导读: 山东优士投标文件 (2)滑动轴承的最高温度不得超过70℃,滚动轴承的最高温度不得超过75℃; (3)轴封填料的温升应正常,普通填料泄漏量不得大于30~60ml/min,机械密封的泄漏量不得大于5ml/h。 (4)电动机的电流

山东优士投标文件

(2)滑动轴承的最高温度不得超过70℃,滚动轴承的最高温度不得超过75℃;

(3)轴封填料的温升应正常,普通填料泄漏量不得大于30~60ml/min,机械密封的泄漏量不得大于5ml/h。

(4)电动机的电流和功率不应超过额定值。

(5)接线端子连接必须紧密,外壳接地必须符合规范要求。 8)、系统试压冲洗

1、水压试验:管道安装完毕应进行水压试验,可分区域进行,试压前应仔细检查试压管道的封闭和收口情况,试压管道的顶端应设跑风,底端应设泻水装臵且地面有排水设施。周围的成品应做适当防护,通水时仔细巡查,打开跑风排出空气,直至满水后关闭跑风缓慢加压,检查泄露情况,在渗漏处做出标记,泻水后统一修复,直至不不渗不漏稳压验收,水压试验时环境温度不应低于+5℃。

2、水消防管道水压强度试验要求:当设计未作要求时,应严格按施工验收规范执行,水压试验压力为工作压力加0.4Mpa 且≮1.4Mpa,压力表设在最低点,稳压30min 压降0.05Mpa 目测管网无渗漏及变形为合格。 3、管道冲洗:水消防管道水压强度试验后,应连续做管道冲洗工作,冲洗前先将不能冲洗的设备如仪表、单向阀等拆除,冲洗后在复位,管道冲洗用的水源应能提供满足灭火设计要求的水流量,冲洗水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。管道冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时为合格。

4、试压严密性试验:水消防管道冲洗合格后,应做水压严密性试验,试验压力为设计工作压力,稳压24h 无渗漏为合格。

十五、消防工程常见质量通病及预防措施

序号 通 病 现 象 消防、喷淋管道安装 预防及处理措施 40

山东优士投标文件

关键是安装前管道的调直及配1 管道安装垂直度和水平弯曲直件的筛选,特别是热镀锌后管线度偏差不符要求 材的调直 镀锌管道与碳素钢支托架接触1、 加装橡皮垫或非金属制安装时未设非金属隔垫 品 2、 抱箍加套水平管 镀锌钢管采用焊接,埋地镀锌管按规范要求焊接后作二次镀锌3 道不作防腐处理 4 匀,表面不光洁 5 漆调制刷涂均匀 湿式报警阀与水流指示器安装应保证300㎜以上的距离 距离不够 泵房吸水管偏心大小头安装方6 式不对, 1.2米以上风管腹面未设喷头,1、 风管腹面加设喷头 以及风管下方喷头未设支架。 2、 风管下方管道在风管边 侧设支架 1、 统一文字和箭头大小、8 色标箭头、文字不统一 颜色、位臵 2、 文字在箭头上方 1、 管道内外口残留麻丝较多,丝口9 处未作防腐处理 2、 41

2 及应用富锌漆作防腐处理 消防管道安装完后刷油漆不均管道表面用钢丝刷刷干净,油应上平下斜 7 在安装时及时将内外口麻丝清理 外露丝口处刷防锈漆 山东优士投标文件

10 面漆不均匀,色泽不均 11 管道外露丝口太长 调均后一次性刷涂 严格控制丝口长度,露出2~3牙 管道上翻或下翻未装放空阀或12 排污阀 应对直连接,其不宜超过壁厚13 管道组对时有错口现象 的10% 1 2 3 4 5 消防箱安装 安装放空阀或排污阀 落地消防箱安装标高太低,与土与土建协商,控制好标高 建踢脚线碰头 栓口标高不对或箱内立管过长 栓口中心标高为1.1M 栓口底距箱门底边距离太近 栓口底距门底边大于2CM 栓阀距箱侧面、后背距离不对 距侧边为140MM,距后背100MM 用水泥沙浆抺平,并用箱子颜登高管与箱内管口处未封堵 色刷一下及安臵装饰圈 消火栓报警按钮软管用金属软应采用包塑金属软管并连接到6 管 栓阀及手报按钮安装不在开门7 边 8 1 水枪与水带包扎不符要求 喷头安装 喷头离梁距离不符规范 采用两道包扎 按规范要求布臵 应安装在箱开门一边 位可靠 42

山东优士投标文件

2 3 安装直线度不符规范 管道系统试压带喷头试压 按规范要求进行调整 先用堵头进行试压后,试压、清洗结束后再安装喷头进行二次试压 4 未端支架间距不符要求 未端支架距喷头控制在500㎜左右 5 喷头距顶板或吊顶板距离不对 距顶板75~150MM,吊顶型喷头应贴面 6 7 侧喷与天花板距离不符要求 应控制在15~20CM之间 喷头与灯具、烟感、风口等不在安装前与相关工种串图策划 同一直线上 1 电管配管 电管弯曲半径与弯扁度不符要弯曲半径大于10D,弯扁度小求 于0.1D 焊接管套接、电线管丝接、KBG2 电管连接不符要求 管压接,电焊质量良好,跨接符合规范 3 4 5 6

电管保护层厚度不符要求 接线合安装不符要求 保护层厚度大于30MM 要求贴面,平直,面板安装后不留空隙 墙面开槽不符要求 开槽位臵及方式不符要求 43

用机械开槽,不得野蛮施工 在多孔砖上不得开横槽 山东优士投标文件

7 8 9 管口未及时封堵 电管距预埋套管距离太近 吊顶内消防电管未刷防火涂料 做好成品保护 远离套管 电管与金属软管均需刷防火涂料 10 电管与箱合脱开 11 电管接地不符要求 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 管内穿线 颜色不符要求 穿线时硬拉 穿线前未进行吹污 穿线时不用护口 多股线未搪锡 报警产品安装只用一颗螺丝 支架安装 支架采用非国标材料 支架未按要求进行防腐 应用纳子双面固定 要求接地可靠,形成良好导体 按规范要求布线 应一拉一送,不得硬拉 进行吹污 套上护口后再穿线 搪锡或压接接线鼻 按要求上全螺丝 应采用国标材料 先刷防锈漆两遍,再刷面漆一遍 支架安装平面朝下 平面应朝上 多路管道敷设时未用组合支架 设计成组合支架 槽钢未采用45度拼角焊接 支架膨胀螺丝距梁底太近 至少在100㎜以上 44

采用45度拼角焊接 膨胀螺丝距梁底在1/3以上,

…… 此处隐藏:609字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
青岛国信文化体育产业有限公司消防工程技术标(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446090.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)