导读: 电池的自放电。蓄电池平时不供电,只有在负载突然增大,充电设备满足不了时,蓄电池才少量放电。 91.直流系统并列有哪些注意事项? 答:(1).两直流系统并列必须极性相同、电压相等,在主母线或在系统联络线上进行,

电池的自放电。蓄电池平时不供电,只有在负载突然增大,充电设备满足不了时,蓄电池才少量放电。 91.直流系统并列有哪些注意事项?

答:(1).两直流系统并列必须极性相同、电压相等,在主母线或在系统联络线上进行,各分支应在主母线并列后,方可并列切换。 (2)新投产、大小修后,必须核对极性。 (3)严禁两个系统发生不同极性接地时并列。

(4)当本台机直流负荷由另一组蓄电池带时,本机直流母线绝缘监察装置停用。

92.直流系统发生两点接地有哪些危害?

答:(1) 可能造成开关误跳闸 (2)可能造成开关拒动

(3)可能造成继电保护拒绝动作,使事故越级扩大 (4)可能造成继电保护误动作

(5)可能造成熔断器熔断,烧坏继电器接点。 93.母差保护退出运行的条件?

答:(1)毫安表指示大于100MA时。

(2)毫安表指示虽不大于100MA,但突增量大于30MA时。 (3)交流电流回路断线。 (4)CT回路作业 (5)CT回路有故障 (6)直流电源消失时 (7)闭锁元件失灵

94.网控Ⅰ组电压回路断线光字牌亮有哪些原因?如何处理?

答:(1)北I母PT回路断线二次开关跳闸,(2)系统故障引起电压降低或三相不平衡出现负序或零序电压(3)I组母差屏1YJ0继电器损坏(4) I组母差1YJ继电器坏。

处理:(1)检查各保护屏电压回路有无异常各表计信号指示是否正确,如果有异常,①将失去电压的距离保护、低电压闭锁过流、失步解列、检查无电压的重合闸退出运行②汇报班长及值长、调度。 外观检查电压互感器一、二次回路无故障,若二次开关跳闸可试送一次③如电压互感器二次负荷无短

45

路,则断开此互感器二次开关,将电压回路切换至另一互感器,投入上述退出的保护。④待电压互感器正常后,恢复原方式。 详细记录电压互感器故障时间。(2)如果只有Ⅰ组电压回路断线光字牌亮则应检查I组母差保护屏1YJ0、1YJ、3YZJ继电器是否正常,汇报值长通知检修处理。 95.交流电流回路断线光字牌亮原因?如何处理?

答:母差CT回路断线LJ0继电器动作,母差CT回路切换不正确使LJS继电器动作,1BSJ继电器接点坏。

处理: (1) 若CT回路断线,应将母差保护停用,汇报值长,联系检修处理。 (2) 若母差CT回路切换不正确,应将母差保护停用,汇报值长,将CT切换为正确运行方式,检查无误后,投入母差保护。

96.微机保护一屏告警,来电流回路断线,如何判断是装置内部问题还是CT二次问题引起,如何处理?

答:检查保护(二)屏及稳控装置屏(一)(二)及线路各表计,如果正常,根据打印报告显示可判断是保护装置一屏内部元件故障,应汇报值长将保护装置(一)屏退出,联系检修处理。如果稳控装置同时有电流回路断线或起动不能复归,可判断是由于CT二次回路有问题引起,应汇报值长,将保护(一)屏及稳控装置均退出运行,联系检修处理。 97.母差保护在母线倒闸操作过程中应怎样操作?为什么?

答:应将母差保护三极刀闸P合上,投入南、北母全投压板,将母联开关操作直流取下。因为在母线配出元件倒闸操作过程中,配出元件的两组隔离开关双跨母线,配出元件和母联开关断路器的一部分电流通过新合上的隔离开关流入该隔离开关所在的母线,破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡,而流过新合上的隔离开关的这一部分电流,正是它们的共同的差电流,些时如果发生区外故障,两组选择元件都将失选择性,全靠差电流启动元件来防止整套母差保护误动作。在母线倒闸操作过程中,为了保护在发生母线故障时,母线差动保护能可靠发挥作用所以合上三极刀闸和投入南北母线全投保护压板,为了确保人身安全此时并拉开母联操作直流。 98.母线电流差动保护为什么要采用电压闭锁,怎样实现?

