教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

煤改气监理规划(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 经监理项目部审查签认; (七)承包单位完成基础分部进入主体结构施工时或主体结构完、进入装修前,承包单位报送的《基础/主体工程验收记录》,由总监理工程师组织建设单位、设计单位和承包单位共同核查承包单位的

经监理项目部审查签认;

(七)承包单位完成基础分部进入主体结构施工时或主体结构完、进入装修前,承包单位报送的《基础/主体工程验收记录》,由总监理工程师组织建设单位、设计单位和承包单位共同核查承包单位的施工技术资料,并到现场进行质量验收,由各方协商验收意见,各方代表在《基础/主体工程验收记录》上签字认可;

(八)设备调试:各种设备要单机和系统调试,监理见证其调试过程,确认达到设计要求。对于需进行联动调试的系统如火灾报警及消防联动系统要进行与相关设备、系统联动调试,监理应进行组织协调工作,参加联动调试,督促各相关单位及时解决联动调试过程中出现的问题,保证系统功能满足设计要求。

第十一节 工程质量的事后控制措施

一、督促施工单位对质量问题和质量事故进行处理

施工中发现一般质量事故,立即通知施工单位返工处理,并记入监理日志;对发生重大质量事故,主持事故分析会,有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见,责成重新研究处理方案,并报建设单位和设计单位等。 二、工程竣工验收质量控制

(一)当单位工程达到竣工条件时,总监理工程师应组织项目监理部各专业监理工程师对各专业工程的质量情况,使用功能及竣工技术资料进行全面检查,如发现影响竣工验收质量问题时应签发《监理通知》,要求承包单位进行整改,整改后进行复验。

(二)对需要进行功能试验的项目,监理工程师应督促承包单位及时进行试验,监理应认真审阅试验方案、试验成果报告,并对重要项目亲临现场监督,必要时应请建设单位、设计单位派代表参加。

(三)项目总监理工程师组织竣工预验收

总监理工程师组织项目监理部各专业人员在完成内部验收合格后,即可组织建设单位、设计单位、承包单位、建设工程质量监督部门共同进行竣工预验收。在工程预验收合格的基础上,项目监理部机构提出工程质量评估报告。

(四)建设单位主持工程竣工 时救

建设单位应组织地质勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对工程进行正式验收,项目监理部应密切配合。

(五)工程竣工验收备案

建设单位应在竣工验收5日前,向备案管理部门领取《工程竣工验收备案表》,并书面通知相关的质量监督部门。工程竣工验收合格后15日内,建设单位应向备案管理部门办理竣工验收备案。 三、工程保修期的质量控制

(一)编制保修期监理计划,定期回访。

(二)随叫随到,及时对建设单位反映的工程缺陷原因及责任进行调查和确认,并协助进行处理。

(三)检查承包单位在保修书规定的内容和范围内缺陷修复的质量,做好保修期监理的记录。

(四)保修阶段期满后,经建设单位、监理单位验收后,签发《保修完成证书》按保修合同规定,建设单位向施工承包单位退还保留金。

第十二节 原燃煤锅炉设备及附属系统拆除工程施工质量控制重点及措施 一、拆除施工顺序

首先要求施工单位全面检查现场,将设备与外部连接的水路、油路、电路断开,并对管口进行临时封堵,然后按照先外后内、先大后小的原则进行拆除。 二、拆除过程监控重点

要求施工单位对设备及管路系统拆除的拆除施工进行划分,分段分步骤进行有序拆除,禁止蛮干和盲目施工。

为缩短拆除时间,按锅炉间、除尘间、水处理间、运煤除渣系统、配电系统划分不同的施工段,安排各专业施工班组同时施工,以提高工作效率。 三、工程拆除施工的监理工作难点分析

