10kV线路施工招标技术方案 - 图文(6)
杆长(m) 8.0 9.0 1.6 10.0 1.7 11.0 1.8 12.0 1.9 13.0 2.0 15.0 2.3 埋深(m) 1.5 7、拉线及底盘的安装
(1)拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米。
(2)拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。
(3)杆塔基础坑挖完后,应进行坑底标高测量(一般称为基础操平测量),以检查坑深是否符合设计要求、坑底是否平整,然后进行底盘安装。(安装方法)
(4)底盘放入基础坑后(可用三角架、吊车进行)应立即对底盘进行找正。无论单杆或双杆,安放底盘时的园槽面应与电杆轴线垂直。找正后的底盘位置不应超过下表:
两底盘根开距离 ±30mm 两底盘迈步 30mm
(5)底盘找正合格后应沿其四周填土夯实至底盘表面,以防止起吊电杆时引起位移。 (6)拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米。
(7)拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。 (8)拉线盘的埋设方向应符合设计规定,安装位置的允许偏差应满足下列规定: ①沿拉线方向其左、右偏差值不应超过拉线盘中心至相对应电杆中心水平距离的1%。 ②沿拉线安装方向,其前、后允许位移值:当拉线安装后其对地夹角值与设计值之比不应超过1°,个别特殊地形需超过1°时应由设计单位提出具体规定。
③对于X型拉线,拉线盘的安装应有前后方向的位移(一般在施工图中就已给出,按图施工即可),拉线安装后交叉点不得相互磨碰。
④拉线盘安装时,应将拉线棒、拉线U型环与拉线盘连接好后方可进行,必要时应进行防腐处理。
(六)、高压10KV线路架设
1、10KV线路施工技术措施 (1)材料采购及运输
为保证工程质量,本工程所用的混凝土电杆、线材绝缘子、绝缘钢芯铝绞线、钢绞线 及金具和附件均在有资质的线路器材厂采购。采购的接地导体应经热镀锌处理。 所有材料均根据设计图纸规定的型号、规格进行采购,具有制造厂、合格证、型号规 格、质量证明文件以及检验实验报告等资料。
上述材料用5t或10t载重汽车运输。材料运输至现场在监理工程师在场情况下开箱清 点、检查、验收。 (2)架线工程施工
放线前应有完整有效的架线(包括放线、紧线及附件安装等)施工技术文件。要沿线路走廊清除障碍物,对于跨越电力线路和通讯线路及建筑物位臵,及时联系停电或搭设跨越架,安装过线铝滑轮(放导线用)。
架线程序:导线放线、 紧线施工、紧避雷线、绑线、跳线、紧固、防雷器安装、装用电环、接地体施工、接地线连接 (3)导线放线
为了保证架线工程施工顺利进行,在展放导地线之前应做好以下准备工作。 (a)根据现场调查和放、紧线方法,进行合理的布线并选择牵引道路。 (b)平整施工场地,清除障碍物。
(c)安装好放线滑车,打好临时拉线,搭好跨越架。
(d)采用人力过滑车牵放导线。在地面牵引时,派专人沿线查看,以避免电线在坚硬物上摩擦。采用人力地面拖线展放的方法施工时,拖线人员分开,确保放线过程导线不拖地。当牵引导线到直线杆时,把导线放迸悬挂好的铝线滑轮内后,继续拖放直至耐张杆处。 (4)交叉跨越:
交叉跨越均在放线前搭设牢靠的跨越架,保证放线时导线与被跨越物之间的最小安全距离并经监理人检查。如果交叉跨越带电线路须停电时,放线前办理停电手续,跨越前先验电并接地。每一根导线,其放线与紧线尽可能在同一天连续进行至紧线结束。
