可求得过梁全长的恒载对倾覆点的抗倾覆力矩

Mr=43.32kN.m

Mov<Mr,抗倾覆验算满足要求

根据荷载规范3.2.3条及4.5.1条(沿挑板宽度方向每隔1m布置1.0kN的集中荷载)可求得单位宽度挑板在墙外边缘截面产生的弯矩

Ms=10.20kN.m

由板端弯矩可求得过梁两端扭矩

Tb=18.35kN.m

取过梁计算跨度

l0=1.05ln=2835.00mm

根据荷载规范3.2.3条可求得过梁梁端剪力

Vb=120.24kN

由梁端剪力可求得过梁跨中弯矩(均布荷载简支梁)

Mb=85.22kN.m

根据混凝土规范可求得每延米悬挑板的受拉钢筋面积

2 Ast414.55mm

过梁受拉钢筋面积

2 As979.18mm

过梁受剪扭箍筋、受扭单肢箍筋面积(取箍筋间距为1m)

2 Asvt=2246.17mm

2 Ast1=542.42mm

过梁受扭纵筋面积

2 Astl=370.20mm

雨篷阳台设计计算书 2.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1484398.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)