教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-05-20
导读: 二、继电保护部分 1、保护资料报送清单 序号 1 2 3 4 5 资 料 内容 工程的概述及工程计划投运的时间。 继电保护配臵情况的说明。 线路保护通道的说明。 保护装臵搬迁情况的说明。 新建或切改线路的详细设计资料。其

二、继电保护部分

1、保护资料报送清单 序号 1 2 3 4 5 资 料 内容 工程的概述及工程计划投运的时间。 继电保护配臵情况的说明。 线路保护通道的说明。 保护装臵搬迁情况的说明。 新建或切改线路的详细设计资料。其中须包含:导线型号、线路长度、相间距离或线路的平均几何均距、分裂间距(分裂导线)等相关数据。 \'新投产发电机的出厂试验报告或铭牌参数、次暂态电抗Xd、暂态电抗Xd、同步6 7 8 9 电抗Xd、负序电抗X2等。 新建变压器出厂试验报告或铬牌参数、短路电压Uk%及变压器零序电抗测试报告。 新投产或扩建变电站的电气主接线图。要求工程组织部门确认图中保护所用的电流及电压互感器的变比。 线路保护、母线保护、变压器保护、故障录波器、故障信息系统图纸。 线路保护、母线保护、变压器保护、故障录波器等与设备相配套的厂家说明书。10 对一些电网内新应用的保护装臵,必要时需按照中调的要求提供随箱定值清单。 11 是否配臵母联断路器保护,保护装臵型号及说明书。 以上技术资料应于工程启动前3个月提交到内蒙古电力调通中心继电保护处,以备注 便中调配合工期进行整定计算并下发继电保护定值。如因资料延误,工期顺延。 上述资料附两份资料清单,并加盖电厂公章,核对齐全后签字交接。 31

、内蒙古电网继电保护、故障录波及故障信息远传装臵选型原则

(按设备型号拼音排序)

1. 220kV线路保护选型原则

1.1 分相电流差动保护

CSC-103B 北京四方继保自动化股份有限公司 PRS-753 深圳南瑞科技有限公司 PSL-603G 国电南京自动化股份有限公司 RCS-931B 南京南瑞继保工程技术有限公司 WXH-803(A) 许继电气股份有限公司 1.2 微机高频闭锁距离零序保护

CSC-101B 北京四方继保自动化股份有限公司 PSL-602 国电南京自动化股份有限公司 RCS-902B 南京南瑞继保工程技术有限公司 WXH-802(A) 许继电气股份有限公司 PRS-702 深圳南瑞科技有限公司 1.3 纵联方向保护

CSC-102B 北京四方继保自动化股份有限公司 PRS-701 深圳南瑞科技有限公司

RCS-901B 南京南瑞继保工程技术有限公司 WXH-801(A) 许继电气股份有限公司 PSL-601 国电南京自动化股份有限公司 2. 220kV变压器保护选型原则

内蒙古电网新机并网服务指南(正式)[1] - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594309.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)