毕业设计

4.2.3.1 横支管计算

按式4.1.1计算排水设计秒流量,其中,α=2.0,计算出各管段的设计秒流量后查《建筑给水排水工程》表5.2.5确定管径和坡度(均采用标准坡度),计算用图见图4–1,结果见表4–4.

表4-4 1~3层排水横支管水力计算表

卫生器具名称数量 管段 小便器Np=0.30 1 2 2 蹲式大污水便器 盆Np=4.5Np=10 .0 2 1 2 1 1 1 2 1 洗手盆Np=0.30 1 1 1 1 排水当量总数NP 设计秒流量qg(L/s) 管径坡度de(i mm) 备注 1~2 2~3 3~4 4~5 6~7 7~8 8~4 12~5 1.0 1.3 1.6 10.9 0.3 4.8 9.3 1.0 0.33 0.43 0.57 2.29 0.1 1.6 2.23 0.33 50 50 50 50 0.026 0.026 0.026 0.026 110 0.026 110 0.026 110 0.026 50 0.026 ①管段1~2,2~3,6~7,7~8为卫生器具排水流量累加值计算; ②其余管段按式4.1.1确定; ③管段9~5与管段6~4相同 4.2.3.2 立管计算

立管接纳的排水当量总数为

Np=21.2*2=42.4

立管最下部管段排水设计秒流量

qp?0.12?2?42.4?1.5?3.06L/s

查《建筑给水排水工程》表5.2.5,选用立管de90mm立管,因设计秒流量3.06 L/s小于表5.2.5中de90mm排水塑料管最大允许排水流量3.8L/s,所以不需要设专用通气立管,仅设有普通伸顶通气立管即符合要求。 4.2.3.3 立管底部和排出管计算

为排水畅通,立管底部和排出管放大一号管径,取de110mm,取标准坡度0.026,符合要求。

(2)4~15层水力计算 4.2.3.4 横管计算

4~15层共有八根排水立管,在三层吊顶内,汇合为两根横干管见图4–2,

第41页 共56页

毕业设计

其中WL/5同WL/2,WL/4同WL/3,WL/7同WL/6,WL/9同WL/8。

(a)

(b)

图4–2 4~15层排水管水力计算表

按式4.1.1计算排水设计秒流量,其中,α=1.5,计算出各管段的设计秒流

第42页 共56页

毕业设计

量后查《建筑给水排水工程》表5.2.5确定管径和坡度(均采用标准坡度)。

(1)横支管:

污水系统连接一个大便器的支管采用de=110mm,采用标准坡度0.026;洗手盆排水支管、厨房排水支管和浴盆排水支管管径均采用de=50mm,采用标准坡度0.026;

洗手盆与厨房排水汇合后设计秒流量为qp=0.12*1.5*2.3+0.67=0.94L/s,而二者排水总和为0.77L/s,故管径为75mm,坡度为0.026;再与大便器汇合后管径为110mm,坡度为0.026;

洗手盆与淋浴器汇合后设计秒流量为qp=0.12*1.5*0.75+0.15=0.31L/s,而二者排水总和为0.25L/s,故管径为50mm,坡度为0.026;再与大便器汇合后管径为110mm,坡度为0.026。

(2)横干管

计算用图见图4–2,结果见表4–5。

给水排水工程毕业设计正文+外文翻译(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591980.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)