电气运行技术问答(14)
答:现象
(1) 测量回路断线时,有关表计指示异常。 (2) 电流互感器有鸣音,严重时冒烟且有焦味。 (3) 有放电声。 处理
(1) 若保护回路断线,应将有关保护停用。 (2) 根据其它表计指示,对该设备进行监视。
(3) 做好防止感电的安全措施, 配合继电在断线前侧端子短路。 (4) 请示值长将一次回路电流减至零查找。 (5) 经上述处理无效,则应将互感器停电处理。
35
50.液压操作机构油压高的现象及处理?
答:现象:油压表指示超过规定,“油压异常”信号来。
处理:(1)联系调度将故障开关的重合闸装置停用。
(2)若系柜内温度过高,使氮气气体膨胀,导致油压升高,应将电热停电,采取措施降温。
(3)油泵回路故障,使油泵启动后不能自停,油压升高,应切断油泵电源,由检修人员查微动开关及油泵控制回路,消除故障。 (5)若其它原因,通知检修处理,必要时将此开关退出运行 51.液压操作机构油压降低的现象及处理?
答:现象:油泵启动频繁(不足24小时启动一次),开关“禁止跳闸”信号来,“油压异常”信号来。
处理:(1)若油泵启动频繁,应检查油位是否低,充压系统有无漏油、漏氮现象,通知检修检查处理。
(2)开关“禁止跳闸”信号发出时,将开关自动重合闸退出,检查开关贮压器活塞杆不在最低位置,压力表指示在10MPa以上且油位不低。若油泵未启动,则应检查电动机及其启动回路。消除故障后,启动油泵打压至正常值。若油泵运行而活塞不动,则说明油泵机械故障,通知检修处理。
(3)开关“压力异常”信号发出时,联系调度将开关自动重合闸退出,并将开关用机械闭锁于合闸位置,联系检修处理,必要时将开关退出运行。 52.蓄电池故障如何处理?
答:(1)蓄电池出口保险熔断时,拉开其出口刀闸,对蓄电池电压、比重、绝缘进行全面检查,若无问题,恢复正常。
(2)蓄电池外壳破裂电解液流出,可能发出接地信号,此时应停止故障蓄电池运行,通知检修处理,同时将全部直流负荷倒至三单元(或一单元)直流系统带。
53.220KV 开关缺油(SF6气)严重处理可采取哪些方法? 答:(1)取下操作直流保险。 (2)汇报班、值长,通知检修处理。
(3)220KV开关油位低不能恢复时,取下操作直流,将开关锁死。请示值长,对保护、自动装置采取措施,改变运行方式,汇报有关领导,联系检修处理。 (4)220KV 开关缺油(SF6气)严重处理可采取下列方法
36
① 若母联开关故障,需停电检修,在拉开另一母联及分段开关直流后,拉开故障母联开关南北刀闸。
② 若主变或高备变开关故障,用母联串代故障开关运行,需将其保护改至跳母联开关上。
③ 若线路开关故障,用旁路开关与故障开关并联运行,拉开旁路开关直流,拉开故障开关南(北)甲刀闸,退出故障开关运行。
④ 在倒母线过程中,取下故障开关操作直流保险,并将其开关机械闭锁于合闸位置。
⑤ 当故障开关处理好后,将开关合闸一次,方可拆除机械锁,在拆锁过程中,若发现开关慢分闸,应停止拆锁,通知检修处理 (5)严禁用缺油(SF6气)开关断开负荷。 54.直流系统接地现象及处理有哪些?
