北京地铁隧道防坍塌应急预案
北京地铁7号线03标隧道坍塌应急预案
北京地铁7号线03标隧道坍塌应急预案
一、应急抢险预案的方针、原则与目的
坚持“安全第一、预防为主”、“以人为本、和谐发展”的方针,贯彻“常备不懈,统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。
为确保隧道开挖施工过程中出现险情时切实有效地组织抢救和正确、迅速的处理现场突发紧急情况而采取的组织措施。
主要内容包括:1、启动应急预案的边界条件;2、应急组织机构的组成;3、出现险情时应采取的主要方案和技术措施等;4、对周边环境(地面管线、建筑物等)的保护等。
目的:为企业员工的工作和施工场区周围居民提供更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序的进行;防止因应急行动组织不力、居民安置的不周或现场救援工作的无序混乱而延误事故的救援,影响周围居民的正常生活及带来的经济损失;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。 二、应急策划
㈠、工程慨况及危险源辨识
1、工程概况
本合同段为北京地铁7号线工程土建施工03合同段,包括2站2区间,即虎坊桥站、珠市口站、菜市口站~虎坊桥站区间(简称菜~虎区间)、虎坊桥站~珠市口站区间(简称虎~珠区间)。本合同段西起菜市口大街与骡马市大街交叉口东端头(即菜市口车站终点),沿骡马市大街道路正下方向东敷设接入虎坊桥站,线路出虎坊桥站沿珠市口西大街向东经过三座人行天桥,穿过万明路与煤市街敷设接入珠市口站。
1.1虎坊桥站
虎坊桥站位于珠市口西大街与虎坊路交叉口处,呈东西走向。右线起点里程:右K6+095.716,车站终点里程右:K6+331.316,总长235.6m,标准段宽22.9m,高15.46m,车站顶板覆土厚为8.127m,底板埋深为23.587 m,总建筑面积为16559.48m²;车站全部为双层三跨三连拱断面,采用PBA暗挖逆作法施工。车站设有2条风道,4个出入口及1条疏散通道和2处预留换乘通道接口。
1.2珠市口站
北京地铁7号线03标隧道坍塌应急预案
K7+299.129,终点处里程K7+532.529,总长233.4m,标准段宽22.9m,高15.96m,车站底板埋深26.091m。车站为双层三跨三连拱全暗挖岛式车站(换乘部位为单层),采用PBA暗挖逆作法施工,设6个小导洞(上层4个,下层2个),小导洞采用台阶法施工。车站附属结构包括2条风道, 4个出入口通道、1个安全疏散口和一个残疾人通道、2部地面垂直电梯。
1.3菜~虎区间
菜~虎区间线路主要沿骡马市大街道路正下方行进,区间起点里程为右K5+446.662,终点里程为右K6+095.716,全长649.054双延米。在里程右K5+815.000处设施工横通道,施工通道最终作为区间联络通道;中心里程右K6+066.000处设迂回风道;中心里程右K6+045.000处设人防段。
1.4虎~珠区间
虎~珠区间线路起点里程右K6+331.316,终点里程K7+299.129,区间全长967.813m双延米。在里程右K6+421.050处设区间1号施工竖井及横通道;中心里程右K7+021.000处设区间2号施工竖井及横通道,2号横通道最终作为区间联络通道;中心里程右K7+265.000处设迂回风道;中心里程右K7+285.000处设人防段;虎坊桥站东侧区间内设置有一条约250m长的停车线;区间左右正线之间在右K6+348.316~右K6+463.506处设单渡线。
2、危险源辨识
本标段涉及有雨水、污水、供水、热力、燃气、电力、电信、通信光缆等管线及城市主干道。
2.1虎坊桥站:车站站位范围内管线较多,其中平行于车站线路方向的五条控制性管线分别是:Ф1750的污水管、Ф1200的雨水管(路口西侧)、Ф1550的雨水管(路口东侧)、4400×2800mm(4400×2100mm东侧)的热力管沟、2000×2500mm的电力方沟;垂直于车站线路方向的四条控制性管线有Ф1050mm的污水管、Ф1500mm的污水管、2600×2100mm的热力管沟、DN500mm的天然气管。
2.2珠市口站:站位附近地下管线较多,有雨污水、热力、电力、电信等管线。其中沿珠市口大街东西走向的主要控制性管线有:南侧的热力隧道(4400×2200mm),沟内底埋深6.0m左右;南侧的电力隧道(2000×2000mm);路北Ф2400mm雨水沟;路北Ф1950mm污水沟。穿越珠市口大街的控制性管线有:由路口南北走向引到步行街的热力
北京地铁7号线03标隧道坍塌应急预案
寸分别为2800×1500mm、Ф1100和Ф1000);横跨珠市口西大街的800×1200mm、800×1300mm的污水管。
2.3菜~虎区间:区间隧道结构沿骡马市大街正下方行进,结构影响范围内有较多重要既有管线,具体情况如下:右线南侧既有热力管沟4400×2100mm及热力小室;在里程右K5+830处有一热力管沟2600×1800mm与结构水平垂直交叉;左线北侧既有污水管Ф1750mm(局部Ф1800mm),区间右线北侧既有污水管沟600×1000mm;左线结构上方既有雨水管Ф1200mm;区间左线北侧既有上水管Ф600mm;区间右线南侧既有电力管沟2000×2500 mm。
2.4虎~珠区间:该区间地下管线密集,结构影响范围内有较多重要既有管线,具体情况如下:大跨度断面北侧下穿砼Ф1750mm污水管;大跨度断面南侧临近砼800×1200mm污水管;大跨度断面中部下穿800×1300mm污水管;大跨度断面北侧下穿Ф1600mm雨水管;大跨度断面北侧下穿Ф1800mm雨水管;大跨度断面南侧下穿Ф500mm燃气管;大跨度断面南侧下穿Ф600mm上水管;大跨度断面南侧下穿Ф250mm上水管。 ㈡、应急预案工作流程图
根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良社会环境影响。其应急准
图1 应急准备和响应工程程序图
北京地铁7号线03标隧道坍塌应急预案
㈢、突发事件风险分析和预防
为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、因不可抗力事件的发生,事前有充分的技术措施、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和企业经济损失,进行风险分析和预防。
1、突发事件、紧急情况及风险分析
暗挖隧道开挖施工,由于该区域地下水丰富、管线渗漏水严重、强风化强风化混合岩遇水软化,自稳性变差,因地质不良、施工扰动或突发情况会引起隧道掌子面土体失稳,进而发展成为隧道上方土体坍方,严重时可引起路面沉陷、管线断裂,地表建筑物沉降超限或开裂、倾斜,甚至于人员伤亡等恶性事故。
根据以上分析,并充分考虑到施工技术难度和困难、不利条件等,经多方讨论和分析,确定本项目的突发事件、风险或紧急情况为隧道掌子面坍塌。
2、突发事件及风险预防措施
从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效措施,不仅给施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。
在隧道内发生的任何塌方,先保证人员安全为第一,即及时通过现场工作人员详细调查了解掌子面及人员情况,将人员统计清楚,并做好记录。在条件许可情况下,立即组织人员进行安全施救工作。随后进行洞内、洞外(地表)处理。
㈣、应急资源分析
①、应急力量的组成及分布:项目领导班子和架子队负责人、其它现场作业成员;项目部管理人员。
②、应急设备、物资准备:医疗设备、药品齐全,各施工小分队 …… 此处隐藏:8617字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt