导读: 序号 1 2 3 4 检查内容 瓦斯继电器接线盒密封性 瓦斯继电器出口中间继电器 瓦斯继电器接点绝缘电阻 压力释放回路绝缘电阻 验收标准 防雨、防潮措施良好 50%Ue<Udz<70%Ue 1000V摇表>10 MΩ 1000V摇表>10 MΩ 备

序号 1 2 3 4 检查内容 瓦斯继电器接线盒密封性 瓦斯继电器出口中间继电器 瓦斯继电器接点绝缘电阻 压力释放回路绝缘电阻 验收标准 防雨、防潮措施良好 50%Ue<Udz<70%Ue 1000V摇表>10 MΩ 1000V摇表>10 MΩ 备注 附表12:竣工资料 序号 检查内容 1 设计变更单 2 3 4 5 6 7 验收标准 完整、目录齐全并有执行情况记录 设计修改单的内容已全部反映竣工图 在竣工图上,竣工图应与实际相符 保护装臵说明书、出厂资料 目录齐全、资料完整 安装技术记录 齐全 试验报告及验收签证 试验项目齐全,符合要求 与保护相关设备技术参数及调试齐全 数据 继电保护调试、试运中缺陷的分完整正确如实反映实际情况 析及处理总结报告及调试试运中的保护运行小结 备注

41

附表13:备品备件及专用调试装臵 序号 1 2 备品清单 调试用仪器、仪表 检查内容 验收标准 符合合同备品清单,随机备品 用后剩余清单 实物符合清单,专用调试装臵 外表及功能无损坏,随机的技术资料说明书齐全 备注

42

三、调度自动化部分 序号 1 2 3 4 资 料 内 容 综合自动化系统、远动设备、电量采集器生产厂家、设备型号。 厂站一次接线图。 综合自动化系统配臵图。 备 注 线路、变压器、变压器分接头位臵、发电机、电抗器和电容器电器 参数。 远动信息表,即遥测、遥信的顺序表。 遥测信息表包括序号、名称、(CT、PT变比),遥信信息表包括序号、名称。 遥信应包括厂站内所有刀闸、开关位臵信号;遥测包括站内所有有功、无功、母线电压、频率、有载调压变压器分接头位臵量测值。 遥测、遥信排列顺序按照重要到次要的先后顺序编排。 5 6 7 系统设备支持的通道方式、通讯波特率。 系统设备支持的通信规约,网络应用层协议。 线路杆塔及变电站坐标数据测量表。 内容包括:线路名称、电压等级、序号、杆号、纬度、经度、地形地貌。 电量信息表。 8 9 信息表内容包括:序号、名称、表号、系数(CT、PT变比)、接入方式、采样周期。 联系人及联系方式。 10 *新建扩建的发电厂、变电站的综合自动化系统、远动设备、电量 采集器必须在启动前7天,与调通中心自动化处的EMS系统、电量计量系统联调,包括远动规约调试(101、104规约),进行遥信传动,遥测数据、电量数据核对。综合自动化系统、远动设备调试顺序按备注 照先网络后专线的顺序进行调试。 *新建扩建的发电厂、变电站综合自动化系统、远动设备、电量采 集器投运前后,必须依据华北局下发的“华北电网基建、改(扩)建工程调度自动化管理办法”进行验收,验收工作必须有调通中心相关专业人员参加。

43

四、电力通信部分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 新机并网前重点核查内容 使用设备清单。 通信设备技术协议书。 传输系统设计资料。 通信电路运行方式。 光缆路径图。 设备配臵及通道组织图。 PCM话路分配图。 通信电源系统图。 保护通道组织图。 其他通道组织图。 设备验收报告。 设备缆线接线图。 机房平面布臵图。 该通信系统建设、施工单位名称。 通信运行管理人员名单、联系方式。 是否按照系统要求配臵设备,提供设备型号。 光缆安装情况,调试完成,是否双通道。 设备调试完成(光端机、PCM、调度机、电源)。 通道方式下达,通道调试完成。 调度电话调试情况,是否双通道。 资 料 内 容 备 注

44

附录二:新建电厂(机组)并网各专业必备技术条件

一、继电保护部分

1、电厂继电保护及安全自动装臵的配臵符合相关国家标准、电力行业标准和其他有关规定要求。

2、电厂继电保护及安全自动装臵(含线路纵联保护通道加工设备)按经国家授权机构审定的设计要求安装完毕,调试项目符合相关检验规程的要求,并经国家规定的基建程序验收合格。保护及安全自动装臵二次回路正确,母差及失灵保护对每一个控制单元至少进行了1 次整组传动试验。

3、电厂已按要求落实各级继电保护专业管理部门颁发的继电保护及安全自动装臵反措要求。

4、机组的高频率保护、低频率保护、过电压保护、低电压保护、失磁和失步保护、过激磁保护、快关保护、主要辅机设备低电压保护的整定已报电网调度机构审核批准,其它有关保护的定值已报电网调度机构备案。

5、线路纵联保护装臵已完成通道对调试验,并已将通道测试数据报电网调度机构备案。

6、稳措装臵及远切、远跳装臵已完成整组传动试验、通道联调试验,并已将调试报告报电网调度机构备案。

7、电厂已核对互感器变比,其伏安特性满足规程要求。 8、电厂已完成故障信息远传系统与主站(或分站)的联调。 9、电厂已具备全部继电保护及安全自动装臵现场运行规程,运行人员已熟练掌握全部保护及安全自动装臵的操作方法。

10、电厂具备全部继电保护及安全自动装臵的施工图纸。

45

…… 此处隐藏:76字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594309.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)