2.2.2.4 住宅水表选择及计算
(1)水表1 设计秒流量qg=0.974L/s=3.51m3/h,选旋翼式LXS–32C水表,公称直径32mm,过载流量12m3/h,常用流量6m3/h。
Qmax2122 Kb= ==1.44 (2.2.9)
1001003.512 hd===8.56KPa (2.2.10)
Kb1.44qg2 水表水头损失hd=8.56Kpa<24.5Kpa,满足要求。
(2)水表2 设计秒流量qg=1.16L/s=4.48m3/h,选旋翼式LXS–32C水表,公称直径32mm,过载流量12m3/h,常用流量6m3/h。
Qmax2122Kb= = =1.44
1001004.482hd== =13.94kPa
Kb1.44qg2 水表水头损失hd=13.94Kpa<24.5Kpa,满足要求。
(3)水表3 设计秒流量qg=0.67L/s=2.41m3/h,选旋翼式LXS–20C水表,公称直径20mm,过载流量5m3/h,常用流量2.5m3/h。
Qmax252Kb= = =0.25
1001002.412hd== =23.23kPa
Kb0.25qg2水表水头损失hd=23.23kPa<24.5kPa,满足要求。 住宅每户均选用IC卡式水表。 2.2.2.5 室外管网水力计算
室外网流量由生活水量及消防水量组成,Qd=212.756 m3/d;Qh=22.326 m3/h,选用DN80塑料管,流速v=1.08m/s,i=0.143。 2.2.2.6 引入管及水表选择
(1)生活给水流量 Qh=22.326 m3/h
(2)消防流量 补水时间按48h计,Q=12.15 m3/h。
第16页 共56页
毕业设计
则该建筑总的设计秒流量为Qmax=22.326+12.15=34.476 m3/h
该楼的给水引入管拟采用两条,每条引入管承担的设计流量Q’=2/3Qmax=23.00 m3/h,选用管径为DN80的塑料管,设计流速为V=1.12m/s,i=0.150。
水表按Q’=23.00 m3/h,选LXL–80N螺翼式水表,公称口径为80mm,最大流量为80 m3/h,常用流量为40 m3/h。
Qmax2802Kb= = =640
101043.712hd== =2.99Kpa
Kb640qg2水表水头损失hd=2.99Kpa<12.8Kpa,满足要求。 2.2.2.7 低区水压校核
低区所需水压
H=H1=H2+H3+H4=90+1.3*40.512+2.99+50==195.65kPa (2.2.11)
市政给水管压力为0.27MPa,能满足低区供水压力。 2.2.2.8 屋顶水箱容积
本商住楼供水系统水泵自动启动供水。据规范,每小时最大启动kb为4~8次,取kb=6次,安全系数C可在1.5~2.0内采用,为保证供水安全,取C=2.0。
4~15层的生活冷水由水箱供给,1~3层的生活冷水由水箱供给,但考虑到市政给水事故停水,水箱仍应短时间供下区用水(上下区设连通管),故水箱容积应按1~15层全部用水确定。又因为泵向水箱供水不与配水管网连接,故选水泵出水量与最高时日最大时用水量相同,即qb=22.326 m3/h
水泵自动启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为:
V=Cqb/(4kb)=2.0*22.326/(4*6)=1.86 m3 (2.2.12)
屋顶水箱钢制,尺寸为2.0m*2.0m*0.8m,有效水深为0.6m,有效容积为2.4 m3。
2.2.2.9 地下室内贮水池容积
本设计高区为设水泵水箱的给水方,因为市政管网不允许水泵直接从官网抽水,故地下室设储水池。其容积V≥(Qb-Qj)Tb+Vs且QjTt≥(Qb-Qj)Tb。
第17页 共56页
毕业设计
进入水池的进水管径为取DN70的塑料管,按管中流速为1.0m/s估算进水量,则由给水塑料管水力计算表知Qj=3.8L/s=13.68m3/h。因无生产用水,故Vs=0。
水泵运行时间应为水泵灌满屋顶水箱的时间,在该时段屋顶水箱仍在向配水管网供水,此供水量即为水箱的出水量,按最高时平均时来计算,为Qp=Qd/24=212.756/24=8.86 m3/h。则
