6.7.1 钢筋骨架绑扎中的搭接绑扣不应松动和脱扣。为了增加成型后钢筋骨架的整体性,可以在骨架中适当位置用电弧焊点焊几点。

6.7.2 漏筋的预控:骨架成型的几何尺寸必须正确,对结构受力主筋安装应牢固,整体性好,严禁产生位移,垫块的强度要同母体混凝土强度,垫块的厚度要符合混凝土施工验收规范GB50204-2002的规定,垫块放置的数量和牢固必须达到设计要求,并应起到固定作用。

6.7.3 承重构件中受力钢筋因各种因素必须代替时,首先要征得设计同意,并在办妥书面签证后方可进行。

6.7.4 重量较大的骨架应防止箍筋弯曲变形,必要时在骨架上增加构造筋,并应

中交隧道工程局有限公司 19

苏州轨道交通2号线土建工程苏州高速站站 主体结构施工方案

用与箍筋同直径的钢筋作拉筋将构造钢筋联系起来,以增强骨架的整体性,拉筋的位置可每隔3~5个箍筋设置一个。组装钢筋骨架前要熟悉图纸,并应按图纸和钢筋配料表核对配料单和料牌,逐号进行加工。检查钢筋规格是否齐全准确,形状、数量是否与图纸要求相符;并应按图纸安装顺序和步骤对号组装,防止漏筋。

6.7.5 钢筋弯钩方向:曲线形状的钢筋制作和下料必须严格计算,并应按设计图纸预先放出实样,组装时应遵循实样外形绑扎,或采用模架和模板作为工具台进行组装、绑扎成型,以保证曲线形状的准确性。

6.8 钢筋安装质量检查控制标准

6.8.1 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求。 6.8.2 钢筋安装位置允许偏差和检验方法如下表6-8。

表6-8:钢筋安装位置允许偏差和检验方法

项 目 绑扎钢筋骨架 长 高、宽 间距 受力钢筋 排距 保护层厚度 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 预埋件 中心线位置 水平标高 基础 墙 允许偏差(mm) 检验方法 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±3 ±20 20 5 +3,0 钢尺检查 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 钢尺检查 钢尺量连续三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查和塞尺检查

7模板及脚手架工程

7.1模板设计主要原则

7.1.1 首先保证接缝的严密性,然后保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性,最后模板的构造相对简单,利于支拆方便。

7.1.2 保证在施工中不变形,不破坏,不倒塌。