卧式设备安装检验记录
B48工程名称:
神华乌海能源公司硝铵 项目公用设施安装工程设备名称 规 格
卧式设备安装 检验记录双吸离心泵 设备位号 710KW
装置:
循环水 G1212S092
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 7 5 6 4 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 2 2 2 1
支座中心 位置偏差 支座标高 偏 差
纵向水平 偏 差 横向水平 偏 差
滑动端 固定端
滑动端支座滑动裕量 检验结论:
螺母松开和锁紧情况
建 设 单 位 专业工程师:
监 理 单 位 专业工程师:
施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长:
年
月
日
年
月
日
年
月
日
B48工程名称:
神华乌海能源公司硝铵 项目公用设施安装工程设备名称 规 格
卧式设备安装 检验记录双吸离心泵 设备位号 710KW
装置:
循环水 G1212S091
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 6 5 7 6 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 2 2 1 1
循环水 G1212S090
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 5 4 7 3 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 1 2 1 2
卧式设备安装 检验记录消防泵 设备位号 1300Kg
装置:
新/消防水 G1212S093
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 5 4 3 6 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 1 2 1 2
新/消防水 G1212S094
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 4 4 5 5 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 1 2 1 2
新/消防水 G1212S095
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 5 4 5 4 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 1 2 1 2
卧式设备安装 检验记录管道泵 设备位号 DFG65-200(1)B/2
装置:
新/消防水 M1212G062
注 1:图中 B、C、D、E 为设备筒体水平度测量基准点。 注 2:设备安装标高测量值为设备基础上的标高基准线到设备支座底板下表面的距离。 注 3:4:L 为两端测点间的距离,取 L= mm。
单 单位:mm 项 目 测量部位 纵 横 向 向 允许值 10 10 10 10 实测值 6 4 5 4 mm 项 目 测量部位 B- C D- E B- D C- E 允许值 2 2 2 2 实测值 1 2 1 2
支座中心 位置偏差 支座标高 偏 差
纵向水平 偏 差 横向水平 偏 差
滑动端 固定端
滑动端支座滑动裕量 检验结论:
螺母松开和锁紧情况
建 设 单 位 专业工程师:
监 理 单 位 专业工程师:
施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长:
年
月
日
年
月
日
年
月
日
B48工程名称:
神华乌海能源公司硝铵 项目公用设施安装工程设备 …… 此处隐藏:2820字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt