CSC-326 北京四方继保自动化股份有限公司 PST1200 南京新宁电力技术有限公司 RCS-978 南京南瑞继保工程技术有限公司 SG T756 国电南京自动化股份有限公司

32

2 PRS-778 深圳南瑞科技有限公司 WBH-800(A) 许继电气股份有限公司 3. 故障录波器选型原则

FH-3000 成都府河电气集团有限公司 SH2000C 深圳双合电脑系统有限公司 WDGL-X、B、F/V 山东山大电力技术有限公司 YS-89A 南京银山电子有限公司 ZH-3 武汉中元华电科技有限公司 4. 故障信息系统选型原则

CSFM-2002 北京四方继保自动化股份有限公司 FH-5000 成都府河电气集团有限公司 NS8000 国电南思系统控制有限公司 YS-3000A 南京银山电子有限公司 5. 220kV(110kV)母线保护选型原则

BP-2B 深圳南瑞科技有限公司

CSC-150 北京四方继保自动化股份有限公司 RCS-915 南京南瑞继保工程技术有限公司 WMH-800(A) 许继电气股份有限公司 WMZ-41(SG B750) 国电南京自动化股份有限公司 6. 110kV联络线保护选型原则

CSC-160系列 北京四方继保自动化股份有限公司PSL-620系列 国电南京自动化股份有限公司 RCS-900系列 南京南瑞继保工程技术有限公司 WXH-810系列 许继电气股份有限公司 PRS-753 (分相电流差动) 深圳南瑞科技有限公司

33

3、继电保护技术监督报告

单位 年 月 日 工程项目名称 技术监督组织机构 电力系统继电保护技术监督规定(试行)(电安生[1997]356号) 技术监督 内蒙古电力系统继电保护技术监督规定(内电调[1998]14号) 依据标准 相关国家、行业、自治区、本单位有关继电保护规定 继电保护装臵选型是否满足《内蒙古西部电网继电保护及故障1 录波装臵与选型原则》 2 本工程技术监督范围 3 本工程是否实行全过程技术监督 4 工程施工过程中安全工作 5 装臵安装及二次回路施工情况 6 有关继电保护规定及反措执行程度 7 整个过程中继电保护工作标准化作业情况 8 验收工作是否认真执行 9 验收人是否保持稳定并有一定的现场工作经验 技术监督 10 相互动作试验及整组试验 监督项目 11 继电保护装臵投运时是否编写现场运行规程 12 运行人员对即将投入运行的保护装臵熟悉情况 13 定值情况 14 检修人员对新投入运行的保护装臵熟悉情况 15 备品情况及专用调试工具 16 竣工资料交接 17 18 19 20 存在问题 及处理意见 工程是否具 备条件投入 监督人(签字) 签 字 监督执行单位(公章) 备注: 1、继电保护技术监督执行单位及监督人必须对所监督工程项目监督内容的完整性、真实性、正确性负责,并以此作为今后工作评价的依据。

2、技术监督监督项目表中仅列16项,其余项目根据具体装臵及相关规定由技术监督人员现场确定,但必须保证继电保护装臵运行后安全可靠。

3、上报《继电保护技术监督报告》时,有关单位应按上述格式使用计算机填写。

34

4、继电保护专业验收报告

单位 年 月 日 工程项目名称 验收工作的组织机构 存在问题及处理意见 继电保护工程项目 可否投运意见 验收人(签字) 签 字 验收执行单位(公章) 备注:

1、验收执行单位及验收人必须对继电保护工程项目验收内容的完整性、真实性、正确性负责,并以此作为今后工作评价的依据。 2、《内蒙古电力系统继电保护工程验收条例》附件规定了验收所做内容,《继电保护专业验收报告》填写附件项目并上报。

3、上报《继电保护专业验收报告》时,有关单位仿照上述格式用计算机填写。

附表1:外观检查内容及验收标准 序号 检查内容 1 装臵的构成是否与设计相符合 主要设备,辅助设备,导线与端2 子以及采用材料等的质量 3 安装外部的质量 4 与现行规程和反措要求是否相符 5 技术资料试验报告是否完整正确 屏上的标志应正确清晰,且实际6 情况应与图纸和运行规程相符 检查剥切电缆时是否损伤线芯和保留的绝缘层,电缆终端是否包扎或热缩套,电缆敷设是否平整齐正,电缆芯和导线的标号是否正确完整,端子排压接线是否可7 靠牢固,变压器、电抗器、开关等设备上分布的二次电缆是否进电缆槽盒,裸露电缆是否穿蛇皮管 8 9 10 验收标准 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 完整正确 符合要求 备注 剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,电缆终端应包扎或热缩套。电缆敷设平整齐正。电缆芯和导线的标号应正确完整,不易擦除。端子排压接线可靠牢固。变压器、电抗器、开关等设备上分布的二次电缆必须进电缆槽盒,裸露电缆必须穿蛇皮管。 多单元公用一块保护屏或控制保护(控制)屏前后元件布屏,是否有明显标志 臵应按回路明显分开 屏、柜、端子箱、接线盒封堵 已封堵 保护装臵的箱体必须可靠接地检查 接地

35

…… 此处隐藏:285字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594309.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)