南山片区西郊乡张家屯村丁家坝棚户区改造安置点建设项目

地基土 承载力 容重 基本 γ 容许值 (kN/m3) [fa0] (kPa) 20.5 21.0 21.5 280 450 600 250 220 220 500 1200 岩石天然单压缩 轴抗压强度桩侧土的摩变形 模量 标 阻力标准值模量 准值 qik Eo Es frk (kpa) (Mpa) (Mpa) (MPa) / 编号 土 名 内摩 内聚 擦角 力 φk Ck (度) (Kpa) 28 32 40 18 18 13 25 28 / / / 28 10 基底 摩擦 系数 μ 0.42 0.45 0.48 0.30 0.40 0.50 7-1 7-2 8-1 稍密碎石土 中密碎石土 块石土 21.0 26.0 32.0 / / / / / / 0.6 0.4 / 120 140 180 70 160 240 / / 8.4 / / 9-1 昔格达泥岩(半成岩) 19.5 9-2 昔格达组粉砂岩(半成岩) 强风化泥质 粉砂岩 中风化泥质 粉砂岩 19.0 21.0 22.5 23.5 10-1 全风化泥质粉砂岩 10-2 10-3 18 23 160 5.5 15.0 6

3 编制依据

(1)《工程详细勘察报告》;

(2)《项目基坑支护及降水工程设计施工图》; (3)《建筑基坑支护技术规程》; (4)《建筑地基基础设计规范》; (5)《岩土锚杆(锚索)技术规程》; (6)《建筑桩基技术规范》;

(7)《建筑工程深基坑施工管理办法》;

(8)《关于进一步强化我市深基坑施工安全管理的通知》; (9)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》;

(10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; (11)《建筑基坑工程监测技术规范》; (12)《施工现场临时用电安全技术规范》; (13)《建筑机械使用安全技术规程》; (14)《混凝土结构设计规范》; (15)《砌体结构设计规范》;

(16)《普通混凝土配合比设计规程》); (17)《建筑施工安全检查标准》;

(18)《建筑工程施工质量验收统一标准》; (19)《建设工程文件归档整理规范》; (20)《工程测量规范》; (21)建设单位提供的开挖图。

4 基坑支护及降水工程概况

4.1 降水工程

本基坑工程上部为相对隔水的填土及粘性土层,中部为砂卵石含水层,底部为相对隔水的泥岩层,含水层厚度为8m,渗透系数为18m/d,设计降深为10.5m(原始地貌以下18.5m)。

本基坑工程降水采用管井降水,因本工程已开挖至泥岩,基坑底辅以排水沟、集水井

明排。

降水管井沿基坑顶周边均匀设置;明沟沿基坑底周边环形设置,并按设计图纸要求设集水井,通过高扬程水泵将水排至基坑顶截水沟。

4.1.1 降水管井

本工程共布置降水井45口,井深22.5m,井间距约20.0m,降水井采用外径360mm,内径300mm的预制钢筋砼井管。

降水井设井壁管4根,滤水管4根,沉砂管1根;下部填入5~10mm砾石,上部1.5m用粘土封井。

4.1.2 地表封闭和排水处理

(1)基坑支护桩顶均设置截水沟,截水沟断面400mm×370mm(详设计施工图);坑底设置排水沟,排水沟断面400mm×370mm(详设计施工图)。

场地水按照横向5%汇入截水沟,截水沟纵向0.3%流入沉淀池,经沉淀后排入市政管网。

(2)截水沟两侧沟壁(沟壁厚240mm)采用M7.5水泥砂浆、MU15标砖(页岩砖)砌筑,底面现浇100mm厚素混凝土垫层,沟内表层抹1:2防水砂浆(防水乳液掺量不小于5%),厚25mm。

