导读: 北京首建设备维修有限公司第九项目部 1.5、吊装单代围板严格检查吊耳, 焊肉不够时及时进行补焊;进行整带围板吊装,吊耳必须进行加固。 1.6、设备、材料和构件堆放场地必须平整坚实,各区域之间保持一定的距离,以

北京首建设备维修有限公司第九项目部

1.5、吊装单代围板严格检查吊耳, 焊肉不够时及时进行补焊;进行整带围板吊装,吊耳必须进行加固。

1.6、设备、材料和构件堆放场地必须平整坚实,各区域之间保持一定的距离,以防止吊运撞击。

1.7、设备、材料和构件要求分类码放,码放高度要执行有关规定,并有防护措施。

2、高空作业安全防护措施

2.1、高空作业人员必须经过医生体检合格,凡患有不宜从事高空作业疾病的人一律禁止从事高空作业。

2.2、高空作业区域必须设禁区并设置围栏,禁止行人,闲人通行闯入。 2.3、高空作业人员必须按规定路线行走,禁止在没有防护设施的情况下沿高墙脚手架、挑梁、支撑、起重臂等处攀登或行走。 2.4、高空作业应有足够的照明设备和避雷措施。

2.5、高空作业所需的材料、工具、设备等必须根据施工进度随用随运,禁止超负荷。

2.6、高空作业料具应堆放平稳,并充分考虑风荷载问题,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆、乱放和从高处抛掷材料、工具、物件。 3、文明施工措施

文明施工是加快工程进度的关键,是施工现场科学化管理的体现,为使本工地有一个良好的施工环境,特制定以下措施: 3.1、施工现场环境卫生及场容管理

3.2、现场设专人负责文明施工管理,严格执行工程指挥部及总包单位的有关规定,做好本单位施工区域的管理。

3.3、定期针对环境保护措施进行检查,并对工人进行教育。办公室内清洁整齐,经常打扫卫生,保持窗明地净。

33

北京首建设备维修有限公司第九项目部

3.4、制定施工现场卫生管理制度,卫生责任区划分明确,指定专人负责,定期进行卫生检查并做好记录。

3.5、施工现场禁止焚烧一切能产生烟害和毒气的物质。 4、消防、保卫措施

4.1、施工现场必须遵照“谁主管、谁负责”的原则,确定党政领导负责消防保卫工作。成立消防保卫领导小组,以工程指挥部及总包单位密切配合,及时解决施工期内的防火治安问题,工地配备专职人员,昼夜执勤,确保现场施工材料、机具的安全。

4.2、消防工作实行“预防为主,防消结合”的方针,所有施工人员进入现场

前都必须进行消防教育,严格遵守消防治安条例,切实做好消防工作。 4.3、料场库房的设置要达到消防治安条例要求,并配有必要防范设施,易燃、易爆、剧毒等设专库专管,严格执行领用回收制度。

4.4、现场要配备足够数量的消防器材,做到布局合理。定期维护保养和更换,冬季使用采取防冻保温措施,保证消防器材处于灵敏有效的良好状态。

第四节 高炉炉壳焊接方案

一、施工简介

1、通钢2680M3高炉炉壳由20带炉壳围板组成,钢板厚度分别为50mm、60mm、80mm三种,材质为Q345-C。炉壳直径(内径)最大为14200mm,最小为3000mm。

2、高炉炉壳焊接全部采用CO2气体保护焊,立口焊接采用多层焊,环口焊接采用多层多道焊。

3、炉壳焊口焊前须进行预热,焊后进行保温、缓冷,预热、缓冷采用电加热法。

4、所有焊口的外观质量均应符合“GB50236-98”表Ⅱ、3、2中Ⅱ级焊缝的

34

北京首建设备维修有限公司第九项目部

规定。超声波探伤按“JB4730-94”中规定的Ⅱ级焊缝执行。

5、炉壳安装焊接的立口或环口焊缝,应连续施焊,如必须采取两次焊接,需制定有效工艺措施。 二、焊前准备工作 1、技术准备:

1.1、相关人员首先熟悉施工图纸,根据施工图纸设计说明及相关施工规范、标准,结合我公司高炉安装焊接经验,编制焊接工艺及焊接作业指导书。 1.2、组织施工人员进行技术交底,并根据炉壳材质要求和焊接作业指导书要求,做出相应的焊接工艺评定。 2、焊接机具(设备工具)的准备: 2.1、气体保护焊焊机---20台; 2.2、硅整流焊机---2台; 2.3、磨光机---6台; 2.4、电弧气刨枪---2把; 2.5、远红外加热块---70块; 2.6、测温仪---1台;

2.7、尖锤、钢丝刷按焊工人数配置。 3、焊接材料的准备:焊丝牌号为MG50--6。 4、焊接人员的准备:

4.1、参加高炉炉壳焊接操作的焊工,必须是经过专业培训考试合格,具有国家相关部门颁发给合格证的焊工。 4.2、施焊人员焊前要进行技术交底,统一编号。

高炉炉壳焊接预计投入焊工24人,其中焊接检验人员1人;焊接高级技师1人;焊接技师2人;高级焊工2人;中级焊工14人;初级焊工2人;热处理工2人。

35

北京首建设备维修有限公司第九项目部

5、技术措施安排:

根据野外施工的特点,并考虑炉壳安装至第6带以上,高空风大的问题,在高炉炉壳安装焊接时,搭设防风雨罩棚(见图A),以保证焊接质量。

防风雨罩棚炉壳焊缝

图A 防风雨罩棚

三、焊接工艺

1、检查内容有:坡口尺寸、间隙、坡口两侧的打磨质量、对口错边量、有无油污、裂纹、夹层等超标现象,如有必须经处理后方可进行加热、焊接。 2、加热设施安装:

高炉炉壳焊接采用电加热块对焊口进行加温,每块加热块长620mm、宽260mm,将加热装置安装在焊口的外侧,应保证加热区域覆盖焊口两侧150~200mm。 3、焊前预热与测温

3.1、预热:焊前炉壳预热温度要求在100~150℃,开始预热后升温速度不宜过快,要求总的预热时间在1~2小时完成。

3.2、测温从开始加热后,每隔30分钟左右测温一次,并做好升温记录;如发现温升过快或过慢,应及时进行调整。 3.3、测温部位

立口的测温位置以焊口两侧距离200mm,上、中、下各一点(如图B);

36

北京首建设备维修有限公司第九项目部

环口的测温位置先将环口等分16份,每点上、下距焊口200mm的各2点(共32点)为测温点(如图C)。

200 200

炉壳 50 坡口 200 测温点 200 πD/16 炉壳 炉壳

测温点 炉壳 坡口

图B立口加温示意图 图C立口加温示意图 4、焊接

4.1、立口的焊接

4.1.1、每道立口焊接由2名焊工完成,焊接采用多层焊,每层均采取分段反向焊,每段长度为400mm左右,焊接方向向上,焊接顺序如图E所示。

4.1.2、每带炉壳立口先焊外口,焊至2~3层后,内口清理焊根,确认无缺陷后,开始焊接内口(内口清根时,外口照常焊接),内口焊接顺序、方向与外口相同。

1 坡口

2

炉壳 3 炉壳

4

图D 立缝焊接示意图

4.1.3、焊接过程中,各道焊口的焊接速度、焊接电流要保持一致,每层的

37

…… 此处隐藏:663字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
通钢炉壳制作、安装、焊接施工方案改(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442267.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)