导读: 毕业设计 ?i? i节点 pi?1pi (3.4.7) qi+1=β*qi; (3.4.8) (9)管道的阻力计算 为计算方便,采用比阻法计算,其计算公式: H=ALQ2 (3.4.9) 式中 H—管段的阻力损失,mH2O; L—管段的计算长度,m; Q—管段的负荷

毕业设计

?i? i节点

pi?1pi (3.4.7)

qi+1=β*qi; (3.4.8) (9)管道的阻力计算

为计算方便,采用比阻法计算,其计算公式:

H=ALQ2 (3.4.9)

式中 H—管段的阻力损失,mH2O;

L—管段的计算长度,m; Q—管段的负荷流量,L/s; A—管段的比阻值,s2/L2。 不同管径的比阻值见表3–3.

表3–3 不同管径的比阻

管径25 32 40 50 70 80 100 150 DN/mm 比阻 A/ s2/L2 0.4367 0.09386 0.04453 0.01108 0.002893 0.001168 0.0002674 0.00003395 3.4.2.2 水力计算

(1)高区喷头水力计算

按正方形布置的间距为3.1m,作用面积内所需布置的喷头数n=160/3.12=16.6取17只。最不利点的起始工作压力取为10mH2O。计算见表3–4,图见3–2。

第31页 共56页

毕业设计

表3–4 自动喷水灭火系统水力计算表

节点号 管段号 流量系数K 节点压力Pi/mH2O 节点qi 流量L/ s 管段Q Q2 管径DN/mm 1 2 3 4 支路a~4 a b a~b b~4 1.33 2.81 30 1.77 7.84 900 25 32 0.437 0.094 3.1 0.6 1.8 2.7 8.3 3.1 2.8 63.0 19 2.39 2.06 1.70 0.58 1~2 2~3 K=80 10 1.33 1.33 2.80 4.44 1.77 7.84 19.71 25 32 40 0.437 0.094 0.045 比阻A/ 节s2/L2 点间距/m 3.1 3.1 0.6 1.8 2.4 3.7 4.8 3.2 2.86 3.54 2.83 管件当量长度/m 计算管长L/m 水头损失H/ m H2O K=80 12.32 1.47 K=80 15.40 1.64 K=80 18.23 1.79 K=80 10.0 1.33 K=80 12.39 1.48 4~报警阀 报警阀~泵 150 0.00003 0.00003 最不利管段沿程水头损失∑hl=16.74 mH2O=167.4kPa

第32页 共56页

毕业设计

图3–2 高区喷头布置图

(2)低区喷头水力计算

同样也按正方形布置的间距为3.1m,作用面积内所需布置的喷头数也取17只。最不利点的起始工作压力取为10mH2O。计算见表3–5,图见3–3。

图3–3 低区喷头布置图

第33页 共56页

毕业设计

表3–5 自动喷水灭火系统水力计算表

节点号 管段号 流量系数K 节点压力Pi/mH2O 10.00 12.78 16.39 21.20 25.70 10.00 12.78 15.58 17.63 21.57 25.60 26.25 27.04 28.75 29.15 流量L/ s 节点qi 管段Q Q2 管比阻A/ 节点s2/L2 间距径DN/m /mm 25 32 40 40 25 32 50 0.437 0.094 0.045 0.045 0.437 0.094 0.011 0.0029 0.0029 0.0029 3.1 3.1 管件当量长度/m 0.6 1.8 计算管水头长L/m 损失H/ m H2O 1 2 3 4 5 a b 6 7 8 9 10 11 12 1~2 2~3 3~4 4~5 a~b b~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~报警阀 报警阀~泵 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 K=80 1.33 1.50 1.70 1.93 1.33 1.50 2.16 2.24 2.35 2.51 2.53 1.33 2.83 4.53 6.46 1.33 2.83 9.29 30.00 30.00 30.00 1.77 8.00 20.52 41.73 1.77 8.00 86.30 900 900 900 3.60 2.78 4.80 3.61 3.1 2.4 5.20 4.80 2.4 3.1 3.0 3.1 0.6 1.8 0.6 3.7 3.7 3.7 6.1 6.1 6.1 2.40 4.51 3.60 2.78 4.80 3.61 3.70 3.51 5.40 2.05 5.40 2.93 5.40 4.03 7.00 0.66 6.80 0.79 7.30 1.71 11.45 131.10 70 13.69 187.41 70 16.04 257.28 70 18.55 360.22 100 0.00026 21.08 444.36 100 0.00026 100 0.00026 150 0.00003 150 0.00003 14.80 0.40 15.20 0.41 最不利管段沿程水头损失∑hl=28.36 mH2O=283.6kPa

第34页 共56页

毕业设计

3.4.2.3 校核消防管道水流速度

查设计规范,由式V=Kc*Q来校核管内流速。经计算,管内流速均满足小于5m/s的要求,不需要进行管径调整。 3.4.2.4 选择喷洒泵

(1)高区

①设计流量Qb= 30L/s=108 m3/h ②设计扬程Hp

高程差Z = 49.00 –(–8.70)= 57.70m = 577.0kPa;

最不利管路水头损失Σh =(1 + 20%)Σhy = 1.2 ×167.4 = 200.88kPa(局部

水头损失取沿程水头损失的20%);

水流指示器的水头损失hj1 = 20kPa; 湿式报警阀的水头损失hj2 = 40kPa; 最不利点处喷头的工作压力P0 = 100.0kPa;

Hp= Z +Σh + P0 = 577+200.88+20+40+100=937.88kpa=93.79m。 (3.4.10) 选用2台DA1–125–7分段式多级离心消防泵,一用一备,水泵性能参数:Q= 108m3/h,H = 110m,n = 2950 r/min,N = 75kW。

(2)低区

依据上述方法可以计算出低区喷洒泵扬程:

Hp= Z +Σh + P0 = 120.0+283.6+20+40+100=563kpa=56.3m

选用2台DA1–125–3分段式多级离心消防泵,一用一备,水泵性能参数:Q= 108m3/h,H =60m,n = 2950 r/min,效率η=76%。 3.4.2.5 增压设施的选择

为保证供水安全,决定在水箱间采用气压罐。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045–95规定,气压给水设备的气压水罐调节水量为5个喷头30秒的用水量。

因为水箱给水水压为 54.3-48.00 =6.30〈10 mH2O,故需设增压给水设备。其型号为 80SQ35—20 型泵两台,一用一备。

设一个气压罐,有效容积150m3。 3.4.2.6 减压孔板

为防止低层喷头的流量大于高层喷头的流量,设计中采用减压孔板技术措施

第35页 共56页

…… 此处隐藏:1144字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
给水排水工程毕业设计正文+外文翻译(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591980.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)