教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-05-20
导读: 附表2:二次回路安装质量的检查内容及验收标准 序号 检查内容 二次电缆的截面及屏蔽接地 验收标准 1)强电控制回路电缆截面≥1.5mm2 2)弱电控制回路电缆截面≥0.5mm2 3)电流回路电缆截面≥2.5mm2 4)集成、微机型保

附表2:二次回路安装质量的检查内容及验收标准 序号 检查内容 二次电缆的截面及屏蔽接地 验收标准 1)强电控制回路电缆截面≥1.5mm2 2)弱电控制回路电缆截面≥0.5mm2 3)电流回路电缆截面≥2.5mm2 4)集成、微机型保护必须使用屏蔽电缆,电缆屏蔽层两端应同时接地 5)高频同轴电缆的屏蔽层应在开关场和控制室分别接地:开关场侧,用不小于10 mm2的绝缘导线从结合滤波器中引出,与离它3m~5 m处的高频汇流线连接;保护室侧,在收发信机背后端子用2.5mm2多股铜导线与保护屏后面的接地小铜排连接 编号正确、字迹清晰、不易擦除 齐全、正确,与图纸符合 齐全、正确,与图纸符合,便于操作 1)保护屏必须有接地小铜排,保护屏后有关接地均应接至该小铜排上,并用截面≥6mm2多股铜线与控制室电缆夹层的100mm2铜排一点可靠连接 2)微机型、静态型保护的电缆层内应敷设100mm2专用接地铜排,并将接地铜排经一点与控制室接地网连通 3)有高频保护的厂站,在主电缆沟内敷设一根100mm2高频汇流线,汇流线在控制室电缆层与地网连接,并延伸连接到保护专用接地铜排 符合部颁《电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点》第4条要求 离地至少350mm以利电缆排放。每个端子单侧接线宜为1根线,不得超过2根且不得不同截面。直流正负极不能接到相邻端子上。跳合闸回路不能与正电源相邻 符合反措要求,选用特性一致同一厂家产品,应有名称编号 备注 1 2 3 4 二次接线编号 保护屏上元件标志 面板操作元件 保护屏接地 5 压板 6 端子排及其接线 7 注 直流系统小开关(熔丝)配臵 注:该项目主要由工厂验收把关。 8

36

附表3:电流互感器及其回路的检查内容及验收标准 序号 1 2 3 4 验收标准 出厂报告 报告齐全,符合要求 极性检查 极性正确,接线符合要求 变比检查 符合要求 二次绕组励磁特性 测励磁特性,符合出厂报告;核对CT次级各绕组的准确度,检查其使用的正确性 二次回路接线及一点接地检查 接线正确,引线压接可靠。CT接线盒内电缆留有余度,进线孔应有塑料护套,接线盒金属边缘距电缆及线芯绝缘层最小距离5mm。独立电流回路只有一个接地点(接到开关场)(黄绿相间地线);几组电流互感器二次组合的电流回路,接地点选在保护室;电流互感器备用次级引至开关端子箱短接接地,电流互感器末屏应可靠接地 二次负载测量 回路压降经验算应满足10%误差要求 用1000V摇表检查CT二次绕组对符合要求 外壳及绕组间、全部二次回路对地及同一电缆内的各芯间的绝缘电阻 多绕组CT接入保护回路接线原二次绕组分配应注意,不允许则检查 产生保护死区 带负荷检查:测量每相及零序回符合要求 路电流值;测量各相电流的极性及相序;定相;对接有差动保护或电流相序滤过器的回路,测量不平衡值 检查内容 备注 5 6 7 注 8 9

