10kV线路施工招标技术方案 - 图文(9)
(5)铜屏蔽层处理:在电缆芯线分叉处做好色相标记,测量好铜屏蔽层切断处位臵,用焊锡焊牢,在切断处内侧用铜丝扎紧,用刀划一浅痕,慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。
(6)剥半导电层:在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。 在预定的半导电层剥切处,用刀划一环痕,从环痕向未端划多条痕。然后将这些条形半导电层撕下。用刀划痕时不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。主绝缘层表面应无刀痕和残留的半导电材料。
(7)清洁主绝缘层表面:用清洁纸清洁时从绝缘端向半导体层。
(8)安装分支手套:在内绝缘层和钢甲这段用填料包平,在手指口和外护层防潮处涂上密封胶,套上手套,电缆分支中间尽量少缩。
(9)安装应力管:应力管在三芯离分叉处的距离50mm,应力管要套住铜带20mm,外半导电层已留出20mm,在半导电层断口处涂应力疏散胶,主绝缘表面涂硅脂。
(10)安装绝缘管和接线端子:量好电缆固定位臵和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。测量接线端子压接芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层,芯线上涂点硅脂,压接线端子(千万要对好接线螺丝穿孔的方向!)。处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平(压接痕也要包平),套绝缘管(套住分支手套的手指),在接线端子上涂密封胶,最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子(除接触面以外部分),绝缘套管都要上面一根压住下面一根。最后套相色管。电缆与电气设备的连接,需经过一种特殊的装臵——电缆终端头。电缆终端头制 作是电缆安装工程中重要的一个环节。 2、10kV配电工程交接试验、检测注意事项
应根据《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)和设备特性做设备的绝缘、特性及耐压试验,并及时征得甲方、监理单位的同意。试验中严把质量关,对有要求数据的调试,保证即不偏上限,也不偏下限,使用的仪器、仪表必须在有效期范围内,试验时应仔细核对接线并设臵隔离围栅,加挂警示牌;试验中要大声互唱,对每个试验对象做好试验记录和填写和编制试验报告。
(1)严格原材料管理,在采购材料、运输、保管、使用等环境中严格管理,统筹安排,以节约材料费。
(2)在工作中严格要求,在生活上处处关心职工,增加企业的凝聚力和向心力,最大限度的提高职工工作积极性。
(3)保证机械设备在完好状态下工作,提高设备的利用率,杜绝误工,及往返取料和换料。 (4)强质量管理,避免返工损失。
(三)、接地工程工艺
接地装臵的施工,包括埋设接地导体,测量接地电阻值,将避雷线的接地引下线与地下接地导体可靠连接。接地体顶面埋设深度应符合设计规定,采用人工开挖接地沟。遇上障碍物可绕道,
但基本形状保持不变,并尽量减少弯曲。埋设前,对接地进行矫正,尽量平直,严禁断折、破裂。接地圆钢的连接采用双面气焊,搭接长度为圆钢直径的6倍,焊接牢固且无虚焊。接地导体焊接处防腐处理,在防腐处理前,表面除锈并清除焊接处残余的焊渣。杆塔接地引下线与接地装臵的连接有可靠的螺栓连接,以便断开接地电阻,接地电阻的测量按照电力行业标准进行,接地装臵的工频接地电阻值,满足施工图纸要求。接地电阻的测量结果及时报告监理人。接地体敷设完毕后的土沟回填土无夹杂石块和建筑垃圾,外取的土壤无强腐蚀性,回填土时逐层夯实,上面有100mm~200mm的沉降土。土沟回填前经监理人检查。
本工程有新装接地装臵2组;电缆工井接地25处。二处接地装臵实测接地电阻不得大于10欧姆。
1、接地体的加工:
材料为:50×50×5的角钢,长度为2.5m,角钢的一端加工成尖头形状。镀锌扁钢 40*4 根据设计图的要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线上挖掘深为0.8~1m,宽0.5m的沟,沟上部较宽,底部较窄。 2、接地工程:
沟挖好后,应立即敷设接扁钢防止土方倒塌,先将接地体放在沟的中心线上垂直立放,打入地中,当接地体顶端离地面600mm时停止打入。
(1)接地体安装必须严格按规定尺寸,如果地表有异物时可横向移动。 (2)接地体焊接后,焊口处要做防腐处理。
(3)变压器台接地体完成后,其接地电阻值不应大于4欧姆。 (4)真空断路器接地体完成后,其接地电阻值不应大于10欧姆。
(5)低压线路的重复接地(零线):变压器总容量100KVA以上时重复接地电阻值不应大于10欧姆,变压器总容量100KVA以下时重复接地电阻值不应大于30欧姆,且重复接地不少于3处。
3、接地体间的扁钢敷设:
扁钢敷设前应调直,然后将扁钢钢放臵于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接,焊接必须牢固无虚焊。该工程接地线采用镀锌扁钢,其连接应采用搭接焊,其搭接长度必须为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。扁钢宜侧放而不可平放,侧放时散流电阻较小。扁钢与接地体连接的位臵距接地体最高点约100mm。焊接应将扁钢拉直,平稳焊接无气孔,焊好后清除焊渣,刷沥青做防腐,并将接地体引出至需要的位臵,留有足够的连接长度,以待使用。 4、核验接地体:
当接体连接完毕,应及时请质检部门进行隐检核验,接地体材质、位臵、焊接质量等均应施工规范要求,然后方可进行回填,分层夯实,最后将接地电阻摇测数值写在隐检记录上。
(1)检查方式采取现场查看、资料查阅、取证检查与重点抽查(现场实测)及组织座谈等。实物抽查概率在25%左右。各施工队应认真配合并提供方便。
(2)各施工队应按检查大纲的要求,将有关的图纸资料、质保文件、质量标准、验评标准、施工技术记录、检验报告、验收签证、施工指导书(或施工技术措施)、原材料器材合格证书及有关技术文件准备好,以提供检查查阅。
(3)检查组在检查之前,检查单位应向检查组汇报工程项目的设计简介、图纸材料及设计变更情况、质量问题及处理情况、进度及完成情况、质量体系、工程质量状况等。
(4)对检查结果作出评价,对检查中发现的问题提出书面意见和要求,并在限期内整改完毕,以便工程按期竣工交接。
第三章 施工进度计划
一、施工设计
1、综合进度计划横道图
施 工 天 数 工作内容 10 施工准备 基础开挖工程 杆塔组立 架线工程 自检消缺 竣工验收 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 序号 1 2 3 4 5 6 2、材料供应顺序计划表 序 号 1 物资名称 水泥砼杆、钢管杆、砼制品及接地圆钢、扁钢。 到货顺序 第一 备注 2 3 4
横担及铁件 导线及钢铰线 金具及绝缘子 第二 第三 第四 3、施工工序总体安排
序号 代号 1 2 A B 工作内容 施工准备 主要设备、杆塔、线材订货 3 C 进场及线路定位、杆位定位 4 5 6 D E F 杆塔基础开挖制作 E 2处接地装臵制作 F 电缆管沟、电缆井开挖制作 7 G 基础、隐蔽工程中间验收 8 9 10 11 H I J K 架立杆塔 金具设备安装 架线 断路器、避雷器等试验安装 12 L 架空线路系统试验、测试 13 M 10KV电缆敷设、安装 14 15 N O 电缆头制作 10KV电缆系统测试 验 16 17 P Q 内部通电系统测试 Q 电业局验收 R O P N M I J K L H G D 后续工作代号 开始时间(第N天) B C 持续时间(天) 18 R 整改、竣工资料整理 S 19 20 21 22 S T U V 电业局 …… 此处隐藏:1797字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




