教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

电工实训 - 图文

来源:网络收集 时间:2025-04-24
导读: 课题一 电工基本操作和照明电路的安装 (一)电工的基本操作技术 一、常用的电工工具 1、验电器:是用来检验导线和电气设备是否带电的一种电工常用工具。 它分为低压验电器和高压验电器。其中:低压验电器又称试电笔,测压范围60V — 500V;高压验电器又称高

课题一 电工基本操作和照明电路的安装

(一)电工的基本操作技术 一、常用的电工工具

1、验电器:是用来检验导线和电气设备是否带电的一种电工常用工具。

它分为低压验电器和高压验电器。其中:低压验电器又称试电笔,测压范围60V — 500V;高压验电器又称高压测电器。它的组成如图4-3 P45

2、螺钉旋具又称起子或旋凿:是一种紧固或拆卸螺钉的工具。

它分为“一”字和“十”字,常用的规格型号有50、100、150和200毫米等。 3、电工刀:是用来剖削电线电缆线头、切割木台缺口,削制木榫的专用工具。 4、钢丝钳:用来弯绞、钳夹、铡切导线,紧固或起松螺母。

常用的规格型号有150、175和200毫米三种,绝缘柄耐压为500V。 5、尖嘴钳:用来剪切、弯曲导线,夹持较小导线、螺钉等。

常用的规格型号有150、175和200毫米三种,绝缘柄耐压为500V。 6、断线钳又称斜口钳:专供剪断较粗的金属丝、线材及电线电缆。 绝缘柄耐压为500V。

7、剥线钳:剥削小直径导线绝缘层的专业工具。 绝缘柄耐压为500V。

8、活络扳手:是用来紧固和起松螺母的一种专用工具。 常用的规格型号有150×19(6〞)、200×24(8〞)、250×30(10〞)、300×36(12〞)等四种。 9、电工用凿:专用来凿电动机内铁芯毛刺等。 它分为:麻线凿、小扁凿和长凿。 10、冲击钻;用来钻孔。

11、喷灯:是一种对工件进行加热的工具。

常用来焊接铅包电缆的铅包层,大面积铜导线连接处的搪锡,以及其它电连接表面的的防氧化镀锡等。 二、导线的连接及绝缘的恢复 1、导线线头绝缘层的剖削

1)塑料硬线绝缘层的剖削:芯线截面积为4平方毫米及以下的塑料硬线,一般用钢丝钳进行剖削;芯线截面积为4平方毫米及以上的塑料硬线,一般用电工刀进行剖削,其使用方法是45度切入,25度左右用力向线端推削。

2)塑料软线绝缘层的剖削:只能用剥线钳或钢丝钳;

3)塑料护套线、橡皮线、花线、铅包线绝缘层的剖削:一般只能使用电工刀。 2、导线的连接

常用的铜导线线芯有单股、7股和19股多种,连接的方法随芯线的股数不同而异。连接方法有直线连接和T字分支型连接,为防止氧化,连接后再用锡焊焊接。 1)单股铜导线的连接

a 单股铜芯导线的直线连接:把两线头的芯线成X形相交,互相绞绕2~3圈,然后扳直两线头,紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线的末端。如图1-1所示

图1-1 单股铜芯导线的直线连接 b 单股铜芯导线的T字分支型连接:将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,使支路芯线根部留出约3~5毫米,然后按顺时针方向缠绕支路芯线6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线的末端。如图

1-2、1-3所示。

图1-2 单股铜芯导线的T字分支型连接 图1-3 小截面单股铜芯导线的T字分支型连接 2)7股铜导线的连接

a 7股铜芯导线的直线连接:把剖去绝缘层的两线头芯线散开拉直,把靠近绝缘层的1/3线段的芯线绞紧,把余下的2/3拉直并分成伞状,将它们对插,把一端的7股芯线按2、2、3根分成三组,接着把第一组2根芯线扳直,垂直于芯线,按顺时针方向缠绕2圈,用同样的方法缠绕第2组和第3组,用钢丝钳切去多余的芯线,并钳平芯线的末端。如图图1-4所示。