37

附表4:电压互感器及其回路的检查内容及验收标准 验收标准 备注 出厂报告 报告齐全,符合要求 极性检查 极性正确,接线符合要求 变比检查 符合要求 二次回路接线及接地检查 接线正确,引线压接可靠,CVT注 接线盒内电缆留有余度,进线孔应有塑料护套,接线盒金属边缘距电缆及线芯绝缘层最小距离5mm。经保护室零相小母线(N600)连通的几组CVT二次回路,只应在保护室一点接地(黄绿相间地线),各CVT二次中性点在开关场CVT端子箱经放电器接地 5 检查放电器的安装 符合规定 6 检查CVT二次回路中所有熔断器符合要求 (自动开关)、熔断(脱扣)电流是否合适,上下级之间要能配合 7 测量二次压降 保护回路<3%Ue 8 用1000V摇表检查CVT二次绕组符合要求 对外壳及绕组间、全部二次回路对地及同一电缆内的各芯间的绝缘电阻 9 投入系统电压后的检查:测量每符合要求 一个二次绕组的电压;测量相间电压;测量零序电压;检验相序;定相 注:母线CVT二次回路接地点宜选在保护室;线路CVT可看成“独立PT”,在开关场实行一点接地。 序号 1 2 3 4 检查内容

附表5:有关操作信号设备及其回路的检查及验收标准 序号 检查内容 1 检查熔断器 2 用1000V摇表测量电缆芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻 3 检查监控系统报警信号、事件信号的正确性 4 检查信号直流回路与保护及安全自动装臵的直流回路是否存在寄生回路

验收标准 与设计相符 >1MΩ 报文齐全正确 不存在寄生回路 备注 38

附表6:二次回路的绝缘试验项目及验收标准 验收标准 备注 保护屏端子(外部断开)电流、 电压、直流控制信号各自对地;各回路间用1000V摇表测量>10 MΩ 二次回路用1000 V摇表测量绝 缘电阻>1 MΩ 2 工频耐压试验 上述绝缘电阻合格后,交流耐注 压1000V, 1min 注:根据GB50150-91《电气安装工程电气设备交接试验标准》,对二次回路的工频耐压试验可使用2500V兆欧表测试来代替。 序号 检查内容 1 绝缘电阻

附表7:新安装继电器试验内容及验收标准

序号 检查内容 验收标准 备注 1 按厂家技术资料重点复试某些重符合规程规范及厂家要求 注 要的技术数据 2 在整定位臵下录取完整的电气特符合规程规范及厂家要求 性和测定某些主要电气参数 3 出口中间继电器动作值 50%Ue<Udz<70%Ue 注:按照国调、网调、调通中心组织制定的各类保护校验规程校验。如暂时没有校验规程,由网调、调通中心及运行、基建、监理部门按生产厂技术说明书要求共同讨论,规定检验项目。

39

附表8:新安装装臵的整组试验内容及验收标准(DC为80%额定电压) 序号 检查内容 1 检查定值及CRC校验码 验收标准 满足整定单要求;CRC校验码符 合《2005年度华北电网微机继电保护装臵软件版本》 符合精度要求 一致 模拟短路故障中均能动作,信 号指示正确 保护动作符合要求 动作可靠 性能符合设计要求 符合运行要求 应不存在寄生回路 备注 2 3 4 5 6 7 8 9 检查采样值 检查保护跳闸相别与开关跳闸相别 在同一类型的故障下,应该同时动作于发出跳闸脉冲的保护 模拟区内、区外不同故障类型 用电流起动(或保持)的直流继电器动作性能 相互间的闭锁回路 检查操作把手及连片的连线、名称、位臵标号 用拉合直流电源的方法检查保护直流回路是否存在寄生回路。进行所有保护整组检查,模拟故障检查保护压板的唯一对应关系,避免有任何寄生回路存在。 检查断路器跳、合闸的可靠性 单相及综合自动重合闸的动作方式;带开关传动。 高频保护的整组试验:应与高频通道和线路对侧的高频保护配合一起进行模拟区内、区外故障时保护动作行为的检验。 一条线路如有二套保护,整组试验要用电流串联、电压并联的方法模拟二套保护同时动作并且联动重合闸试验 与相关回路(如母差、失灵保护等)的相互动作试验及联跳开关试验 故障信息系统试验:子站同变电站内保护装臵之间进行传输试验;子站同主站之间试验 故障录波器试验 10 11 12 可靠跳、合闸 满足规定的方式,不发生多次 重合 动作结果符合逻辑。 13 二套保护动作正确,重合闸动 作也正确 14 回路正确,符合设计要求 15 正确传输保护装臵动作信息 16 正确记录保护动作信息及电流电压波形

40

…… 此处隐藏:1445字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594309.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)