Tb=V/(Qb-Qp)=1.86/(22.326-8.86)=0.14h=8.3min取10min
贮水池的有效容积为V≥(Qb-Qj)Tb+Vs=(22.326-13.68)*0.14+0=1.3 m3 水泵运行间隔时间应为屋顶水箱向管网配水的时间。仍然以平均时间用水量估算,Tt=V/Qp=1.86/8.86=0.20h,QjTt=13.68*0.20=2.74 m3。满足QjTt≥(Qb-Qj)Tb的要求。
贮水池的调节容积亦可按最高日用水量的20%~25%确定。如按最高日用水量的20%计,则V=212.756*20%=42.55 m3。
经比较,二者相差太大,考虑停水时贮水池仍能暂时供水,其容积按后者考虑,即贮水池的有效容积V=42.55 m3。
生活贮水池钢制,尺寸为6.0m*6.0m*1.4m,有效水深为1.2m,有效容积为43 m3。
2.2.2.10 生活水泵的选择
本商住楼为水泵水箱联合供水,生活水泵出水量按最大时流量选用,即:Qh=22.326 m3/h。
水池最低水位至水箱出口位置高度为:
H1=55.55+8.70=64.25m
水泵压力上水管长L=13.6+64.25=77.83m,选用DN80的给水钢管,查相应的水力计算表得:V=1.10m/s,i=0.133
总水头损失为:
H2=0.133*77.80*1.3=13.45Kpa(局部水头损失取30%)
取水箱的岀流水头为20kPa
水泵扬程为Hp=642.5+13.45+20=675.95kPa 水泵出水量如前所述为22.326 m3/h
据此选得水泵为65GDL24–12–6多级离心泵(H=720kPa,Q=24 m3/h,
第18页 共56页
毕业设计
N=7.24KW)2台,一用一备。 2.2.2.11 高区底层给水支管的减压
根据我国《高层给水排水设计规范》GBJ15-98 规定:高层建筑生活给水系 统应竖向分区,各分区的最低点的卫生器具配水点的静压力,住宅,旅馆,医院 易为300~500kPa 。按使最低点静压力400kPa=40mH2O 计算, 54.30 -40=14.30mH2O,故只需在4层的给水支管在水表节点前设置减压阀。
第19页 共56页
毕业设计
3 建筑消防系统设计与计算
3.1 消防给水系统布置原则
(1)管网布置成环状
(2)消防泵出水管直接与室内消防管网连接 (3)消防立管
① 相临消防立管的同层水枪充实水柱能同时到达室内任何位置. ② 建筑物走廊的端头,宜设置消防立管,立管最大间距不宜大于30米. ③ 立管管径依消防用水量计算确定,但最小管径不宜小于30mm. ④ 消火栓系统与自动喷淋系统管网分开设置
(4) 消防管网上必需设置一定数量的控制阀,阀门的布置应保证在管道检修时,关闭的立管不超过一根,阀门应处于常开状态,并有明显的标志.
(5) 室内消火栓应设在明显易于取用的地点,严禁伪装消火栓.消防电梯前应设消火栓。
(6) 消火栓的静水压不宜大于80m水柱,如超过80m水柱,应采取分区给水系统,消火栓口处的压力超过50m水柱时,应在消火栓处设减压设施。
3.2 室外消防系统
室外消火栓系统共设两套地上水泵接合器,分设在建筑北、南面,以便消防车向室内消防管网供水,每个接合器的供水流量:10–15L/s。
3.3 消火栓的设计与计算
该建筑总长30.2m,宽度为28.1m,高度为49.8m。按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045–95,2001)要求,消火栓的间距应保证同层任何部位有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达;另外,消防电梯的前室也需设消火栓。
水带长度取25m,展开时的折减系数C取0.8消火栓的保护半径为: R=C*Ld+Ls=0.8*25+3.0=23m(Ls取3m) (3.3.1) 消火栓的布置间距为: S≤R2?b2= 232?172=15.49m,取15.5m (3.3.2) …… 此处隐藏:1599字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记