1、上下大件之间连接的水冷壁管、部分下降管拆除

该部分管道两端的上锅筒、下集箱为锅炉核心承压部件,在管道拆除时,严禁造成锅筒和集箱的损坏,故负责该施工内容的人员应由技术熟练、责任心强的人员担任,且在施工前应进行交底,在施工过程中,派专人监视。 2、做好原设备拆除施工过程的监控 时救

监控部分各类控制仪表及精密仪器,在拆除过程中,应与原供货及安装设备厂家联系,派人共同进行,以保证拆除工作的安全顺利进行。 四、项目监理组织机构

由项目监理公司任命项目总监理工程师组建项目监理部负责监督管理承包单位工程项目经理部对工程质量、安全、进度、成本、文明施工等方面进行全过程管理,对建设单位全面负责。 五、施工准备与监理实施计划

(一)做好施工技术准备的各项监理工作

1、开工前,项目总监理工程师组织建设单位、施工单位技术人员对拆除工程进行技术及安全交底,依照本工程的图纸、有关标准规范等技术文件组织施工,并要求施工单位组织各级施工人员学习和掌握专业技术知识。 (二)做好现场监理的各项准备

1、熟悉现场情况,事先考虑施工时操作地点周围对工程进行可能造成的影响,并提前坐出应对方案。

2、监理单位现场负责人与建设单位联系,建议建设单位及时提供施工用临时水、电源。

(三)拆除施工的监理措施

1、督促施工单位做好各项施工准备,尽可能的将各项问题考虑细致周全。 1.1停炉,放净锅炉内的水后,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰

门等一切门孔装置,使锅炉内部得到充分冷却,并通风换气。

1.2采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排污等管道及

烟、风道并切断电源。

1.3清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物。

1.4拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件,并准 备好用于照明的安全电源。

1.5制作起吊用的龙门架,做法见附图。

1.6与建设单位协商,拆除新世纪锅炉房南侧3-4轴线墙作为设备运输通道。 1.7被浇筑预埋钢板要提前剔除表满混凝土。 2、设备管线编号

2.1为充分利用原有材料设备,减少不必要的损失,提高工作效率,组织技术时救

人员、班组长、业务骨干对管线设备进行编号。

2.2设备编号与蓝图设备表编号相同,采用不易褪色的记号笔至少在三个方向显著位置处编号,并标记出设备的进出口。

2.3烟道编号采用图纸标号,并按照烟气的流向方向依次标明节数。 2.4管道编号采用图纸标号,在拆除保温材料后进行,不同用途及介质的管道 分别编号,按介质的流向依次标明次序。仪表阀门管件等采用编号挂牌相结合的办法,挂牌一定要用细麻绳或其他物件绑扎牢固,防止搬运过程中磨损。 2.5线缆编号时将标明起止接点及长度的信息表附在两头,用透明防水胶带裹 缠牢固。

2.6对于一些内部管线可用边拆除边编号的方法进行。

2.7将所有的管线设备编号完毕后在图纸上标明各编号,然后用录像照片等对 现场情况进行详细记录。 3、电气设备线缆拆除

3.1拆除前现场负责人组织锅炉房现场管理人员、安全员、班组长检查确认各 水、电、气已停(隔离),达到作业条件,并悬挂停电检修作业牌。 3.2拆除线缆,将线缆端头用塑料布裹缠密封,拆除完毕后分组存放,保管员 做好台账。

3.3仪表拆除后清理干净,装箱存放,空挡处塞纱布或废旧报纸,箱体标明仪 表名称、位号、型号等资料,易碎件要单独存放。 4、管线烟道爬梯拆除

4.1管线烟道拆除按照从上到下、由外到内的顺序进行拆除。管道要先在低处 放水。有螺栓固定的部位需拆除的提前喷润滑液。

4.2管道有保温的要先拆除保温层,保温材料拆除后随时运出现场。 4.3管道或烟道拆除时尽量选在原连接点。

4.4拆除上部管道时,先找好起吊 …… 此处隐藏:1967字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

煤改气监理规划(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614760.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。