(3)电厂按照通过审定的设计要求施工建设升压站一次设备及安全自动装臵、继电保护装臵、通信、调度自动化等二次系统,二次系统要与一次系统同步投入运行。
6
电厂升压站启动调试前工作流程图
发电厂工作内容 联络处室 时间要求 时间安排 调度机构工作内容
7
前一年8月份 提交升压站投产计划 技术处 3 个月前 提交参数、图纸 技术处 2 个月前 提交受电申请 基建部门 2 个月前 确定调度指挥关系、命名设备编号 45天前 通信提交开通电路申请 通信处 45天前 提出人员培训考试 技术处 1 个月前 下发调度人员名单、调度规程、培训、考试、发证 15天前 自动化设备安装 自动化处 15天前 通信接入电路开通 10天前 编制、下达调试方案 7天前 提交运行人员名单 调度处 7天前 5天前 完成远动、监测、计量等调试 完成调度自动化相关系统调试 5天前 完成继电保护计算编制 5天前 4天前 提交受电申请票 运行处 2天前 升压站投产条件检查认定 启动调试批复 1天前 开始实时运行值班 调度处 1天前 与电厂运行人员联系 (4)电厂应在升压站启动调试45天前完成新建通信设备、线路的安装调试工作,并符合接入系统要求(见附录二),提交开通电路的书面申请。
(5)在升压站启动调试45天前,应提出电厂运行值班人员接受电网调度机构培训和考试的申请。
(6)电厂应在升压站启动调试15天前,完成电厂端远动或监控系统、计量终端、调度数据网设备、二次安全防护设备的安装工作;在升压站启动调试7天前,完成以上设备与调度自动化系统的调试工作。
(7)电厂组织升压站验收,验收时应至少邀请电网调度机构相关专业人员参与,并将验收合格报告报电网调度机构。
(8)编制现场运行规程,对电厂一次设备进行双重编号标示。 (9)在升压站启动调试7天前,电厂应提交具备接受上级调度指令资格的运行值班人员名单。
(10)在升压站启动调试4天前,电厂提交升压站启动受电申请票。 (11)在升压站启动调试1天前,开始实时运行值班,并与上级调度进行调度业务联系。
2、调度机构在升压站启动调试前提供和完成的并网技术服务 (1)电网调度机构应在技术服务协议签订后向电厂明确机组并网运行基本管理规范,包括安全管理、技术管理和运行管理的标准、制度(见附录四)。
(2)收到有关单位上报的新建厂(站)推荐调度名称函件和电气一次接线施工图后,在升压站启动调试60天前批复电厂调度名称,下发调度管辖范围和设备命名、编号。
(3)在升压站启动调试30天前,下发有权发布调度指令的调度人员名单、调度管理规程及相关规定。在升压站启动调试30天前,对电厂调度业务联络人员进行业务培训和资格考试,考试合格者发放《调度业务资格证书》。
(4)在升压站启动调试15天前,协调相关运行维护单位共同完成并网通信设备的接入及电路的开通、调试工作。
(5)在升压站启动调试10天前编制升压站启动调试调度方案,完成
8
方式安排和系统稳定校验,下达启动调试调度方案和安全自动装臵的整定值。
(6)在升压站启动调试7天前,完成电网调度机构端远动或监控系统、计量终端、调度数据网设备、二次系统安全防护设备接入系统的调试工作。
(7)在升压站启动调试5天前,完成通过调度自动化相关系统报送和接收调度生产信息的调试工作。
(8)在升压站启动调试5天前完成系统继电保护定值计算和保护定值单编制。向电厂提供与电厂相关的电力系统数据,包括相关继电保护整定单、继电保护整定限额、系统等值阻抗。
(9)在升压站启动调试前1天前,与电厂运行值班员进行调度业务联系。
3、电厂升压站受电必备条件
电网调度机构在商定的升压站启动5天前组织对投运条件进行检查和认定,电厂升压站受电的必备条件包括:
(1)电厂已按《并网调度协议》和《购售电合同》的约定完成了相关的工作。
(2)电厂升压站一、二次设备须符合国家标准、电力行业标准和其他有关规定,与电网对应的设备匹配,按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,按国家规定的基建程序验收合格;并网正常运行方式已经明确,有关参数已合理匹配,设备整定值已按照要求整定,具备并入电网运行、接受电网调度机构统一调度的条件。
(3)电厂运行、检修规程齐备,相关的管理制度齐全, 其中涉及电网安全的部分应与电网的安全管理规定相一致。电气运行规程和紧急事故处理预案已报电网调度机构。
(4)电厂有资质接受调度指令的运行值班人员,已全部经过相关法规、规程、规定、安全及技术要求方面的培训,经电网调度机构资格考试合格后,持证上岗。
(5)电厂已配备与调度有关专业相对应的联系人员,且运行值班人员名单及方式、继电保护、通信、自动化专业联系人员名单和联系方式
9
已报电网调度机构;已具备上级调度机构有权下达调度指令的人员名单、调度规程及相关规定。
(6)电厂已配臵调度电话、调度业务传真设备和调度语音录音系统。 (7)能通过调度自动化相关系统报送和接收调度生产所需信息。 (8)电厂继电保护专业、电力调度通信专业、自动化专业必备的技术条件达到附录二的规定要求。
4、电厂应同启动委员会确定和落实其接入工程是否具备启动调试条件,共同商定升压站启动调试的具体时间和程序。
在确认升压站具备启动调试条件后,电厂在商定的升压站启动调试4
天前向电网调度机构提交并网申请票,电网调度机构在商定的升压站启动调试2天前批复给电厂。
五、机组首次并网前的工作
10
…… 此处隐藏:400字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记