图1-4 7股铜芯导线的直线连接

b 7股铜芯导线的T字分支型连接:把分支芯线散开拉直,把靠近绝缘层的1/8线段的芯线绞紧,把余下的7/8的芯线分成二组,一组4根,另一组3根,然后把干线芯线撬分二组,把支线中4根芯线的一组插入干线两组芯线中间,而把3根芯线的一组支线放在干线芯线的前面,把3根芯线的一组在干线右边按顺时针紧缠3~4圈,把4根芯线的一组按逆时针紧缠4~5圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线的末端。如图1-5所示

图1-5 7股铜芯导线的T字分支型连接

3)19股铜导线的连接

它的方法同7股的连接相同。

2)铝导线的连接:采用螺钉压接法和压接管压接法。如图1-6所示

图1-6 压接管压接法 3、导线绝缘层的恢复

常用的绝缘材料有黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶带。包缠时绝缘带与导线保持55°的倾斜角,每圈压叠为带宽的1/2。如图1-7所示,绝缘带的包缠。对380V的线路上的绝缘层的恢复,先包缠1-2层黄蜡带,

再包缠1层黑胶带。对220V的线路上的绝缘层的恢复,先包缠1层黄蜡带,再包缠1层黑胶带,或不包黄蜡带,包缠2层黑胶带。

图1-7 绝缘带的包缠 (二)照明电路的安装 一、常用的照明灯具有: 1、白炽灯 2、日光灯 3、高压汞灯 4、高压钠灯 5、碘钨灯

二、部分白炽灯线路的安装

1、双联开关控制白炽灯,如图1-8所示

图1-8 双联开关控制白炽灯 2、螺口平灯座的安装,如图1-9所示 3、吊灯座的安装,如图1-10所示

图1-10 吊灯座的安装 三、常用的电工仪表 1、万用表 2、摇表

3、钳形电流表 4、功率表或瓦特表 5、电度表或火表

6、电桥:它分为直流单臂电桥和直流双臂电桥。

图1-9 螺口平灯座的安装

四、电度表的接线方法

1、单相电度表的接线,如图1-11所示单相电度表的接线图,但经电流互感器的第二种方法更合理。

第一种方法 第二种方法 (a) 不经电流互感器接法 (b) 经电流互感器的两种接法 如图1-11 单相电度表 2、三相电度表的接线,如图1-12三相电度表

(a)三相电度表直接接法 (b)三相电度表间接接法 如图1-12 三相电度表接法

课题二 室内电气线路的安装

一、进户装置与配电板的安装 (一) 进户线的安装要求:

1、进户线装置是室内外线路的衔接装置,是低压用户电源的引入点。进户线装置由进户杆(或装在角钢支架上的瓷绝缘子)、进户线(从架空线路电杆上引到建筑物第一支持点至室内第一支接点之间的连接绝缘导线)和进户管等部分组成。如图2-1所示 ,一般要求是:

图 2-1 低压进户杆

(1)进户点应尽量靠近供电线路;同一个单位只能有一个进户点;进户点的房屋应牢固,不得漏雨水;进户点的位置应明显易见,便于施工操作和维修。

(2)凡进户点低于2.7m或接户线因安全需要而架高,均应加装进户杆来支持接户线和进户线。进户杆一般采用混凝土电杆(图1-4)。

(3)进户杆顶应加装横担,横担常用角钢制作。

(4)进户线应采用铜芯或铝芯绝缘导线,其截面为:铜钱不小于2.5mm2,铝线不小于10mm2。进户线中间不许有接头。

(5)进户线穿墙时,应加装保护套管。保护套管有瓷管、钢管和硬塑料管等多种。采用进户瓷管时应每线一根,采用钢管或硬塑料管时应将所有进户线都穿入同一根管内。当进户线截面在50mm2(19/1.8mm)以上时,宜用反口瓷管,瓷管室外 …… 此处隐藏:1451字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电工实训 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438360.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)