(3)基坑底设排水沟(排水沟做法同截水沟),采用集水明排,根据现场实际情况设一定数量的集水井(按50m间距设置,集水井做法详见设计施工图)。

4.2 基坑支护

本工程基坑采用锚拉排桩分段进行支护,设计使用年限为1年(自基坑工程竣工起算)。

基坑周边荷载考虑为:基坑周边均布荷载10KPa,汇泉南路侧额外考虑重车荷载20KPa,西北侧建设单位拟建售楼部,额外考虑荷载30KPa。

4.2.1 排桩

支护桩为旋挖成孔灌注桩,根据护壁所处位置的不同分别选用单排桩及双排桩,除A-A支护断面采用双排桩外,其余均采用单排桩。其中单排桩桩径均为1.0m,桩间距为2m,嵌固深度3.97~4.87m;A-A支护断面因临近地铁2号线牛市口站出入口,该断面采用双排桩,桩径均为1.0m,桩间距为2m,排距2.4m,嵌固深度4.17m。

桩身砼强度为C30,钢筋保护层厚度为50mm,主筋采用对焊连接。

支护桩桩身完整性采用低应变试验进行全数检测。

桩顶设置C30砼冠梁,双排桩之间设C30砼连梁(其高度为0.6m,宽度为1.0m)。 冠梁、连梁钢筋保护层厚度均为40mm,主筋采用绑扎搭接,搭接长度满足规范要求。 桩顶变标高处,冠梁采用自然斜坡过渡连接。 各段桩参数详见下表:

各段支护桩参数表

位置 ab段 bc段 cd段 de段 ef段 fg段 gh段 ha段 I、J断面 合计 桩长(m) 嵌固段(m) 桩径(m) 桩间距(m) 根数(根) 21.0 21.0 21.0 22.5 20.5 20.5 21.0 21.0 21.5 4.17 4.17 4.17 4.87 3.97 3.97 4.17 4.17 4.37 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 22 91 55 24 57 67 101 62 213 692 备注 双排桩 中间道路两侧 4.2.2 预应力锚索

A支护断面(临近地铁侧)设两排锚索,其余各支护断面均设三排锚索(锚索长度及布置详见各支护断面剖面图)。

锚索采用(4、5)×15.2Ф15.2(强度等级1860MPa)高强度低松弛钢绞线(第一排钢绞线为4束,第二、三排钢绞线为5束)。

锚索水平间距同桩间距,钻孔直径为150mm及200mm。 锚索注浆采用纯水泥浆,水灰比0.5,注浆体强度M30。

锚索采用ESM15-4型锚具整体分级张拉锁定(张拉设计值、锁定值详设计施工图)。 锚索采用C45砼腰梁连接(腰梁断面尺寸详设计施工图),钢筋保护层厚度40mm,主筋采用绑扎搭接,搭接长度符合规范要求。

每层锚索按总量的5%进行验收试验。

4.2.3 土钉墙

G段(平面图纸中306#与307#、322#与323#、366#与367#桩之间)因与二环路高架

桥桥墩位置较近,为避让桥墩基础,该段不设锚索,采用长度为9m的土钉支护;土钉共设6排,成孔直径150mm,注M30纯水泥浆。

4.2.4 桩间支护

桩间采用挂钢筋网片喷射砼支护,钢筋网片采用φ6.5@200,加强筋采用16钢筋,间距为1.00m,沿桩间纵向布置,植入桩内0.2m。

喷射砼强度等级C20,厚度80mm。

桩间喷射砼层设泄水孔,孔竖向间距2m,水平间距同桩间距。

4.3 本工程难点及特点分析

我公司根据该工程现有工程图纸、现场踏勘情况和本公司同类工程施工经验,对本工程各施工阶段的特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策简述汇总统计如下:

(1)工期较紧,且经历冬、雨季施工,施工组织及管理要求高。

根据施工要求,本基坑工程(包括基坑降水、支护工程及土石方工程施工)需在180天(指日历天,下同)内完成,施工工作量大,且工序较多。其次,本工程施工期间需经历冬、雨季,对质量和安全有更高的要求,因此本工程必须精心部署,详细策划,做好基坑施工各工序间的合理搭接,以确保总工期的顺利实现。再者,桩及腰梁砼、锚索注浆体强度增长的技术性间歇时间是影响整个工期的关键之一。

施工对策:

① 精心部署施工流程,抓关键线路,建立完善的工期保证措施,设立进度节点,使生产活动井然有序、有条不紊,后 …… 此处隐藏:1636字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基坑支护及降水工程施工组织设计 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444078.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)