教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

施工组织设计(公庄河) - 图文(11)

来源:网络收集 时间:2026-08-04
导读: 工作面。 浆砌石施工逐块座浆,逐块安砌,竖缝灌浆,插捣密实,砌筑质量要求为:“平、稳、满、错”。 本工程主要引用的标准和规程规范: (1) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (2) 《建筑工程质量

工作面。

浆砌石施工逐块座浆,逐块安砌,竖缝灌浆,插捣密实,砌筑质量要求为:“平、稳、满、错”。

本工程主要引用的标准和规程规范:

(1) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (2) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); (3) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008); (4) 本标段的合同文件等。 3.4.2浆砌石施工程序

测量

放样 基坑 开挖

基础清 理验收

石料预湿、砂浆拌制 人工砌石

批面

养 护

验收 签证

3.4.3浆砌石施工方法 (1)浆砌石施工工艺 1)铺砌操作要求 ① 铺浆(座浆)

石方平衡计划 定制 样架

浆砌石采用水泥砂浆作为胶结材料,铺浆厚度为设计灰缝厚度的1.5倍,毛石砌体,要求逐块座浆,逐块安砌,避免形成空洞。

② 摆放石料

在已座浆的砌筑面上,摆放洗净湿润的石料,并用铁锤敲击石面,使座浆开始溢出为度。

③ 竖缝灌浆

石料摆放就位后,及时进行竖缝灌浆,并插捣密实。 2)浆砌石断面控制

按照设计断面分段设样架。并在施工中经常检查,防止出现偏移等现象,并注意按设计要求的位置安放结构缝沥青板。

3)砌筑质量要求

27

砌筑质量要求为:“平、稳、满、错”。

“平”:同一层的石块大致砌平,相邻石块高差不宜过大,以利于上、下层水平缝座浆结合密实,亦有利有丁、顺石的交错安砌。

“稳”:单块石料的安砌务求自身稳定,要求大面向下放置。

“满”:砌体的上下左右砌缝中和胶结料必须饱满密实,使各单块石能互相胶结紧密。

“错”:同一砌筑层内,石块互相错缝砌筑,不允许存在通缝。上下相邻砌筑层的石块也错缝搭接,避免形成竖向通缝。

4)浆砌石面勾缝

对浆砌石面勾缝质量控制要求:粘结牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。横平竖直,交接处平顺,无丢缝。灰缝颜色一致,石面洁净。

拌和砂浆配合比为1:2(水泥:砂),随用随拌,不使用过夜灰浆。 勾缝顺序由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。

浆砌石采用水泥砂浆作为胶结材料,铺浆厚度为设计灰缝厚度的1.5倍,有利于灰缝座实。毛石砌体,要求逐块座浆,逐块安砌,避免形成空洞。在已座浆的砌筑面上,摆放洗净湿润的石料,并用铁锤敲击石面,使座浆开始溢出为度。 (2)砌筑质量控制

1)对原材料严格控制,石料要求选用质地坚硬、新鲜未风化、无剥落层、没有裂缝的岩石,并要求其抗水性、抗剪强度、抗压强度等均符合设计要求。同时要求干净、不染灰泥,块石料上下两面平行且大至平整,无尖角、薄边,粒径大于25cm,毛石料单块重量大于20kg,粒径小于30cm的块石不超过10%。

选用的条石要求是半细料石,条石的上、下、左、右、迎水面的凸凹度均小于1cm;且棱角分明,断面尺寸符合设计要求;石料外露面修琢加工,砌面高差不小于5mm。

2)砂浆拌制严格按照设计配合比进行配料,严禁擅自更改,配料的称量允许误差符合下列规定:水泥为±2%;砂为±3%;水、外加剂为±1%。

搅拌机要求专人操作,搅拌充分,搅拌时间为2~3min。

3)浆砌块石砌体采用铺浆法砌筑,注浆厚度2~3cm左右,砌筑时,石块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立块石,中间填心的方法。不得有空缝,灰缝厚度一般为20~35mm。较大空隙采用碎石填塞。

砌体基础的第一层石块将大面向下,第一层及转角交叉处,先用较大的平整毛

28

石,砌筑过程,按设计要求设置沉降缝及排水孔,做好排水孔处的反滤层,保证排水畅通。

4)在铺砌灰浆之前,石料洒水湿润。块石每天砌筑高度,不宜超过1.5m,砌筑过程中因故临时间断时,留阶梯槎,其高度不超过0.5m。

砌石完成后,由专人进行洒水养护14天。

5)砌体的结构尺寸和位置,符合施工详图规定,其砌体允许偏差符合施工及验收规范规定。

6)浆砌石施工队由专业队进行铺砌操作,并对铺砌的每一环节设专职人员管理检查。

(3)砌筑质量检测

1)在砌筑过程中,随时按照砌筑质量要求进行现场检查。 2)用铁钎插砂浆缝,检查是否座浆质量饱满。

3)随机撬开已砌筑好的石块,看是否符合砌筑质量要求。 4)外观检查砌石表面是否平顺,勾缝是否均匀整齐。 5)对取样砂浆试验报告作统计数理分析,是否达到设计标准。 3.4.4浆砌石施工质量控制要点

(1)砌体与基岩连接的质量控制

基础按设计要求开挖后,进行清理;敲除尖角,清除松动石块和杂物,并将基岩表面的泥垢、油污等清洗干净,排除积水。

(2)工程测量及砌筑前准备工作的质量控制要点

1)控制网:基本平面控制,不低于四等三角网或四级导线的精度。基本高程控制,不低于四等水准的精度,测站点高程,不低于五等水准精度。

2)放样点的允许误差:轴线的允许误差,不大于±10 mm,轮廓、平面的允许误差,不大于±20 mm,高程的允许误差,不大于±10 mm。

3)砌筑前,在工作面将石料逐个检查,要求将表面的泥垢、青苔、油质等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角。砌筑时,石料必须保持湿润状态。

4)砌筑前,对砌筑基面进行检查,砌筑基面符合设计及施工要求后,方允许在其上砌筑。

(3)砂浆砌石体砌筑的质量控制要点

1)砂浆砌石体砌筑,先铺砂浆后砌筑,砌筑要求平整、稳定、密实、错缝。

29

2)粗料石砌筑,同一层砌体内外搭接,错缝砌筑,石料宜采用一丁一顺,或一丁多顺。丁石不小于砌筑总量的1/5。

3)块石砌筑,看样选料,修整边角,保证竖缝宽度符合。

4)毛石砌筑、竖缝宽度在5cm以上时可填塞片石,先填浆后塞片石。 5)砌石体内埋置钢筋处,采用高标号水泥砂浆砌筑,缝宽不宜小于钢筋直径的3~4倍。

6)处于挡墙表面的石料(面石)和砌体其余石料(腹石)一般同步上升。如不能同步砌筑,其相对高差不宜大于1 m,结合面作竖向工作缝处理。不得在面石底面垫塞片石。

7)横缝(沉陷缝)表面保持平整竖直。

3.5 格宾网袋抛石工程

3.5.1施工要点

(1)铅丝石笼是使用镀锌铁丝编织成的网片,网片重叠5~10cm后,两端先扎一端,填完块石后再扎紧另一端,用于各类挡水工程和防冲刷建筑物。根据合同文件,本工程抛石铅丝笼护脚包括:公庄镇约10448m3,杨村镇约7632m3,总方量约18080m3。 …… 此处隐藏:811字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施工组织设计(公庄河) - 图文(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615345.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)