3.4 自动喷淋灭火系统设计与计算

3.4.1 自动喷水灭火系统的设计

3.4.1.1 自动喷水灭水系统选择

《高层民用设计防火规范》(GB50045-95)规定:“建筑物超过100m的高层建筑及其裙房。除游泳池、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的用户和不宜用水扑救的部位外均应设自动喷水灭火系统;建筑物建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:公共活动用房;走道、办公室和旅馆的客房;可燃物品库房;高级住宅的居住用房;自动扶梯底部和垃圾道顶部。”所以本设计用自动喷水灭火系统的部位有:地下室到十五层。自动喷水灭火系统具有安全可靠、控火灭火成功率高、经济实用、适用广泛、使用长期等优点。

该建筑采用湿式自动喷水灭火系统。湿式报警阀设于泵房内,且各层均设水流指示器和信号阀,其信号均送入消防控制中心进行处理。

该建筑各层均设自动喷水系统。在选择喷头时,喷头的公称动作温度应比环境最高温度高30℃,选择公称动作温度为68℃的玻璃球喷头,喷头类型为下垂型喷头。自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于1.2MPa,但适当降低管网的工作压力可减少维修工作量和避免发生渗漏。

系统设两个湿式报警阀,系统设水泵接合器二个。末端试水装置分别装在三层和十五层。鉴于最高层在发生火灾时喷头的工作压力不够,在屋顶水箱设置加压泵和气压罐。

火灾初期10min消防用水量由屋顶水箱供应,火灾10min后消防用水有湿式报警法延时器后的压力开关自动启动消防水泵供应。

本建筑物的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,喷水强度为8L/(min·m2),作用面积为160 m2,喷头的工作压力为0.10MPa,系统最不利点处喷头最低工作压力不应小于0.05MPa,喷头布置成正方形或矩形,喷头布置间距一般为3.1×3.1 m2,距墙不大于1.7m,但由于作用面积内的墙体较多,所以喷头的布置较为密集。 3.4.1.2 自动喷水灭火系统组成

自动喷洒系统由自动喷水灭火泵、自动喷水灭火管网、报警装置、水流指示

第26页 共56页

毕业设计

器、喷头、水泵接合器、高位水箱、加压贮水设备等组成。 3.4.1.3 自动喷水灭火系统的主要设备与构筑物

本设计采用作用温度为68℃的闭式玻璃球喷头,查《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)7.1.1,喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热流并有利于均匀布水的位置。查《建筑给水排水工程》表3.3.2各种类型喷头适用场所,可选用吊顶型喷头。选用2台DA1–125–3分段式多级离心消防泵,一用一备,水泵性能参数:Q= 108m3/h,H =60m,n = 2950 r/min,效率η=76%。 3.4.1.4 自动喷水系统管道布置与安装

(1)自动喷水系统管道布置原则

① 自动配水灭火系统的配水管网,由直接安装喷头的配水支管,向配水支管供水的配水管,向配水管供水的配水干管以及总控制阀向上(或向下)的垂直立管组成。

② 当自动喷水系统中设有两个及两个以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。当其中一条发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量和水压。

③ 自动喷水灭火系统一般设计成独立系统,在自动喷水灭火系统报警阀后的管网与室内消火栓系统分开设置。报警阀后的管道不许设置其它用水设备,稳压供水管必须在报警阀前与系统相连。系统的每个竖向分区都宜单独设置报警阀组。

④ 每个报警阀控制的喷头数不宜超过800个。

⑤ 报警阀后的管网可分为枝状管网、环状管网、格栅状管网。采用枝状管网,管网应尽量对称、合理,以减小管径、节约投资和方便计算。

⑥ 轻危险级和中危险级建筑物,配水支管每侧的支管上设置的喷头数不应多于8个,对于严重危险级建筑物,支管上设置的喷头数不应多于6个。

⑦ 配水支管宜在配水管的两侧均匀分布,配水支管及末端试水装置的连接管,其直径不宜小于25mm。 (2)自动喷水系统管道安装

① 管道均采用内外壁热镀锌钢管,采用丝扣连接。报警阀宜安装在安全而易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m,安装报警阀的部位地面应有排水措施,水力警铃应靠近报警阀安装,水平距离不超过15m,垂直距离不大于2m,

第27页 共56页

毕业设计

应放在有人值班的地点附近。

② 管道变径连接时,在直管段上和弯头处应采用异径管件连接,不得使用补芯。在三通处不得多于一个补芯,在四通处不得多于两个补芯。

③ 管道支吊架的位置以不妨碍喷头喷水为原则。一般吊架与喷头的距离应大于0.3m。为防止喷水时管道产生较大的晃动,配水干管、配水支管和配水管上应附加防晃支架,一般每条配水干管或配水管上设置一个。

④ 系统末端应设置检验装置。末端检验装置包括截止阀、压力表、放水阀、放水管等。

⑤ 水平安装的管道宜有坡向泄水阀的坡度。充水管的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。

⑥ 装置喷头的场所,应注意防止腐蚀气体的侵蚀,不得受外力碰击,定期消除尘土。

3.4.1.5 自动喷水系统设置

(1)自动喷水灭火装置具有安全可靠、实用、相对用水量小、灭火成功率高的等优点,是当今世界上比较普遍使用的固定灭火系统。它已有百年以上的历史,在国内也有五十多年的历史了,但直到七八十年代我国高层建筑迅速发展时期,自动喷水灭火系统才比较普遍的应用于高层建筑防火规范中,这一新的建筑防火技术正在普遍推行,根据我国目前的经济条件还不能在所有的建筑物上普遍采用,只在那些重要的、火灾危险性大的受灾后损失严重的建筑物安装自动喷水灭火装置,《高层民用建筑设计防火规范规》中规定,下列建筑物及相当部位应设置自动喷水灭火系统。

(2)建筑物高度超过100m的高层建筑,除面积小于5㎡的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

(3)建筑物高度不超过100m的一类高层建筑物及其裙楼的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。

①公共活动用房

②走道、办公室和旅店客房 ③可燃物的品库房 ④高级住宅的居住用房

…… 此处隐藏:801字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
给水排水工程毕业设计正文+外文翻译(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591980.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)