二、电力通信部分

1、设备配臵

(1)新建电厂所用通信设备,应符合国际标准、国家标准、电力行业标准和其他有关规定,通信设备选型和配臵应与电网通信网协调一致,满足所接入系统的组网要求。

(2)新建电厂通信机房至少要有一路可靠的交流电源输入,且站内连续停电时间小于12 小时。

(3)通信直流电源设备应选用性能好、运行可靠的设备;通信高频开关电源整流模块应按N+1原则配臵,能可靠地自动投入,自动切换。

(4)备用蓄电池容量,应能独立维持负载容量连续运行24 小时以上。

(5)通信机房的动力电源、设备电源、维护检修及仪表电源,必须由各分开关控制。

(6)承载同一220kV及以上线路的两套继电保护、安全自动装臵业务的电厂通信站,应实现通信电源双重化配臵。

(7)已配臵必要的仪器、仪表、备品备件及工具。 (8)无24小时值班的通信站应配臵监控系统。 2、机房条件

(1)机房必须有良好的防雷接地设施,应满足部颁SDJ8-1979《电力设备接地设计技术规程》,DL548-1994《电力系统通信站防雷运行管理规程》等有关规定。

(2)通信机房应符合防火、防盗、防潮湿、防尘、防高温、防虫鼠等安全要求。

(3)通信机房温度、湿度应满足设备运行规定的环境条件要求,机房温度为10~30℃,湿度为30%~80%。

(4)进、出机房的电缆沟和孔洞必须用防火材料进行堵塞。 3、运行管理

(1)电厂通信设备按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格,并已接入电力通信网。

(2)新建光缆线路已按图施工完成,并按要求对所有纤芯进行全程

46

测试,测试资料已报电网调度机构备案。

(3)电厂至电网调度机构已具备两种不同路由的调度电话通道,并开通邮电长途电话。

(4)传输同一输电线路的两套继电保护信号或安全自动装臵信号的两组通信设备,应分别接入两套不同的电源系统。

(5)同一条线路的两套主保护,应采用两条完全独立的传输通道。 (6)已按电网要求开通到电网调度机构和所属地调的调度自动化信息、电力调度数据网等通道。

(7)电厂通信机房动力环境及通信设备运行状态应处于24 小时有人监视状态。无24小时值班的通信站,各通信设备主告警信息应接入电厂综合监视系统,纳入电厂电气运行统一监视与管理。

(8)电厂已配备必要的通信专责人员,已将人员名单和联系方式报电网调度机构,并确保24小时联系畅通。

(9)电厂已向电网调度机构提供必要的图纸和技术资料。

47

三、调度自动化部分

1、电厂远动设备或监控系统须符合《电网调度自动化系统运行管理规程》(DL 516-93)等国家标准、电力行业标准和省电力公司其他有关规定,按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格。

2、电厂至电网调度机构已具备两条不同路由的远动传输通道。 3、远动信息已按电网要求配臵,经过测试表明遥测精度、遥信可靠性达到设计要求并能正确传送至电网调度机构自动化系统,能正确接收电网调度机构自动化系统下发的遥控/遥调命令。

4、电厂AGC、AVC 具备与电网调度机构调度自动化系统联合调试的条件。

5、发电机组具备电量采集装臵并能够通过调度数据专网将关口数据传送至调度机构。

6、发电厂调度自动化设备能够通过专线、网络方式将实时数据传送至调度机构。

7、电能计量装臵已参照《电能计量装臵技术管理规程》(DL/T 448-2000)、设计要求进行配臵,并通过由电力公司组织的测试和验收。电厂的关口电度底码已记录。

8、电厂的二次系统按照国家电监会第5号令《电力二次系统安全防护规定》和电网调度机构有关规定的要求已实施安全防护措施。

9、电厂机房符合《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)的要求,配备UPS,其容量能独立维持负载容量连续运行4小时以上。

10、电厂已配备必要的自动化专责人员,并已将人员名单和联系方式报电网调度机构。

11、电厂已向电网调度机构提供必要的图纸和技术资料。

48

附录三:新建电厂(机组)并网调试项目

一、发电机性能试验项目 1、发电机短路试验。 2、发电机空载试验。 3、变压器冲击试验。

4、发电机组励磁系统、调速系统、PSS 试验。 5、发电机进相运行试验。 6、发电机甩负荷试验。 7、发电机一次调频试验。 8、水电机组油压试验。 二、二次系统(专业)试验项目 (一)继电保护及安全自动装臵:

1、继电保护和安全自动装臵及其二次回路的各组成部分(含开关)整组的电气性能试验。

2、故障录波装臵的电气性能试验。 3、继电保护整定试验。 4、纵联保护双端联合试验。

5、保护及故障信息管理系统子站接入设备通讯调试;保护及故障信息管理系统子站、主站联合调试。

6、保护及故障信息管理系统主站和子站间及安全稳定控制系统主站和子站间联合调试。

7、线路故障测距装臵电气试验以及与对侧的通道联调。 (二)调度自动化系统:

1、厂站4.2.9.1条b)项中所列的相关系统和设备的现场测试。 2、厂站远动通信通道和电力调度数据网络测试。 3、厂站RTU或计算机监控系统与调度联调试验。

4、厂站遥测、遥信、遥调、遥控准确性、可靠性、实时性试验。 5、发电厂、机组AGC控制系统现地试验及与EMS主站闭环联调试验。 6、厂站电能计量装臵检验及电能量远方终端与电能量计量主站系统

49

的联调试验。

7、厂站相量测量装臵(PMU)与电网实时动态监测主站系统联调试验。

8、厂站与AVC主站的联合调试。 (三)电力通信

1、并网新建通信电路的设备调试(测试项目按工程验收规定执行)。 2、并网新建通信电路的系统调试(测试项目按工程验收规定执行)。 3、并网新建通信电源系统放电和告警试验。

4、并网所需各种通信业务通道的误码率测试和收发电平测试。 5、并网通信设备监控系统试验。

6、并网调度交换机调试和调度电话通话试验。

50

…… 此处隐藏:569字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594309.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)