答:现象
(1)警铃响,“直流系统故障” 光字牌亮,《绝缘监察装置》中“接地”灯亮。
(2)绝缘监察表指示一极升高,另一极降低或为零。 处理:
(1)切换绝缘监察表确定接地极性及绝缘状况。
(2)当直流系统发生直流接地时,采用瞬停法查找直流接地时,按下列规定进行操作:
① 询问各岗位有无操作; ② 切换有操作的回路;
③ 切换绝缘不良和有怀疑的回路;
④ 根据天气、环境及负荷的重要性依次进行查找; ⑤ 瞬停选择动力直流回路; ⑥ 瞬停选择浮充电装置; ⑦ 瞬停选择蓄电池;
⑧ 经上述查找未查出故障点,将接地直流母线上的负荷全部倒到另一条母线上运行,瞬停空母线;
⑨ 若查出故障点后,汇报值长及分公司领导,通知检修。
37
55.II组母差失灵刀闸位置模拟盘LED当刀闸位置接点异常时,如何处理? 答:通过强制开关指定正确的刀闸位置,然后按屏上“刀闸位置确认”按钮通知保护装置读取正确的刀闸位置。 应当特别注意的是,刀闸位置检修结束后必须及时将强制开关恢复到自动位置。倒闸操作完成后立即检查刀闸位置模拟盘LED灯,应与实际一致。
56.油开关油温过高,导电部分超过70℃的现象及处理有哪些? 答:现象:消弧室或触头落雪立即溶化,落雨后马上蒸发冒热汽。
处理:加强监视,温度继续升高,则应采取措施,减少其电流,若仍不见效,则应将开关退出运行。 57.电流互感器着火如何处理?
答:(1)立即停电(用开关)。 (2)汇报班长及值长,通知消防队。 (3)用砂子或二氧化碳等绝缘灭火器灭火。 (4)做好措施,避免危及其它设备。 58.直流系统电压变化的原因及处理?
答:原因
(1)直流系统大负荷变化 (2)表计指示异常。 (3)充电设备跳闸。
(4)直流系统发生不同极性的两点接地。 处理:
(1)若原因“直流系统大负荷变化、表计指示异常”应设法调整正常,调整不了通知检修处理。 (2)若充电设备跳闸,
① 注意监视调整直流母线电压。
② 若为交流电源消失或过负荷引起应立即将装置投入运行。 ③ 若整流变一次保险熔断,应停电测绝缘,检查无问题可重新投运。 ④ 若整流变二次保险熔断或装置本身故障及微机硅整流微机控制部分故障,应停电通知检修处理,同时启动备用充电设备。
(3)若直流系统发生不同极性的两点接地时,应尽快查找,通知检修处理。
38
59.RCS-901B和RCS-931B保护、CSC-101B保护, 交流电压或电流回路断线时如何处理?
答:交流电压回路断线时,保护装置自动投退相关保护并发出信号,运行人员应请示值长,退出相关保护压板。RCS-931B保护应将距离保护和零序保护退出运行,且严禁拉合其直流电源。RCS-901B保护和CSC-101B保护应将保护装置退出运行。三相电压正常后,经10秒延时断线信号自动复归。电流回路断线后保护装置自动投退相关保护并发出信号,请示值长将保护装置退出运行。
60.油开关着火如何处理?
答:立即设法使着火开关停电,若为小车开关着火,视情况将相邻设备停电或全段母线停电。使用二氧化碳、1211或泡沫灭火器灭火,若油已流出可用砂子覆盖灭火。
61.硅整流装置跳闸的现象及处理有哪些?
答:现象:(1)警铃警报响,“硅整流装置故障”光字牌亮。 (2)硅整流装置屏上运行指示灯灭。
(3)硅整流装置屏上异常、过压、过流灯可能亮。 处理:(1)注意监视调整直流母线电压。
(2)若为交流电源消失或过负荷引起应立即将装置投入运行。
(3)若整流变一次保险熔断,应停电测绝缘,检查无问题可重新投运。 (4)若整流变二次保险熔断或装置本身故障及微机硅整流微机控制部分故障,应停电通知检修处理,同时启动备用充电设备。 62.线路开关合闸送电时,如果有一相没合上的现象及处理方法?
答:现象:警铃、警报响,开关绿灯闪光,来开关“三相位置不一致”光字
牌,检查开关为一相没合上,应将开关迅速拉开,汇报班值长,联系检 …… 此处隐藏:1302字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C