黄岩汇煤矿瓦斯发电组织总设计(7)
序。
严格执行技术交底制度,焊工明确工艺质量标准。
加强焊工培训以及工前模拟练习,焊工持证上岗,不越项操作。 电焊机选用直流逆变焊机,焊机仪器仪表显示正常、操作按扭旋
转灵活。
遇雷雨、大风、霜雪天气要提前做好防护措施。
工程开工前结合焊接施工特点编制焊接施工组织设计、焊接作业
指导书、焊接技术管理制度、焊接质量管理制度、安全文明施工管理制度、焊接材料管理制度、工前模拟练习管理制度、焊接机械管理制度,用制度来规范职工的行为规范以确保工程质量创精品。 6.4.6.7 焊接与相关专业协调关系
焊接与其他专业采用工程联络单制度,工程联络单标明工程项目、材质、规格、焊口数及联系方式等。
焊前检查由各专业质检员与焊接质检员一起检查,确认组件组对合格并签字后方可进行焊接。
金属检验人员按焊接技术员提供的焊口委托单进行检验和鉴定。 焊口返修由金属试验室出具返修单,焊接技术员与相关专业负责人签字后进行返修。
发现有影响焊接质量方面的问题则由焊接专业技术人员协调处理。 6.4.7 金属检验施工方案 6.4.7.1 检验资质
检验人员必须相应资质,人员投入情况如下:
射线检验II级 1人 超声波检验II级 1人 磁粉检验II级 1人 光谱分析 1 人 放射工作许可证 3人 高峰期适当增加人员。
6.4.7.2 检验工艺
无损探伤:根据相关规程的要求,对焊缝质量按比例进行检验。
-28-
光谱分析:合金钢部件在入库前作100%材质鉴定。使用前后按规程要求进行光谱复查。
硬度、测厚、金相检验:热处理后合金钢焊口必要时进行硬度检验。M32以上的高温合金钢螺栓使用前进行100%的硬度检验。
特殊检验:对易产生焊接裂纹的部件,无损探伤时技术人员先进行工艺试验,确定特殊工艺作业指导书,再实施检验。在进行光谱分析时,只在管子坡口处进行光谱分析,分析结束后,将起弧点处磨光,该部位不再进行光谱复查。
6.4.8 电气专业施工方案
为保证电气专业施工质量,国投昔阳能源有限责任公司黄岩汇瓦斯发电二期工程项目的质量管理严格按GB/T19001-2001标准、公司和项目的质量管理体系文件的控制要求进行管理和操作,保证质量策划、质量控制、质量保证、质量改进得以实施,确保工程产品质量形成的各个过程符合GB/T19001-2001标准,并依据本项目的施工特点及实际情况由项目工程管理部组织编制质量计划,确保项目部施工现场质量体系能够持续有效运行。项目工程管理部设立电气专工,电气分项目设立专职质量检验员,建立完整的工程质量监督检查组织机构。
电气工程项目严格按技术规程、质量标准、设计文件施工。树立“为顾客服务、质量第一、信誉至上”的质量意识,落实质量责任制,在施工中坚持做到“凡事有人负责、凡事有章要循、凡事有据可查、凡事有人监督”,以满足工程施工技术标准和顾客的要求,并确保工程质量创国内同类机组一流水平。 6.4.8.1 主变压器安装
主变压器的安装质量直接影响整个电厂的运行质量。因此,从变压器进入现场起,直至竣工,要严格按照规范、规程以及作业指导书进行检查、保管、安装。
到货检查。本体外观良好,冲击记录仪、器身压力正常,附件、备件、专用工具及技术资料齐全,绝缘油化验合格。
对套管CT进行试验,其绝缘电阻、励磁特性曲线、极性变比均应符合要求;套管介损试验,其值tgδ≤0.7%;电容型套管的实测电容量值与产
-29-
品铭牌数值或出厂试验值相比,其差值应在±10%范围内;测量小套管绝缘电阻≥1000MΩ。
