(2)就地对开关进行外部检查:跳闸线路开关三相在合位,本体各部未见异常。

(3)对试故障线路高频保护。

(4)核对开关切断故障电流次数,如果已达4次,请示值长退出该线路重合闸,通知检修安排解体检查。

(5)将上述现象和处理情况记录清楚,汇报班、值长。 48.开关拒绝跳闸原因及处理? 答:原因

(1) 操作保险熔断。

(2)转换接点接触不良或操作回路断线。 (3)跳闸铁芯卡住,机构不良。 (4)操作电压过低。 (5)跳闸线圈断线。

(6)220KV开关液压机构异常或SF6气体密度降低。 处理

(1)保险熔断应更换。

(2)操作电压过低应检查调整。

(3)其它原因引起拒跳,运行中不能处理者应采取措施,改变运行方式,汇报有关领导,联系检修处理。 49.电流互感器二次回路断线现象及处理?