电气运行技术问答(9)
压板只投一套。当旁路开关代线路开关运行时,只投(旁路开关)微机保护屏的重合闸压板。
91. 避雷器的绝缘电阻用(2500V)摇表测定,220KV电压等级的绝缘电阻不低于
(2000MΩ)。
92. 凡电动操作的刀闸,在操作结束后,将(刀闸电机)电源拉开。
93. 正常运行时网控浮充电流(0.25)A,直流母线电压保持在(227V~231V)之间。 94. 合刀闸前,应检查(接地刀闸)和相应(开关)在开位时方可进行,刀闸合上后检查
其触头接触是否良好。在拉开刀闸时,确认与连接的(开关)在开位后,方可进行操作。
95. 旁路开关代送线路开关操作或线路恢复本身开关自代操作前,将被代线路两侧
(高频保护)停用,同时还应将旁路开关与被代线路开关微机保护的(零序电流保护)停用。
96. RCS-931B超高压线路电流差动保护装置的功能是包括以(分相电流差动)和(零
序电流差动)为主体的快速主保护,由(工频变化量距离)元件构成的快速I段保护,由(三段式相间距离和接地距离)及(四个延时段零序方向过流)构成全套后备保护,并具有(分相出口)和(自动重合闸)功能。
97. 新安装或大修后的高压开关在投入运行前应做(远方及就地)拉合闸试验、(电
气及机械)闭锁装置的试验、220KV开关的低油压试验、开关分合闸及零压闭锁试验、(二次回路及保护回路)的跳闸试验。
98. SF6开关操作切换把手在(远方)位置,SF6气体密度在规定范围内,油泵打压时
间不超过(2.5)分钟。当发生开关切断短路电流或SF6气体漏泄事故,禁止(长时间)停留在开关本体周围。
99. 电压互感器不允许大于额定电压(10%)情况下运行,电流互感器不允许大于额定
电流(10%) 的情况下运行。
100. 具备切换功能的保护屏电流回路切换操作过程中,应设专人监护,严防(电流回
路开路)。
101. 开关“压力异常”信号发出时,联系调度将开关(自动重合闸)退出,并将开关
用(机械)闭锁于合闸位置,联系检修处理,必要时将开关退出运行。 102. RCS-901B超高压线路成套快速保护装置的功能是包括以(纵联变化量)方向和
15
(零序)方向元件为主体的快速主保护,由(工频变化量距离)元件构成的快速I段保护,由三段式(相间)距离和(接地)距离及(四)个延时段零序方向过流构成全套后备保护,并具有(分相出口)和(自动重合闸)功能。 103. 距离保护Ⅰ段保护本线路(全长的80—85%);II段保护本线路(全长并延伸至
下一段线路的一部分),它是Ⅰ段的后备保护;III段为Ⅰ段、II段的后备段,它能保护(本线路和下一段线路全长并延伸至再下一段线路的一分)。
104. 若油泵启动频繁,应检查(油位)是否低,充压系统有无(漏油)、(漏氮)现象,
通知检修检查处理。
105. 查找直流系统接地必须使用(高内阻电压)表或监视绝缘监察装置中绝缘电阻的
变化,来判断是否为多点接地。
106. 下列各项工作可以不用操作票:(事故处理)、(拉合开关的单一操作)、拉开接地
刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线,上述操作应记入操作记录簿内。
107. SF6气体是(无色、无味、无毒、不易燃)的惰性气体,具有优良的绝缘性能,
且不会老化变质,比重约是空气的(5.1)倍,在标准大气压下,(-62)℃时液化。
108. 用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(外壳接地不良引起)。 109. 综合重合闸有(综合重合闸方式)( 三相重合闸方式)( 单相重合闸方式)(重
合闸停用方式)四种运行方式。
110. 220KV系统正常运行方式:各元件(固定联接),四条线母线(环路运行), 旁