(5)紧线施工 :紧线作业应在杆塔基础强度达到设计要求,全耐张段内杆塔已经检查验收合格后方可进行,紧线施工前,应根据施工荷重条件验算耐张杆塔强度,强度不足者应装设临时拉线或采取其它措施补强。
(6)紧线准备
①补强拉线可用钢丝绳或钢绞线制作,拉线一般应打在横担端部或避雷线悬挂点处,地锚与杆塔中心距离应大于拉线点的高度,临时拉线与杆塔的夹角最少不应小于45°。 ②补强拉线地锚的埋深应在张力作用方向的反侧,深度要符合施工组织设计规定。 ③如果场地窄小,使用导向滑车时,导向滑车(即地面的角度滑车)应与导线方向一致。 ④确定弧垂观测档,并做好观测弛度的准备。 (7)紧线开始前应指定专人全面检查落实以下各项:
①导、地线是否有磨伤、金钩、破股等缺陷,连接管是否能通过滑轮。
②导、地线有否被树枝等障碍物挂住的可能,导、地线是否会脱离滑轮槽而被卡住。 ③过交叉跨越物的措施是否可靠,所有各档、各交叉跨越处是否已设专人看守。 (8)紧线操作
①水平排列的线路应先紧中线,后紧两边线。垂直排列的线路,应从最上层导线开始集依次进行。
②在耐张杆塔挂线点下方挂紧线滑车,牵引绳与导线连接点的位臵不应通过紧线滑车,应先将余线收紧后再含紧线器。
③紧线作业现场应有可靠的通讯方式,也可使用旗语。所有现场人员均应明确使用方法。机械牵引后,指挥人应随时注意导、地线收紧情况,若发现不正常或传来停止信号,应立即停止牵引,查明情况并处理完毕后再继续牵引。
④当导线收紧至接近弛度要求时,应放慢牵引速度,待到已达到弛度值时的信号后应立即停止牵引,半分钟左右无变化时,即可在紧线杆塔的导、地线挂点处画印。
⑤大耐张段有两个以上观测点时,应先待距牵引端远方的观测档弛度达到要求值后再反复调整,以使各档观测弛度达到要求值。
⑥画印是画出从导线挂线孔垂直向下至牵引绳交点的位臵。先做记号然后绑好绑线。 ⑦采用螺栓式或楔型耐张线夹的导、地线划印后,将导、地线松落到地面,根据绝缘子串长度量出线夹位臵,卡好线夹,然后连同绝缘子一起挂上。耐张线夹安装时,必须留出跳线尾线的长度。
(9)紧线作业应注意以下事项:
(a)紧线作业应在白天进行,五级以上大风、雾、雨、雪天影响弛度观测应停止紧线。 (b)紧线作业一般应以整个耐张段做为作业单位,紧线时应严密注意耐张杆塔的变化,尤其是孤立档,若有变化应及时调整,以防挂线后弛度变化。
(10)挂线时对于孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度应符合设计要求;设计无要求时应符合下列规定:
a.耐张段长度大于300m时过牵引长度不宜超过200mm;
b.耐张段长度为200~300m时。过牵引长度不宜超过耐张段长度的0.5‰;
c.耐张段长度为200m以内时,过牵引长度应根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制,变电所进出口档除外;
d.大跨越档的过牵引值由设计验算确定。
e.加强交叉跨越处的看护,防止导、地线突然从越线架中脱出而造成危险。 (11)紧线工程施工安全
(1)紧线的准备工作应遵守下列规定:
a按施工技术措施的规定进行现场布臵及选择工器具。 b杆塔的部件应齐全,螺栓应紧固。
c紧线杆塔的临时拉线和补强措施及导、地线的临时地锚准备应设臵完毕。 (2)紧线前应由专人检查下列工作:
a通讯畅通,障碍物以及导、地线跳槽应处理完毕。 b导、地线压接完毕。相间导线不得相互扭绞。
c各交叉跨越处安全措施可靠,埋入地下的导线清理完毕。 (3)紧线过程中监护人员应遵守下列规定: a不得站在悬空导、地线的垂直下方。 b不 …… 此处隐藏:2542字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