⑷电刷接触面与集电环的弧度相吻合,接触面积不小于单个电刷截面的80%。研磨后,将碳粉清扫干净。
(10)接地装置安装:
a.按设计图纸要求,在明显位置将发电机外壳与全厂接地网连通 。
b.为了消除大轴对大地的静电电压,通常采用通过接地碳刷使大轴与大地连接。接地碳刷的安装按图进行。
10、电机的检查及抽芯:
(1)外观检查: 电机外表完好,油漆完整,无机械损伤。盘动转子灵活,无碰卡声。润滑油脂正常,无变色、变质、变硬现象。电机引出线裸露带电部分的电气间隙符合规定。
(2)电机抽芯检查:
a当电机有下列情况之一,抽芯检查。 出厂日期超过制造厂保证期限。
制造厂无保证期,出厂日期已超过一年。 经外观检查或电气试验,质量可疑时。 试运转时,有异常情况。 b电机抽芯检查,符合下列要求。 电机内部清洁无杂物。
电机的铁芯、轴颈无伤痕和锈蚀现象。 绕组绝缘层完好,绑线无松动现象。
定子槽楔无断裂、凸出和松动现象。每根槽楔的空响长度不得超过总长的1/3,端部槽楔牢固。
c检查电机的轴承,并满足下列条件。
轴承工作面光滑清洁、无麻点、裂纹或锈蚀、并记录轴承号; 加入轴承内的润滑脂品种相同且填满其内部空隙的2/3; d检查直流电动机的换向器和集电环符合下列要求。 表面光滑、无毛刺、黑斑、油垢。
换向器片间绝缘凹下0.5-1.5毫米,整流片与绕组的焊接良好。 e检查直流电机的电刷架、刷握及电刷的安装满足下列要求。 同一组刷握均匀排列在与轴线平行的同一直线上, 刷握的排列,使相邻不同极性的一对刷架彼此错开。
40
各组电刷调整在换向器的电气中心线上。 带有倾斜角的电刷的锐角尖与转动方向相反。 11、蓄电池安装及充放电:
(1)土建条件:蓄电池安装前,会同工程技术部及监理、甲方及土建部门对蓄电池室进行验收,并具备下列条件:建筑工程全部结束;通风设施齐全完好;室内照明充足。装饰工作结结束,上下水畅通。
(2)蓄电池安装:蓄电池开箱检查:蓄电池安装前,会同监理、甲方、设备管理员对蓄电池进行开箱检查,并具备下列条件。蓄电池容器无裂纹、损伤、槽盖密封良好。正负极端的极性标示清楚。附件、资料齐全。根据施工图纸,组装固定蓄电池的支架。用人工搬运的办法,将电池摆放在电池架上,各电池的正负极首尾相连,每列电池排列成直线,蓄电池的间距相同,并满足外部连线要求,而电池接线端柱不受外力,按次序贴上电池编号。
(3)蓄电池充电:蓄电池安装完毕后,在生产厂家技术人员的指导下进行充放电,选择充电方式:恒流法、恒压法先恒流后恒压。充电过程中,每小时记录一次电池电压、充电装置的充电电流及充电电压。
(4)蓄电池放电:
按厂家说明书中的规定时间和放电电流,对蓄电池放电。首次放电终了时,蓄电池的电压和比重符合产品技术条件的规定。不合标准的蓄电池电压不得低于整组蓄电池中单体电压平均值的2%。电压不合格的蓄电池数量不超过该组蓄电池数量的5%。蓄电池首次放电完成之后,若放电容量达到额定容量的95%,再次充足电即可交付使用,如果经5次循环达不到标准,查检原因,采取措施,对容量不足的电池进行个别处理,否则不能使用。充放电结束后,对透明容器的蓄电池检查内部情况,无极板严重弯曲或活性物脱落现象。
12、电抗器的安装、带电运行
(1)产品简介 XKK-6-600-4空心、限流电抗器,串联连接在系统上。本电抗器采用干式空心结构,避免油浸电抗器发生漏油、易燃等缺点,维护简单,运行安全;没有铁心,不存在铁磁饱和,电感值不会随电流变化而变化,线性度好。将所需导线截面分为多股绝缘的小截面铝导线平行绕制,可以消除层间电位差,并使涡流损耗明显减少。线圈外部由环氧树脂浸透的玻璃纤维包封,高温固化,整体性强,噪音低,机械强度数倍于铝、铜,可耐受高短路电流的冲击。采用多层并联绕组结构,层间有通风道,外形尺寸小,对流自然冷却,散热好,由于电流分布在各层,更能满足动、热稳定的要求。电抗器可以垂直布
