教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(9)

来源:网络收集 时间:2026-04-19
导读: 11.9.1半电池电位检测结果可采用电位等值线图表示被测结构或构件中钢筋的锈蚀性状; 11.9.2宜按合适比例在结构或构件图上标出各测点的半电池电位值,可通过数值相等的各点或内插等值的各点绘出电位等值线。电位等值

11.9.1半电池电位检测结果可采用电位等值线图表示被测结构或构件中钢筋的锈蚀性状;

11.9.2宜按合适比例在结构或构件图上标出各测点的半电池电位值,可通过数值相等的各点或内插等值的各点绘出电位等值线。电位等值线的最大间隔宜为100mV。

11.9.3各测区的钢筋锈蚀性状和检测结果应根据表10.10.3进行判定。

半电池电位值评价钢筋锈蚀性状的评判标准

表11.9.3 电位水平(mV) >-200 -200~-350 <-350 钢筋锈蚀性状 不发生锈蚀的概率>90% 锈蚀性状不确定 发生锈蚀的概率>90% 结果 合格 不确定 不合格 11.10砼结构构件钢筋锈蚀性状的合格判定

当检验批中的合格测区数占总测区数比例即测区合格率达80%及其以上时,或合格率为70%及其以上但不合格测区数不多于2个时(单个结构构件不少于1个)时,该检验批的钢筋锈蚀性状判定为合格,否则为不合格,

nh?100% 钢筋锈蚀性状测区合格率的计算公式:S?n式中 n----总测区数;

nh----检测结果为合格的测区数。

11.11对上述钢筋锈蚀检测仪检测的结果,可抽取10%的测区采用剔凿法进行平行验证,当测区的验证结果与钢筋锈蚀仪的检测结果符合率在90%及其以上时,可不对测区的检测结果进行修正,当符合率在90%以下时,应根据符合率修正合格率,并以此修正后的合格率按“10.14”条进行合格判定。符合率计算及修正公式如下式:

F?nF?100% nTnhnF??100% nnTSx?S?F?式中 F ----符合率;

nT ----采用剔凿法验证的总测区数;

nF ----验证结果与钢筋锈蚀仪检测结果一致的测区数; Sx ----修正后的钢筋锈蚀率; S ----修正前的钢筋锈蚀率。