路母线(分段)备用。
111. 正常运行的油开关,不允许手动(跳合闸),但在事故情况下允许手动(跳闸),
拒绝(跳闸)的开关禁止投入运行。
112. 二次设备定义:指与一次设备有关的(保护)、(测量)、(信号)、(控制)和(操
作)回路中所使用的设备。
113. 电压互感器和电流互感器的(二次侧)必须接地,电压互感器和电流互感器的二
次侧接地属于(保护接地)。
114. 电力系统的静态稳定是指正常运行中的电力系统受到(很小的扰动)将自动恢复
到(原来运行状态)的能力。
115. 我厂220KV母线为主网(电压监视点),母线电压按(当日无功曲线)监视调整。
16
116. 电宝线、电双线型号(LGJQ-400),载流量(845) A。
117. 少油断路器合闸后,导电杆与静触头接触,整个油箱带电。绝缘油仅作为(灭弧
介质)用,分闸后,导电杆与静触头分开,导电杆借助(瓷套管)与油箱绝缘。 118. 电力系统的短路故障对设备和系统的影响:短路电流的(热效应)使设备烧坏损
坏绝缘。短路电流产生的(电动力)使设备变形毁坏。 短路对系统的影响是使(供电)受阻,甚至造成系统稳定的破坏,出现(非故障部分)大面积停电,还会使电网电压(降低),使用电设备的工作受到破坏。
119. 电力系统的动态稳定是指正常运行的电力系统受到(较大的扰动),它的功率平
衡受到相当大的波动时,将过渡到一种(新的运行状态)或回到原来的运行状态,继续保持(同步运行的能力)。
120. 主保护指发生短路故障时能满足系统稳定及设备安全的(基本要求),首先(动作
于跳闸),有选择地切除(被保护设备)和(全线路故障)的保护。 121. 电通Ⅰ线、电通II线线路型号(2×LGJQ-240),载流量(1220A)。
122. 将一个交流电流和一个直流电流分别通过(同一个电阻),如果在(相同的时间
内)产生同样的热量,则这个直流电流值就是交流电流的(有效值)。
123. 杠杆传动操作或电动操作刀闸时,应立即(进行到底),在带负荷误拉开刀闸时,
禁止(再合上)此刀闸,在带负荷误合刀闸时,禁止再将误合的刀闸(拉开)。 124. RCS-916D型失灵保护屏有三个按钮,复归按钮用于复归(保护动作)信号,刀
闸位置确认按钮是供运行人员在刀闸位置检修完毕后复归(位置报警)信号,而打印按钮是供运行人员打印(当次故障)报告。
125. 刀闸瓷质部分裂纹时,严禁在刀闸(带电情况下)进行操作。
126. 若主变或高备变开关故障需退出运行时,用(母联串代故障开关)运行,需将其
保护改至跳(母联开关)上。
127. 母线与刀闸各部的允许温度为(70)℃,母线接头允许最高温度为(105)℃,封
闭母线最高允许温度为(90)℃,其外壳允许最高温度为(65)℃
128. 220KV油开关额定油压(22±0.5)MPa,禁止分闸压力(18.5)MPa,禁止合闸
压力(20)MPa。
129. 对继电保护装置的基本要求:(选择性);(快速性);(灵敏性);(可靠性)。 130. 6KV及以上的电压互感器绝缘电阻一次用(2500)V摇表测定,其值不低于(500)
17
MΩ。二次用(500)V摇表测定其值不得低于(1)MΩ。电流互感器二次侧绝缘电阻值不低于(1)MΩ。380V电压互感器用(500)V摇表测量其值不低于(0.5)MΩ。
131. 电右线型号(LGJQ-300),载流量(700A)。
132. 电河I线、电河II线线路型号(2×LGJQ-300),载流量(1400) A。
133. 微机保护装置打印出的各项定值与网调下发的定值通知单各 …… 此处隐藏:2747字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C