111.线路刀闸操作过程中,怎样证明电压量可靠切换?
答:检查切换继电器同时动作光字牌来,刀闸指示灯亮,到操作屏检查双位置继电器或重动继电器动作正确。
112.CSS100B稳控装置,失步解列装置不切同一台机的原因?
答:在发生严重故障时,即使在继电保护和稳控装置正确动作,按规定切机
48
的情况下,剩余运行机组仍可能发生振荡,届时须靠振荡解列装置动作跳开其它机组。所以稳控装置和失步解列装置不切同一台机组。 113.LFP—901B保护装置有几个CPU?各CPU的作用如何?
答:有三个CPU。CPU1为装置的主保护,工频变化量距离,零序保护。CPU2为三段接地接地距离和三段相间距离及重合闸。CPU3为起动和管理机。 114.重合闸的起动方式有几种?
答:起动方式有两种:保护起动、开关位置不对应起动。
115.在综合重合闸装置中,通常采用两种重合闸时间,即“长延时”和“短延时”,这是为什么?
答:为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。由于供电流的影响,一般单相重合闸的时间要比三相重合闸的时间长。另外,可以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸时间,高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出运行时,重合闸时间投“长延时”。 116.11型微机保护装置共有几个CPU;分别是什么保护?
答:11型微机保护装置共有5个CPU;CPU1:高频保护插件;CPU2:距离保护插件;CPU3:零序保护插件;CPU4:重合闸插件 ;CPU5:人机对话插件。
117.高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么?
答:(1)当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障;(2)跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。
118.电河I线2257开关控制直流有两路,如果第一路控制直流失去,有什么现象?此时线路故障保护是否能正确动作跳闸?
答:如果电河I线2257开关第一路控制直流失去,中央信号返回屏来控制回路断线光字牌,2257开关操作屏QJ继电器失磁,此时线路故障保护靠第二组跳闸线圈动作跳闸,保护能够正确跳闸。
119.线路丙刀闸电动操作回路闭锁条件有哪些?操作交流电源取自什么位置?
答:闭锁条件有:线路乙接地刀闸、母联南刀闸、母联丙刀闸辅助接点,母
49
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C