6.2.2 测量放线方案

(1)仪器配置

测量仪器配置计划表

序号 1 2 3 4 5 (2) 工程施工测量内容

① 高程点及建筑物定位原始点的交接

进场后,与业主方单位进行现场原始水准点和建筑定位控制点的交接,并将点位引测至永久性位置加以保护。

② 现场尺寸及标高的交接

业主方单位将现场高程点引测校核和建筑物定位放线完毕后,与我方进行交接,我方组织测量人员对现场各部尺寸、建筑与现场环境的关系、现场自然地坪高程等进行复核,并形成原始资料,经整理后报监理工程师备案。

③ 平面控制

我方依据图纸上基坑开挖线和业主方提供的平面控制网中控制点坐标,放出基坑开挖线。

④ 高程控制

为了保证施工中高程传递的正确性以及精度的要求,我方在混凝土面板上以50m为间距设置高程控制点,并钉入水泥钉作高程控制点位,喷涂红漆作标记。在施工过程中,我方进行每层土石方开挖的高程控制测量,且定期进行现场高程点的复测工作,确保引测的高程点的准确无误。在每一步复测前,要对引测的控制点进行复测,防止其因周围环境和人为影响造成错误。

仪器名称 全站仪 水准仪(DZS3-1) 经纬仪(TDJ2E) 塔尺 50m钢卷尺 数量 1 3 2 3 3

6.2.3 降水、地面排水工程施工方案

①现有场地围墙至截水沟之间的地面采用C15砼封闭,厚100mm,砼面设5%的排水坡度,坡向截水沟(截水沟顶盖成品树脂复合雨篦子)。

②按设计施工图放出基坑顶周边截水沟边线,并按图纸所示做法施工截水沟。截水沟纵坡0.3%,排至三级沉淀池,经沉淀后排入市政管网。

截水沟及地表封闭在护壁桩施工完成后进行,以避免施工护壁桩的时候产生损坏。截水沟及地表封闭可随护壁桩的施工进度进行。

③基坑开挖至泥岩层后,沿基坑边修筑排水沟、集水井,采用明排的方式降水。

④降水施工工艺流程

测放井位 核对地上、地下管网及建(构)筑物 钻机就位 安装钢护筒

泥浆护壁冲击成孔 清孔 下井管 填砾及封井 洗井 安装抽水设备及抽排水系统 单井抽水试验 降水井验收 正式降水 降水监测与维护

符合降水停止条件后结束降水 ⑤降水工程主要施工方法 a管井施工工艺

管井施工方法同供水管井,根据地层条件选用CZ-22型冲击钻孔机泥浆护壁冲击成孔的方式成孔,成孔直径应达到600mm以上;

钻探施工达到设计深度,宜多钻0.3~0.5m,用大泵量冲洗泥浆,减少沉淀,并应立即下管,0~10m为井壁管4根,10~20m为缠丝滤水管4根,20~22.5m为沉砂管1根(井管均为外径360mm、内径300mm的预制钢筋砼管,每根长2.5m)。井管的强度应符合规范要求,无破裂处;接头处应对正不留孔隙;滤管包网采用150目尼龙滤网(包两层),包网应彻底,以防出水含砂量超标。

下管后应注入清水,稀释泥浆比重接近1.05后,投入滤料。滤料应分层填筑,12.5~22.5m填4~6mm砾石,1.5~12.5m填4~8mm砾石,上部1.5m用粘土封井。填灌量不少于计算量的95%;

降水管井在完成钻探后集中洗井,用活塞结合空压机洗井(洗井的时间应按含砂量小于万分之一确定);

完成管井施工洗井后,应进行单井试验性抽水; 施工时做好钻探施工描述记录。

b抽水设备及抽排水系统安装

抽水设备采用扬程为50m、泵量不小于30m3/h的深井潜水泵;

抽排水管道采用DN100钢管(均采用法兰连接),场地设8个沉砂池(沉砂池位置应靠近市政雨水管网,根据现场情况确定具体位置;沉砂池采用钢制成型沉砂池,尺寸大小详见设计施工图)。降水井抽水按每泵排管,并沿地面排管集中至沉砂池,经沉砂池沉淀后排至市政雨水管网;

为保证基坑支护结构安全,沉砂池及排水管道应注意防渗漏。 c施工程序

施工现场应落实通水、通电、通路和平整场地,并应满足设备、设施就位和进出场条件。

按“降水工程施工纲要”组织施工顺序。组织施工队伍,筹措施工设备,选择管材,明确成井工艺。

当施工过程中遇到降水设计与现场情况不符时,应进行现场调查分析,预测可能出现的问题,并提出修改降水设计方案。在设计人员同意下由施工人员实施。

每个降水井、孔、排水设施竣工后,均应单独进行调试合格,方可进行降水检验。

全部降水井、孔、排水设施经过降水检验后,尚应作好降水监测与维护。 d验收规定

管井竣工后,应按国家现行的《供水管井验收规范》的有关规定进行验收。 降水施工过程中改变降水设计方案,应具有设计人员与施工人员的洽商处理意见书,必要时尚应具有审批手续。

全部降水运行时,抽排水的含砂量应小于1/2万。

全部降水井、排水设施的降水深度应符合下列要求:在基坑中心、最远边侧、井间分水岭和基坑底任意部位,实际降水深度应等于或深于设计预测的降水深度,并应稳定24小时。

e降水监测

本工程场地四周各选定一口井作为降水监测点。

降水监测与维护期应对各降水井的水位、水量进行同步监测。

降水井的水位、水量的监测应符合下列要求:降水检验前,应统测一次自然水位;抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位、水量;当水位已达到设计降水深度,且趋于稳定时,可每天观测一次;在受地表水体补给影响或雨季时,观测次数宜每天2~3次;

水位、水量观测精度要求应符合:出水量的观测误差应小于5%;水位降深值的观测允许误差为±5mm;

对水位、水量监测记录应及时整理,绘制水量Q与时间t和水位降深值S与时间t过程曲线图,分析水位水量下降趋势,预测设计降水深度要求所需时间;

根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时提出调整补充措施,确保达到降水深度。

f降水维护

降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查,每天检查不应少于3次,并应观测记录水泵的工作压力、电动机、水泵温度,电流、电压、出水等情况,发现问题及时处理,使抽水设备始终处在正常运行状态;

抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽;

注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水管、沟,防止渗漏; 在更换水泵时,应测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵; 发现基坑出水、涌砂,应立即查明原因,组织处理; 当发生停电时,应及时更新电源,保持正常降水;

降水监测与维护期,宜待基坑中的基础结构高出降水前静水位高度即结束。

6.2.4 桩间支护施工方案

施工工艺流程如下表: 边坡开 挖

边坡修整桩间植加强筋挂钢丝网、安泄水管喷射砼养护 (1)施工方法 ① 边坡开挖:

采用反铲挖土机,预留30cm人工修坡,开挖深度控制在1.5m以内,预留施工作业面宽度15m以上,以确保施工工作面。土石方开挖严格按设计规定的分层分段开挖,按作业顺序施工,在完成上层作业面的锚索及喷砼强度未达到设计强度以前,不得进行下一层土石方的开挖。

② 边坡修整:采用人工清理,为确保喷射面层的平整,此工序必须挂线定位,基层平整度控制在±25㎜以内。

③ 挂网及植加强筋、安装泄水管:边坡修整后,在两桩之间按纵向1m的间距植入加强筋。加强筋 …… 此处隐藏:1780字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基坑支护及降水工程施工组织设计 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444078.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)