变压器进行器身检查时,应选择无雨、雪、雾、大风的天气,且湿度≤75%,检查人员应着无金属纽扣的干净工作服和新塑料底布鞋,除使用的工具外,不得携带任何金属物品;所用工具必须用白布带系于手腕上,工具设专门工具管理员管理,工作结束时,所有工具必须全部交回。
所有附件安装完毕后应按规程进行高压试验,对试验结果有疑问须分析原因再次试验直至合格。变压器器身须补漆或重新喷漆并刷标志漆。
绝缘油、附件及强油风冷系统的质量是影响工期的主要因素,绝缘油到达现场后,应及时进行试验,指标不合格时,进行真空滤油处理,并应进行试验,直至合格。提前清点附件,对附件外观质量及数量进行检查,并对散热器进行密封试验,发现问题及时解决,以免返工。 6.4.8.2 高低压配电盘、控制屏安装
盘柜的移运可用吊车、平板车、滚杠和专制的运输推车配合进行。盘柜用汽车运至汽机房内,用行车根据设备安装位置顺序先后吊运到相应的配电室门外,用滚杠和专制的运输推车配合运至屋内并就位。设备搬运方向要与安装方向一致。
配电盘安装时依据设计将配电盘依次排放在基础上,找平找正后在底部四角点焊固定,拧紧盘间螺栓。
保护屏安装时在基础型钢上垫橡胶垫,然后在屏柜四角内侧用螺栓固定。盘接地用专用接地线进行连接。
高压柜按下列要求调整:防止电气误操作的“五防”装置齐全,动作灵活可靠。 手车推拉要灵活,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车能互换。手车的柜体间的二次回路连接插件接触良好。安全隔离板开启灵活,随手车的进出而相应动作。一、二次回路及各部件连接件螺栓紧固,无松动。
抽屉式配电柜按下列要求调整:抽屉推拉灵活、轻便,无卡阻、碰撞现象,同型号和同容量的抽屉能互换。抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,断路器分闸后隔离触头才能分开。抽屉与柜体间的二次回路连接插件接触良好。抽屉与柜体间的接触及柜体框架的接地良好。一、二次回路及各部件连接件螺栓紧固,无松动。
-30-
检查矫正母线,按照制造厂给定编号,顺序进行安装,确保母线接触面平整,母线采用螺栓连接,连接时在接触面上涂电力复合脂。控制保护屏安装调整完毕后,配齐厂供的二次小母线。 6.4.8.3 接地装置安装
室内地网按设计和验收规范要求施工,明敷接地线在每个区间可视部位上涂以宽度相等的黄、绿相间的条纹标识,长度为200mm。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,刷白色底漆,标以黄、绿相间记号“〨”。
电气设备的接地按设计和规范标准要求,接地线由就近的接地主网引出,用软导线与设备做可靠的电气连接。
地网施工完成后,在地面应做出标识,防止二次开挖时损伤地网。 6.4.8.4 电缆敷设工程施工
电缆敷设工程是一个综合性的庞大的繁琐的系统工程,需从设计阶段开始,从电气、热工、工艺和土建多专业配合入手,以设计为起点,参照相似工程的成功经验,结合电厂的现场具体情况,进行全方位、全过程优化,确保二次设计方案的合理性。
对施工图纸进行多专业会审,落实设备接线盒位置,校对电缆保护管的位置、管径、电缆管数量,及时配合土建施工,确保保护管敷设一次到位。最大限度地减少二次凿孔、开槽等对土建工程造成的伤害。
电缆保护管的煨制严格按有关规程执行。
多年来,积极与设计院配合,电气专业与热工专业配合,与机务、管道专业协调一致,根据实际进行现场二次设计,并按照现场二次设计方案,进行实施。要求电缆走向合理,桥架容量适当 …… 此处隐藏:2261字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




