导读: 111.线路刀闸操作过程中,怎样证明电压量可靠切换? 答:检查切换继电器同时动作光字牌来,刀闸指示灯亮,到操作屏检查双位置继电器或重动继电器动作正确。 112.CSS100B稳控装置,失步解列装置不切同一台机的原因?

111.线路刀闸操作过程中,怎样证明电压量可靠切换?

答:检查切换继电器同时动作光字牌来,刀闸指示灯亮,到操作屏检查双位置继电器或重动继电器动作正确。

112.CSS100B稳控装置,失步解列装置不切同一台机的原因?

答:在发生严重故障时,即使在继电保护和稳控装置正确动作,按规定切机

48

的情况下,剩余运行机组仍可能发生振荡,届时须靠振荡解列装置动作跳开其它机组。所以稳控装置和失步解列装置不切同一台机组。 113.LFP—901B保护装置有几个CPU?各CPU的作用如何?

答:有三个CPU。CPU1为装置的主保护,工频变化量距离,零序保护。CPU2为三段接地接地距离和三段相间距离及重合闸。CPU3为起动和管理机。 114.重合闸的起动方式有几种?

答:起动方式有两种:保护起动、开关位置不对应起动。

115.在综合重合闸装置中,通常采用两种重合闸时间,即“长延时”和“短延时”,这是为什么?

答:为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。由于供电流的影响,一般单相重合闸的时间要比三相重合闸的时间长。另外,可以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸时间,高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出运行时,重合闸时间投“长延时”。 116.11型微机保护装置共有几个CPU;分别是什么保护?

答:11型微机保护装置共有5个CPU;CPU1:高频保护插件;CPU2:距离保护插件;CPU3:零序保护插件;CPU4:重合闸插件 ;CPU5:人机对话插件。

117.高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么?

答:(1)当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障;(2)跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。

118.电河I线2257开关控制直流有两路,如果第一路控制直流失去,有什么现象?此时线路故障保护是否能正确动作跳闸?

答:如果电河I线2257开关第一路控制直流失去,中央信号返回屏来控制回路断线光字牌,2257开关操作屏QJ继电器失磁,此时线路故障保护靠第二组跳闸线圈动作跳闸,保护能够正确跳闸。

119.线路丙刀闸电动操作回路闭锁条件有哪些?操作交流电源取自什么位置?

答:闭锁条件有:线路乙接地刀闸、母联南刀闸、母联丙刀闸辅助接点,母

49

电气运行技术问答(18).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616611.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)