教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

上报现浇箱梁方案及支架、模板计算书(11)

来源:网络收集 时间:2026-05-05
导读: 现浇箱梁施工方案 满堂支架搭设将根据箱梁宽度进行,由于本工程高架桥多为直线型,因此支架均采用满堂支架沿箱梁轴线方向展开搭设,宽度以桥面宽度的投影每侧各宽出1.0M左右,由于本工程高架桥梁的满堂支架高度较高

现浇箱梁施工方案

满堂支架搭设将根据箱梁宽度进行,由于本工程高架桥多为直线型,因此支架均采用满堂支架沿箱梁轴线方向展开搭设,宽度以桥面宽度的投影每侧各宽出1.0M左右,由于本工程高架桥梁的满堂支架高度较高达6.0-14.7M,且箱梁荷载较大,满堂支架的刚度及稳定性要求高,因此满堂支架计划采用宽1M,高1.9M的FBM1019可调重型门架进行搭设,并配套FBG19调节杆、FBC1212、FBC0912交叉支撑、FBU60可调托座、FBD60可调底座和FBT10插销,且门架立杆为Φ57钢管,门架横杆、调节杆为Φ48钢管,满堂支架的重型门架搭设时水平横向间距为1.0M,水平纵向间距为1.2M,对于箱梁梁端加厚范围,将门架重叠设置,将横向间距设为0.45M,纵向间距设为0.5M,并在门架满堂支架搭设时在门架顶部设置调节杆和可调托座,在门架底部设置可调底座,以便于箱梁底模的标高调整,同时重型门架满堂支架搭设时,门架的安装应纵向、横向排列整齐,自一端延伸向另一端,自下而上按步架设,上下保持垂直,并逐层改变搭设方向,整架纵向、横向垂直偏差小于H/400且小于50MM,且门架两侧设置交叉支撑,与门架锁销锁牢,同时整架采用钢管扣件进行加固,并设置水平加固杆、斜杆和剪刀撑,其中水平加固杆每二层门架设一层纵、横水平加固杆,并设在立杆节点或靠近立杆节点的位置,而斜杆和剪刀撑则整架每隔4-6M设置斜杆和剪刀撑,斜杆和剪刀撑与地面的夹角控制在45°-60°之间,同时在门架式满堂支架搭设时在可设底座下倒铺22#槽钢,槽钢上再搭设门架,以确保地基均匀采力,防止产生不均匀沉降,而在门架顶的可调托架上横向布设12#槽钢和纵向方木,以便箱梁底模

现浇箱梁施工方案

铺设,具体搭设情况见附后的门架式满堂支架简图。

五、门架式满堂支架的稳定性承载能力验算:

1、关于门架稳定承载的计算问题

由基本单元门架组成的门式脚手架属于节点约束性能较为复杂的多层跨空间结构,但组成门式脚手架的基本单元门架属于框架结构,且门架立杆以受轴心压力为主,故可简化为计算门架平面外局部稳定问题,理论与试验表明,在正常的搭设条件下,当荷载达到其稳定极限值时,脚手架将在其抗弯强度弱的门架平面外方向,以多个小波鼓曲线形成失稳破坏为特点,波长近于一榀门架高度,所以对脚手架的整体结构稳定计算简化成一榀在其平面外的稳定计算。

2、FBG可调重型门架的稳定承载力计算

根据《中华人民共和国建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000标准,脚手架的稳定性由下列公式计算:

N ≤ N d

N d 为一榀门架的稳定承载力设计值 N 为一榀门架的轴向力设计值 N d=K×φ×A×f

K 为材料强度调整系数,当脚手架高度小于三十米时,取0.8 φ 为门架立杆稳定系数,由 λ=h/I 查表得。 回转半径为I=[(I0+I1×h1/h0) /A]1/2

A 为单榀门架立杆毛面积 A=2 A0 =856mm2

上报现浇箱梁方案及支架、模板计算书(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616170.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)