19. 母联、分段开关回路作业时,应退出作业开关的(启动失灵)压板。

20. 在电阻、电感和电容串联电路中,出现的电路的端电压和总电流同相位的现象,

称为(串联谐振)。

21. 由于一个绕组中电流的变化使另一个绕组产生感应电动势的现象叫(互感)。交

流电在每秒钟内(循环变化的次数)称为交流电的频率。

22. 对于II组失灵,直流消失应将失灵保护(退出运行),通知继电人员进行处理。 23. 查找直流系统接地,在应瞬停带有(距离保护)、(高频保护)线路保护直流,应

得到值长的同意并将该保护退出后方可进行。

24. 重合闸靠(本身保护)及(位置不对应)启动,不设相互放电.相互启动的措施。

重合闸压板的(投退)及(投入方式)按值长令执行。

25. 发生事故时,值班人员应注意监视(表计)和(信号)的指示,必须有人记录各

项操作的(执行时间)和继电保护、自动装置的(动作情况)。

26. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m) 以内,室外不得接近故障点(8

m) 以内。进入上述范围人员必须穿(绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应戴(绝缘手套)。

27. 断路器的最高工作电压是指断路器在运行中应能长期承受的(最高电压),其大

小为额定电压的(1.1―1.15)倍。

28. 220KV系统的操作,操作票填写完毕后必须经过(模拟预演),确认正确后(逐

级签字),最后经(值长)审批后方可操作。

29. 网控直流监察装置功能有(直流母线电压监视)及(电压越限报警)、(直流系统

对地绝缘监视及接地故障报警)、显(示故障所在正负极间的位置)。 30. 零序电流保护只反应(单相接地故障)。因为系统中的其他非接地短路故障不会

产生(零序电流),所以零序电流保护不受(其它故障)的干扰。

31. 允许用刀闸拉合无故障的(电压互感器)、(避雷器)。 有与其(并联)的旁路刀

闸或开关时,可以拉合此刀闸。

32. 220KV母线电压互感器的停送电操作,必须在母线(有)电压的情况下进行,并

考虑保护及自动装置的(投入、退出、切换)问题。

33. 电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(15%)。

34. 母线与刀闸的绝缘电阻应用(1000~2500)V摇表测定,其值不低于(1000)M

10

Ω,220KV平行母线当有一组母线运行,另一组母线不允许(测绝缘)。 35. 倒闸操作应使用正规操作术语和设备(双重)名称,即设备(名称和编号)。倒

闸操作由(操作人)填写操作票。

36. RCS-901B保护、RCS-931B保护的TV断线灯在(电压回路断线)时点亮,通道异

常灯在(通道故障)时点亮。“跳A” 、“跳B”、“跳C”、“重合闸”灯在(保护动作出口)时点亮,在(信号复归)后熄灭。

37. 低压设备上着火,如不能立即停电或火势发展很快,将危及邻近设备时,则可在

停电前使用非导电性的(二氧化碳)、(干粉)或(1211) 灭火器灭火,但必须做好安全措施,保持(安全距离)。

38. 集肤效应指交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布(不均匀),导体中心

处电流密度最(小),越靠近导体表面电流密度越(大)。

39. 允许用刀闸拉合(10)KV以下,长度在(5KM)以内的空载电缆线路。 40. 断路器油用于(绝缘)和(灭弧)。均压电容的作用是(使电压分布均匀)。 41. 分闸时间指断路器从(接到分闸指令)开始到(所有极的触头部分全部分离)的

时间间隔。

42. 系统环并时,角度大于同期装置整定角(24°)时,只有得到(值长)的命令方可

解除同期闭锁装置进行并列。

43. 按浮充方式运行的蓄电池,每年或结合机组大、小修时进行(核对性充放电)。

蓄电池大充、放电期间应取下浮充电流接触器(直流铅丝)。

44. CZX-12R型操作屏的面板左侧OP灯为A、B、C三相(跳闸)回路监视信号灯,

正常时应亮,面板左侧TA、TB、TC灯为A、B、C三相(跳闸)信号灯,相应的相别跳闸时应亮。

45. 对于II组母差保护,用母联向停电母线充电时,母差保护投(有选择),即(投

非选择)压板退出。充完电后倒闸操作过程中再将母差保护投(非选择),即(投非选择)压板投入。

46. 变压器着火,使用(二氧化碳)、(1211)、泡沫灭火器灭火。

47. 两直流系统并列必须(极性)相同、(电压)相等,在(主母线或在系统联络线)

上进行,各分支应在主母线(并列)后,方可并列切换。

48. 电压互感器送电时,应先投入(一次刀闸或铅丝),然后合上其二次保险或开关,

11

最后合上(直流保险或切换片)。

49. 1、2号母联兼旁路开关微机保护型号均为WXH-11型, CUP2为(距离 )保护,

CPU3为(零序)保护,CPU4为(综合重合闸)。

50. 少油断路器基本由(绝缘部分),(导电部分),(灭弧部分),(操作部分)四个部

分组成。

51. 拉开刀闸后,检查其开闸角度(是否达到限位)。手动操作刀闸不可用力过猛,

投入时要(迅速),断开时要(缓慢),有闭锁的刀闸,应检查(闭锁)是否良好。 52. 1、2号母联兼旁路信号屏来保护装置呼唤——表示(启动元件启动)或(输入

开关量变化)或(电流互感器回路断线)。

53. 电流互感器着火应用(砂子)或(二氧化碳)等绝缘灭火器灭火。

54. 对于故障设备,在判明(故障部分)和(故障性质)后,能够处理的要及时处理,

否则要通知检修进行处理,在检修人员到达之前,值班人员应做好(安全措施)。 55. 主变损失率﹪=(发电机电量-厂用电量-主变高压侧电量)/(发电机电量-

厂用电量)

56. 电右线B相高频工作频率为(90)KHZ。电宝线B相高频工作频率为(214)KHZ,

电河I线B相高频工作频率为(342)KHZ,电河II线B相工作频率为(310)KHZ。 57. 电流在导体内流动过程中所受的(阻力)称为电阻。

58. 电动势是反应(外力克服电场力做功)的概念,而电压则是反应(电场力做功)

的概念。

59. 发生两相短路时,短路电流中含有(正序)和(负序)分量。

60. 大小及方向均随(时间)按正弦规律变化的电压或电流称为(正弦交流电)。 61. 隔离开关的特点:没有专门的(灭弧装置),有(明显断开点),有足够的绝缘能

力用以保证人身和设备的安全。

62. 蓄电池浮充电运行方式:指主要由(充电设备)供给正常的(直流负载),同时

还以不大的电流来补充蓄电池的(自放电)。蓄电池平时(不供电),只有在(负载突然增大),充电设备满足不了时,蓄电池才少量放电。

63. 电阻串联特点是:通过各电阻的电流(相等),串联电阻上的总电压等于各电阻

上的电压(之和)。 串联电阻上的总电阻等于各电阻上的电阻(之和)。 64. 东北电网的频率为(50HZ), 当自动调频时允许变化范围为(±0.1Hz)。当手动调

12

频时允许变化范围为(±0.2Hz)。当我地区与系统失去联系后,允许变化范围为(±0.5Hz)。

65. 电力系统中的无功电源有(同步发电机)、调相机、并联补偿电容器、串联补偿

电容器、(静止补偿器)。

66. 高频保护投入前均应交换信号,所测数值在允许范围内保护方可投 …… 此处隐藏:2679字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气运行技术问答(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616611.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)