答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作故采用电压闭锁元件。它是利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现,三只低电压继电器反应各种相间短路故

46

障,零序过电压继电器反应各种接地故障。利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单,防止母线保护误动接线是将电压重动继电器的接点串接在各跳闸回路中,这种方式如误碰出口中间继电器不会引起母线保护误动作因此被广泛使用。

99.母差保护在母联开关手动合闸时处于什么状态?

答:母差保护在母联开关手动合闸时处于闭锁母差所有元件,只开放母联。 100.交流电流回路断线如何闭锁母差保护?

答:交流电流回路断线使电流二次出现不平衡产生零序电流,零序电流使LJ0动作,LJ0接点接通起动SJ继电器SJ延时闭合起动闭锁继电器1BSJ,1BSJ常闭接点打开断开母差保护直流电源闭锁母差保护。 101.线路开关起动失灵保护怎样实现?通过哪个压板?

答:线路故障保护动作,开关拒动,故障电流仍然存在,保护装置出口继电器动作后仍未返回。通过电流判别元件接点,出口继电器接点,起动失灵连片实现的。分别由单相起动失灵1LP6压板和三相起动失灵压板4LP1控制。 102.线路倒闸操作过程中,南、北刀闸双跨后,切换继电器同时动作光字牌不亮原因是什么?如何处理?

答:原因:刀闸辅助接点没转换、双位置继电器没动作或接点不通,光字牌灯坏。处理:检查刀闸辅助接点是否转换没转换应手动转换,若双位置继电器或光字牌灯有问题应通知继电处理。

103.高备变保护屏LP压板作用是什么?何时停用?

答:作用是起到备自投动作或强投时接通备自投回路合高备变高压侧开关。高备变停电检修时停用。

104.电河Ⅰ、Ⅱ 线控制回路有什么区别?

答:电河I线2257开关有两组跳闸线圈,分别由两路直流控制,两套保护分别控制两个跳闸回路,保护一控制一组跳闸回路,保护二控制二组跳闸回路,开关压力回路有一组,正常运行在一路直流,一路直流失去切换到第二路直流运行,第一路控制直流失去,中央信号返回屏来控制回路断线光字牌,2257开关操作屏QJ继电器失磁,此时线路故障保护靠第二组跳闸线圈动作跳闸,保护能够正确跳闸。电河II线2258开关有一组跳闸线圈,由一路直流控制,两套保护用同一控制直流。

105.母差保护CT回路切换不正确的现象及处理方法?有哪些危害?

答:现象:警铃响,交流回路断线及母差直流回路断线光字牌来,母差保护

47

屏LJS继电器励磁。处理方法:将CT切换连片按正确运行方式切换到正确位置,切换过程中应将母差保护退出运行,首先将CT连片一层投短接位置,严防造成CT二次开路,切换正确后,光子牌消失,LJS继电器失磁,联系值长测差流合格,投入母差保护。危害:母差保护被闭锁母线故障后不能正确动作。

106.线路保护一屏CT切换操作注意事项?

答:(1) 正常方式下,应在旁路开关或被代线路开关之一断开的情况下进行。 (2)切换操作前应联系值长将线路微机保护一屏退出运行。

(3)切换操作过程中应严肃认真,设专人监护,严防电流互感器二次开路。 107.为防止电压互感器向一次反充电在回路上是怎样实现的?

答:在PT二次回路串入刀闸辅助接点。 108.线路高频保护停用,其它保护怎样改变?

答:线路两套高频保护停用,保护根据调度令使用第二套定值或投入重合闸长延时压板。

109.220KV失灵保护动作时限如何划分?

答:220KV失灵保护动作时 …… 此处隐藏:1427字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气运行技术问答(17).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616611.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。