青岛国信文化体育产业有限公司消防工程技术标(6)
山东优士投标文件
与装修单位协商。
(五)、与其它单位之间的关系处理
1、主动接受建筑工程质量监督部门、安全生产监督部门、消防部门、环境保护部门等政府的有关部门的检查、指导、督促,将项目工程的安全、文明、生产搞得更好,确保工程质量达到预定目标,交业主满意工程。
2、与新闻媒体的关系
通过新闻媒介取得社会对项目建设的了解和支持,并扩大企业和项目经理部的社会影响力。
3、正确处理好与其它专业施工分包队伍的配合工作,在总包同意的管理和步骤下,积极主动与各专业施工队伍搞好相互交叉施工的搭接和配合工作。
十四、分部分项施工工艺标准要求
一)消防报警、联动系统部分 1)、配管
1、严格按设计施工图纸、会审纪要及工程变更联系单施工。对电线配管一般按规范GB50303-2002、GB50339-2003执行。
2、施工前应编制施工方案和主要材料预算计划,并对设备、材料及配件选购应从合格供方名录中选择,并签订采购合同。进场入库前应有材质证书或合格证件,经检验符合,申报验收后入库。
3、电线钢配管敷设的一般要求:当第一批钢筋扎完再敷管。当配管时遇到下列情况应增加接线盒:①管路长度超过30m无弯曲时②管路长度超过20m,有一个弯曲时③管路长度超过15m,有两个弯曲时④管路长度超过8m,有三个弯曲时。导管的弯曲处不应有折皱,凹陷裂缝、弯曲程度不应大于管外径的10%。
4、暗配管弯曲半径大于管外径的8倍,地理直埋或砼土内弯曲半径为10倍,明配管管弯曲半径6倍,并应有防火保护措施,当有两个接线盒间只有一个弯曲时半径不应小于外径的4倍。
5、电线导管埋地埋砼板或砌墙体时,保护层应大于30mm。金属软管严禁预埋敷设。
25
山东优士投标文件
6、管路敷设经过建筑变形缝时应采取补偿措施,导管跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
7、钢管敷设采用螺纹连接时管端丝长不应小于管接长度1/2,螺纹宜光滑、无缺损,并涂上导电性防腐脂。连接后并用金属钠子固定,其螺纹宜外露2~3扣。管口内外应挫平滑、应无毛刺,管口及其各连接处均应密封处理。
8、KGB电线管路连接处的扣压点位臵,应在连接处中心扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施及时用胶带纸封包。
9、电线导管进箱、盒时,盒内外侧应套锁母,各种金属构件、箱、盒孔严禁用气焊割孔。安装位臵紧贴墙面,准确、固定牢固。暗装接线盒内封堵好,模块拆除后及时进行清理和防腐。
10、黑铁管与接线盒或配件接地跨接可采用圆钢筋跨焊接,其单面焊接的长度不应小于圆钢直径的6倍,埋地或埋砼中的电管不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接,镀锌导管不应跨焊接。
11、支架吊杆的最小直径不小于6mm。管卡与管线终端、弯头中点、电气器具或箱(盒)边缘距离宜为150~500mm。吊顶内敷设的管路宜采用单独卡具吊装或支撑物固定,经装修单位允许,直径20mm及以下钢管可固定在吊杆或主龙骨上,并做好底漆及面漆防腐处理。
钢管卡间的最大距离
钢管直径DN(mm) 支架间距 (m) 厚壁管 薄壁管 15 1.5 1.0 20 1.5 1.0 25 2.0 1.5 32 2.0 1.5 40 2.5 2.0 50 2.5 2.0 65 以上 3.5 / 12、暗装电箱、盒预留洞及电线导管预埋,需要密切配合土建并及时做好分项工程质量检验批及隐蔽验收记录,不得损坏土建钢筋和模板。施工完毕合及时清理掉模板上的残留物。
13、电管必须敷设在两层钢筋之间,不得放在底筋下面或面筋之上,尽量
26
山东优士投标文件
远离套管或预留洞。
14、预埋时与水电紧密配合,不能使配管让面筋高度超过板厚。 15、地下室底板内配管时管子底部必须离地250mm以上。 2)、管内穿线
1、严格按设计施工图纸、会审纪要及工程变更联系单施工,对电线电缆穿线一般按规范GB50303-2002、GB50339-2003执行。
2、管内穿线宜在抹灰、粉刷及地坪面上工程完成后进行,穿线前应将管内积水及杂物清除干净后敷设。
3、火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。
4、电缆穿管敷设时应合理安排,不宜交叉,敷设时应防止电缆之间及电缆与其它硬物体之间的磨擦、固定时,松紧应适度,多芯电缆的弯曲半径不应小于其外径的6倍。
5、管内导线总截面积与管截面不应大于40%,或电缆的总截面积不应大于线槽的净截面积的50%。导线穿入箱、盒、槽管口处应装护圈保护。
6、在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线应采用可挠金属电线保护管或包塑电线软管保护,导线不应有裸露部分。
7、导线的芯线多股铜芯线应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备器具连接。 8、同一建筑物内相同相位的电线应采用同一颜色的电线,A-黄、B-绿、C-红、N-淡兰色、PE-黄绿双色线、开关线――白色等其它颜色电线。多路开关线可用不同颜色的电线加以区分。 3)、报警设备、探测器类安装
1、严格按设计施工图纸、会审纪要及工程变更联系单施工,对报警设备及各探测器安装一般按规范GB50303-2002、GB50339-2003执行。
2、自动报警主机应设独立间,总控主机安装应距墙周圈600~800mm安装平稳。 3、点型烟感探测器安装要求,探测器宜水平安装,当必须斜装时不应大于45°,
27
山东优士投标文件
位臵距墙壁、梁边及周围不应小于0.5m,距空调送风口1.5m。水平空间安装设臵宜居中布臵,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。
4、线型火灾探测器的安装要求:红外光束感烟探测器的水平距离一般不应大于18m,距侧墙不应大于7m,且不应小于0.5m。
5、探测器底座安装牢固,采用不少于两个螺丝固定,在安装后及时做好成品保护。
6、手动报警按钮安装应设臵在明显和便于操作的部位。按钮安装在墙上时距地面高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志,并应安装牢固,不得倾斜。 7、模块安装位臵应考虑维护方便及美观等因素,采用明装时,宜低于装修吊顶10~20mm。一般可安装于被控设备边或吊顶上面,或定制模块箱内。 8、火灾显示盘安装必须牢固,一般盘底边距地面1.3~1.5m。
9、火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度不应小于1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m,落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m,并控制器应安装牢固,不得倾斜。 4)、桥架安装及电缆敷设
1、严格按设计施工图纸、会审纪要及工程变更联系单施工,对桥架安装电缆敷设一般按规范GB50303-2002、GB50339-2003执行。
2、桥架安装应因地制宜选择支、吊架并采用拉线施工,桥架可水平垂直敷设,可转角直角或斜角弯,可进行“T”型或“+”字型分支。桥架上升下降敷设一般以45°左右斜度进行,支吊架长度一致,水平安装平整,直线偏差不应超过5mm。
3、水平段每隔1.5m~2m设臵一个支、吊 …… 此处隐藏:1928字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




