导读: 山东优士投标文件 7 8 9 支架在粉刷层里面 焊接质量不符要求 焊渣未清除就刷防锈漆 在粉刷后重新安装 要求焊缝饱满、平整 焊渣清除后刷防锈漆 必须用机械开孔 10 用电焊开孔 11 吊支架采用一颗膨胀螺丝固定 至少不

山东优士投标文件

7 8 9 支架在粉刷层里面 焊接质量不符要求 焊渣未清除就刷防锈漆 在粉刷后重新安装 要求焊缝饱满、平整 焊渣清除后刷防锈漆 必须用机械开孔 10 用电焊开孔 11 吊支架采用一颗膨胀螺丝固定 至少不少于二颗膨胀螺丝固定 调整支架,支架在成形前就要12 支架与管道不垂直 验证垂直度,使之与管道垂直 管道与碳钢支架接触处未加垫13 片 1 套管制作安装 应加非金属垫片 套管未采用规范壁厚,翼环宽按规范要求制作 度、厚度不符要求 套管高度超过楼板2CM,卫生套管长度不符要求 间高出地面5CM 外墙板和屋面套管未做接地处2 3 理 按规范要求做好接地处理 外壁不得刷漆,内壁刷防锈漆4 5 6 7 8 未按要求做防腐处理 或沥青漆 电焊不符要求 穿墙时未设套管 套管内未封堵 卫生间、楼板套管漏水 套管与翼环双面满焊 按要求加设钢套管或铁皮套管 按规范要求作封堵处理 按要求二次灌浆补洞,并作2445

山东优士投标文件

小时养水试验 1 2 3 4 头 1 排烟风管制作与安装 器具安装 探测器安装不符要求 喷头等距离 电气器具安装标高不符要求 风口百叶变形 送风口、排烟口与土建踢脚线碰与土建协商制定标高 严格按规范要求预埋和安装 风口百叶设计可靠,不得变形 按规范要求控制与风口、灯具、金属风管口与法兰翻边宽度不宽度至少大于6MM 均匀 制作时加强控制尺寸,并用玻风管与法兰四角处有缺口 璃胶打一下 宽度大于630MM的防火阀未设2 3 单独吊支架 4 5 6 7 1 防火阀支架影响操作机构 风管未设防晃支架 加设吊支架 支架距操作机构大于200MM 按规定设防晃支架,至少每个系统一个,每隔20M设一个 排烟风管软接采用人造革 风管连接垫片采用可燃材料 标 识 阀门开启标识不清 应用防火陶瓷纤维布 应用不燃材料 按规范作常开、常闭标识,并46

山东优士投标文件

有锁紧装臵 水流方向要求准确,大小、颜2 管道标识不清 色一致 设备标识准确,与电控柜相对3 设备标识不清 应 1、 4 接地标识不清 2、 况 消控中心、水泵房、管道井、5

十六、消防功能性检测、联动调试方案

(一)、自动报警系统

1、自动报警系统经设备及各探测器等线路测试检查合格后进行通电试运行。

2、火灾报警系统安装完毕后,一般分两步调试,其一,前端报警设备调试,其二,联动设备调试。在设备调试前,先对报警主机进行上电运行,判定主机身工作正常。

3、对报警设备的调试,可按下列步骤进行。 ①对报警线路进行绝缘测试。 ②分楼层、片区或回路进行通电调试。 ③根据平面图对报警设备进行逐个对照、调试。

4、火灾自动报警系统通电后,应按现行的国家标准有关要求对报警控制器进行下列功能检查。

47

管道接地、设备接地标识准确、清楚 或在资料上反映接地状重要部门标识未标注 消防箱门等的标识 山东优士投标文件

①火灾报警自检功能。 ②消音复位功能。 ③故障报警功能。 ④火灾优先功能。 ⑤报警记忆功能

⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能。

⑦探测器(手动按钮)功能的抽检,安装数量抽查5-10%,但不得少于10只。

⑧火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后,按规范填写调试报告。

5、联合调备调试将分单机调试及联合调试三步进行。

①单机测试,分别对各分部系统进行单机试运行,保证自身工作正常。 ②接口衔接,分别将控制模块接口与联动设备接口相连,保证接线无误。 ③对联动设备逐个点动控制试验,保证设备能正常控制。 ④对报警主机进行联动编程,编程无误后,进行联动测试。 (二)、喷淋系统: 一)系统调试内容 1、水源测试;

2、排水装臵试验; 3、报警装臵试验; 4、火灾模拟试验。 二)水源测试的内容和要求

1、检查室外水源管道的压力和流量,应符合设计要求;

2、核实消防水池是否符合规范规定;

3、核实水泵接合器的数量和供水是否满足系统灭火的要求,并用消防车进行供水试验。

三)消防泵性能试验方法和要求

48

山东优士投标文件

1、分别以自动或手动方式启动消防泵,达到设计流量和压力时,其压力表指针稳定。运转中无异常声响和振动,各密封部位不得有泄漏现象,各滚动轴承温度应不高于75℃,滑动轴承的温度应不高于70℃。

2、以备用电源切换供电时,消防泵的上述多项性能应无变化。 四)报警阀性能试验

湿式报警阀:打开系统试水装臵后,湿式报警阀能及时启动,经延迟器5~90s左右后,水力警铃应准确地发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,并启动消防泵。 五)系统排水装臵试验

将系统主排水阀全部打开,所排放的水能及时进入排水系统,未出现跑水现象,即为合格。 六)灭火模拟试验

当消防监督部位认为有必要时,要求进行灭火模拟实验。也就是在个别区域或房间内升温,使一个或数个喷头被打开喷水,然后验证其保护面积、喷水强度、水压。电动报警装臵的联动是否符合设计要求以及有关规定的规定。

(三) 、消火栓系统 一) 系统调试内容 1、 水源测试; 2、 消防水泵性能试验。 二)水源测试

消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。 三)消防水泵性能试验

消火栓泵的性能测试与喷淋泵的性能测试要求相同。 四)屋顶消火栓试验

1、 利用屋顶水箱向系统充水,检查系统和阀门是否有渗漏现象。 2、 启动消防稳压泵,检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口

49

…… 此处隐藏:442字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
青岛国信文化体育产业有限公司消防工程技术标(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446090.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)