3、绝缘子串、导线、避雷线上的各种金具螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应统一,如设计和运行单位无特殊要求应遵守下列规定:
(1)横向穿者,面向受电侧。单导线两边线由线路外侧向内穿。中间线由左向右穿。 (2)垂直者螺栓由下向上穿,销子由上向下穿,顺线路方向穿者,向受电侧穿(向杆塔大号侧穿)。
(3)球头、绝缘子碗头方向:耐张串(水平方向)碗口向上,悬垂串两边线碗口向内,中线向脚钉方向或向右,V型串向上。
(4)开口销或弹性闭口销:垂直者一律由上向下,开口销开口必须对称,开口角度为60~90°。开口后不得有折断、裂纹现象,不得有线材代替开口销。 4、安装操作
(1)当弛度调整结束,全部导线在耐张杆塔上挂好后,即可登上直线杆塔在放线滑车中划出导线的中心记号。
(2)顺线路移开滑车,在导线上按要求缠铝包带。
(3)用双钩紧线器(滑轮组、倒链等)吊起导线,并把导线从滑车中取出放入线夹中。 (4)调整线夹位臵,使绝缘子串垂直地面,装配线夹上各个紧固件并逐个拧紧。 (5)悬垂绝缘子串安装完毕后应垂直地面,在个别情况下,顺线路可稍有倾斜,但不得超过5°,其最大偏移值不得超过200mm。
(6)耐张线夹安装倒装式螺栓线夹全部螺栓均位于跳线侧,方向不得颠倒。 5、附件安装工程施工安全
(1)附件安装前,作业人员必须对专用工具和安全工具进行外观检查,不符合要求者严禁使用。
(2)相邻杆塔不得同时在同相位安装附件,杆塔垂直下方不得有人。 (3)双钩紧线器或倒链、滑轮组应挂在横担上,但不得妨碍附件安装。 (4)附件安装时,安全带应栓在横担主材上,不得栓在绝缘子串上。
(5)跨越电力线、铁路、公路等地段杆塔上安装附件时,必须采取防止导、地线坠落的措施。
(十)、跳线安装
1、导线跳线可用并沟线夹也可采用钳压或液压连接。对于220kV及以上线路跳线安装时,应在现场进行模拟,跳线长度应符合设计要求。 2、各种跳线连接金具上的螺栓拧紧程度要适中。
3、跳线施工完毕后,跳线与横担、杆塔等的电气间隙应满足设计要求,且跳线应自然下垂不得扭曲,保持工艺美观。连接时应按工艺要求施工。 4、铝制引流连接板及并沟线夹的连接面应平整、光洁。
5、安装前应检查连接面是否平整,耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触;
6、应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢,并应涂上一层导电脂。用细钢丝刷清除涂有导电脂的表面氧化膜;
7、保留导电脂,并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书所列数值。 8、安装应牢固,连接可靠,防止积水。
9、绝缘子和金具在安装前逐个用干布搽拭、检查并清除表面来垢、附着物及不应有的涂 料。组装前的绝缘子逐个用兆欧表进行绝缘测定,绝缘电阻不满足要求的更换。金具的镀锌层如有局部碰损、剥落或缺锌,在彻底清除锈迹后补刷防锈漆。 10、悬式绝缘子与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。
11、挂线后应及时进行附件安装,以防止导线和避雷线因振动受伤。
12、导线悬垂线夹的安装:安装时,绝缘子串保持垂直状态,找出线夹位臵的中心点,在导线上划印。利用紧线器把导线吊起,取下放线滑车,在划印段包扎好铝包带后,放进线夹内。安装完毕后,绝缘子垂直地面。
13、钢芯铝绞线安装前在导线表面紧密包缠一层铝包带,铝包带的缠绕方向与导线外层线股的绞制方向一致,在线夹出口两端露出10mm,并将断头折回到线夹内压紧。 14、跳线安装后,无扭曲现象,使其平滑下垂近似于悬链线状。
