答:(1) 正常运行方式下,应在旁路开关或被代线路开关之一断开的情况下进行;

(2)切换操作过程中,应设专人监护,严防电流回路开路。 76.微机保护全部停用指什么?

答:指将保护的跳闸正电源连片、跳闸出口连片、重合闸连片、启动失灵连片断开。即断开跳闸正电源连片、A相跳闸出口连片、B相跳闸出口连片、C相跳闸出口连片、三相跳闸出口连片、重合闸正电源连片、重合闸出口连片、单跳启动失灵连片、三跳启动失灵连片。不允许用停用保护直流的方式来代替。

77.重合闸运行方式有哪些?

答:(1) 单相重合闸

42

(2)三相重合闸 (3)综合重合闸 (4)停用 78.停用重合闸指什么?

答:是指断开重合闸连片并将重合闸把手切至停用位置。 79.当线路有两套重合闸时如何投入?

答:投线路有两套重合闸时两套重合闸方式开关应投相同位置,线路的重合闸压板只投一套。当旁路开关代线路开关运行时,只投旁路开关微机保护屏的重合闸压板。

80.我厂微机保护重合闸启动方式有哪些?

答:重合闸靠本身保护及位置不对应启动,不设相互放电.相互启动的措施。重合闸压板的投退及投入方式按值长令执行。 81.II组母差保护装置功能是什么?

答:母线差动保护由分相式比率差动元件构成,母线大差是指除母联开关外所有支路和分段电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。

82.II组失灵保护装置功能是什么?

答:断路器失灵保护由各连接元件保护装置保护跳闸接点和失灵电流判别元件构成的与逻辑起动。失灵保护启动后,经跳母联短延时动作于母联、分段开关,长延时切除该元件所在母线的各个连接元件。 83.失灵保护动作时限是怎样划分的?

答:第一时限0.3秒跳故障元件所在母线的母联开关及分段开关,第二时限0.5秒跳故障元件所在母线上的所有元件。 84.II组母差保护屏上的电压切换开关如何使用?

答:保护屏正面右上部为电压切换开关,母线停电 、TV检修或故障时使用,正常运行时切至双母位置,南II母线停电或TV检修时切换开关切至北II母位置,同时将屏后南母TV回路开关1ZKK1开关断开;北II母线停电或TV检修时切换开关切至南II母位置,同时将屏后北母TV回路开关1ZKK2断开;开关位置有双母,南II母、北II母三个位置。当置在双母位置,引入装置的电压分别为南II母、北II母TV来的电压;当置在南II母位置时,引入

43

装置的电压都为南II母电压,即UA2=UA1,UB2=UB1,UC2=UC1;当置在北II母位置时,引入装置的电压都为北II母电压,即UA1=UA2,UB1=UB2,UC1=UC2。

85.II组母差失灵刀闸位置模拟盘LED灯指示目前的各元件刀闸位置状态,强制开关有哪三种位置状态?

答:(1)自动、强制接通、强制断开。 (2)自动:开入取决于刀闸辅助触点; (3)强制接通:开入状态被强制为导通状态; (4)强制断开:开入状态被强制为断开状态。 86.II组母差、失灵保护运行注意事项?

答:(1)用于母联兼旁路主接线系统时,投退母联带路功能过程中必须保证投退母联带路压板时母联开关空载无流(母联开关已分开),即应将母差保护屏投母联代路压板1LP17,失灵保护屏投母联代路压板1LP15投入;母联兼旁路开关作母联开关运行时,将该压板退出运行。

(2)本保护中除用于母线电压切换的“投南母TV”和“投北母TV”,各控制字和对应压板之间均为“与”关系,即只有控制字和压板同时投入时,相应的保护功能才能投入,不需要改定值。 87.为什么设置投母线运行压板?它何时投退?

答:为了防止某条母线退出运行时误报“母线电压闭锁开放”,专门设置了投母线运行压板。任一母线投入运行后,应将相应的“投母线运行”压板投入,此时该母线的电压回路检查功能投入;当某一母线退出运行时,保护会发出“母线电压闭锁开放”报警信号,此时应退出相应的“投母线运行”压板,使报警信号自动复归。

88.II组母差、失灵保护所发中央信号是哪四个?

答:II组母差保护报警、II组母差保护动作、II组失灵保护报警、II组失灵保护动作。

89.距离保护Ⅰ、II、III段的保护范围是怎样划分的?

答:距离保护Ⅰ段保护本线路全长的80—85%;II段保护本线路的全长并延伸至下一段线路的一部分,它是Ⅰ段的后备保护;III段为Ⅰ段、II段的后备段,它能保护本线路和下一段线路全长并延伸至再下一段线路的一部分。 90.什么是蓄电池浮充电运行方式?

答:指主要由充电设备供给正常的直流负载,同时还以不大的电流来补充蓄

44

…… 此处隐藏:33字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电气运行技术问答(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616611.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)