41
置,几乎不需要日常维护,运行安全可靠。在室内使用,应具备良好的通风条件。海拔高度不超过1000米,相对湿度不大于90%。
(2)吊运与安装 吊运时可使用电抗器上端自备吊环垂直吊运。重量超过1吨的产品用吊臂上的吊孔起吊,必须注意确保各独立吊索或链条之间的夹角不能超过60度。如距离不够,可用平衡架垂起吊。绝不允许用二个吊臂之间的玻璃钢带起吊。支持绝缘子由制造厂将其固定包装后发至用户,安装时将电抗器吊起逐一把绝缘子装好,绝缘子金属帽与电抗器支座间或电抗器支座与过度支座间加垫氯丁橡胶垫三相垂直排列时,一定要按实验报告分组序号组合安装,首先将一台安装好,再逐一安装其它两台,B相为反向饶制,出线方向按外形图示进行。在电抗器周围及上、下有影响区域内,不得有封闭金属网环,以免造成附加损耗,围栏必须开路,电抗器中心至围栏的距离不小于1.1D,顶部和底部距顶板和地面不小于0.5D。若为闭合金属网环,前者要求不小于1.5D,后者不小于1D。(D为电抗器线圈最大外径)。地脚安装时,按电抗器总装图中的地脚尺寸先在水泥基础 中预买埋地脚平铁,待电抗器吊装位置放好后,将支柱绝缘子下端地脚支铁与预埋地脚平铁焊接即可。电抗器水泥基础内预埋地脚平铁、保护地线等金属制件,不得形成封闭环路,以免造成环流损耗。连接铝排,应平整光滑,清除氧化膜,用螺栓紧固,建议接触部分涂导电膏。
在电抗器小间内搭一三角架,将A、B、C三相安包装统一吊起,在找平的基础上放置过度支架,在过度支架上放置支持绝缘子,用M12×40的螺栓固定,在支持绝缘子上放置橡胶垫,将C相置于橡胶垫上,用M12×30的螺栓固定,在C相上放置橡胶垫、支持绝缘子、橡胶垫后,将B相放置上,用M12×30的螺栓固定,在B相上放置橡胶垫、支持绝缘子、橡胶垫后,将A相放置上,用M12×30的螺栓固定。 (3)装实验和检查
检查铝线结头铝线无任何折断,如果损坏必须焊好。 检查确认冷却风道没有堵塞。
检查确认垂直绑扎带和水平帮扎带(如果有的话)无损坏。 测量直流电阻。 测量电抗(感)值。
检查安装、结线应符合外形图的要求。
试验工频时对地耐压,试验值为出厂试验值的80%。 运行时将吊环拆除。
13、干式变压器的安装及试运行
42
(1)干式变压器到达现场后,会同甲方、监理、设备管理人员及厂方代表对设备做开箱检验,并做好详细记录,检验设备符合下列要求
a.设备包装及密封良好;设备外观检查合格 ;产品技术文件齐全。 b.设备型号、规格符合设计要求,无损伤,附件、备件齐全。
(2)将干式变压器用吊车和汽车运输到配电室门口,用3T液压进盘小 车将干式变压器推到位,在基础上找平找正,
安装时整体考虑相邻各柜体之间的顶部水平误差和盘面的不平度,相邻两柜顶部水平误差不超过2mm,成列盘顶部的最大水平误差不超过5mm,相邻两柜面的不平度不超过1mm,整列盘的不平度不超过5mm。相邻两柜间的接缝间隙不大于2mm。根据设计要求选择盘体固定方式:焊接。焊接时,在柜底四角,焊缝长度40mm,焊后涂刷防锈漆。按设计要求将盘、柜与接地网可靠连接。 运行前对变压器进行电气规范试验。
…… 此处隐藏:2443字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