(十一)、检查和试验
线路安装施工结束后,通知监理人沿线进行全面复查,发现缺陷立即处理。投入运行前的正式施工验收,分为三个程序进行: 1. 隐蔽工程验收检查
隐蔽工程验收检查是指在竣工后较难进行检查的隐蔽工程,线路施工中的下列工程,在施工过程中认真详细检查,并做好记录: (1)基础坑深;
(2)底盘、拉线盘的规格及埋深;
(3)接续管压前及压后的尺寸、钢管中断头的位臵等; (4)接地导体的规格、埋深及埋设位臵。 2. 中间检查
(1)杆塔基础的检查,包括同一基杆塔的各基础地脚螺栓的相互距离、双杆两个底盘的高低差、整基基础中心或双杆中心与原中心桩之间的位移、混凝土强度等;
(2)杆塔及拉线的检查,包括混凝土电杆焊口弯曲度及焊接工艺质量、杆身高差,根开误差值及结构扭曲、杆塔结构中心线的倾斜及与中心桩的相对位移、横担歪扭、各部分连接紧密情况、永久拉线的方位及受力情况、回填土情况等;
(3)接地装臵的检查,包括埋设情况及实测接地电阻值;
(4)架线的检查,包括弛度、绝缘子串倾斜、搭接线对各部分的电气间隙、杆塔在架线后的挠度、相位、使用金具的规格、压接管的位臵与数量、接头电阻测量、防振锤位臵及数量、线路与交叉跨越物的水平距离及垂直距离,对建筑物、山坡、高地和树木等的接近距离等。 (5)线路的路径、杆塔型式、绝缘子型式、导线与避雷线的规格及线间距离等是否符合施工图纸;
(6)障碍物的拆迁; (7)搭接线的连接; (8)是否有遗留未完项目; (9)各项记录的完整性。
3、工程在竣工验收检查合格后,进行下列电气试验: (1)线路绝缘测定;
(2)线路常规测定(包括直流电阻、正序电阻及电抗、零序阻抗、正序电容及零序电容等); (3)在电源端对线路做冲击合闸三次,合闸前要将线路保护全部投入,派专人在各关键地段观察有无异常情况,对有问题的地方要及时停电处理。
三、安装工艺
(一)、管口防水处理 及材料
采用堵防结合的原则进行施工,对穿墙管与混凝土结合处的缝隙以及管内的空隙采取先用双快水泥进行封堵,然后压注水溶性聚氨酯浆液的方法治理。 水溶性聚氨酯堵漏剂遇水产生化学反应发泡、阻水,只要注入一定量的聚氨酯堵漏剂,其在夹缝中充分反应固化后使穿墙管与墙体形成一个整体,达到止水效果,注浆堵漏施工完毕后,对施工部位的表层涂抹聚氨酯涂料2涂,以保证施工质量。 1、穿墙管孔预埋注浆嘴
先用回丝塞填以防灌浆时浆液乱窜,然后用双快水泥进行封孔压实,水泥封缝厚度约3-5cm同时预埋2根注浆嘴。
2、试压 :观察注浆泵上的孔口压力表,通过试压了解裂缝的进浆量和注浆所需的压力。
3、注浆
(1)注浆压力控制在大于静水压力1-2.5kg。 (2)注浆流量0.5kg/MIN (
4、割管 :待注入的水溶性聚氨酯堵漏剂与水充分反应固结后,割除预埋注浆嘴。 5、聚氨酯防水涂料施工
(1)基层面处理:将基面浮尘清除干净
(2)配料:先将副剂B组搅匀,然后将主剂A组和副剂B组按1:2重量比例混合,搅拌均匀后既可以使用。
(3)涂抹:将混合均匀的胶料用漆刷均匀涂抹,要求厚度一致。 6、管壁与混凝土结合处注浆堵漏
(1) 渗漏水部位应进行认真地清洗,用双快水泥临时封堵 2) 采用喜利得电钻沿裂缝钻孔,孔深一般为20cm左右 3) 钻孔完毕后,在钻好的孔内埋入注浆管。 (2) 利用手动注浆泵上的孔口压力表,通过试压了解进浆量和注浆 所需的压力。
(3) 注浆完毕后,注浆材料待凝
(4) 注入的防水材料与水充分反应凝固后,割除注浆管并用双快水 泥 …… 此处隐藏:2458字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