教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(4)

来源:网络收集 时间:2026-04-19
导读: 方向的回弹值, Rm= Rmα+ΔRα 式中: Rm-----角度修正后的测区平均回弹值; Rmα-----非水平方向检测时测区的平均回弹值; ΔRα-----非水平方向检测时回弹值角度修正值,可按本规程附录C 取值。 (2)当回弹仪为

方向的回弹值,

Rm= Rmα+ΔRα

式中: Rm-----角度修正后的测区平均回弹值;

Rmα-----非水平方向检测时测区的平均回弹值;

ΔRα-----非水平方向检测时回弹值角度修正值,可按本规程附录C

取值。

(2)当回弹仪为水平方向弹击混凝土浇筑表面、底面时,应按下列公式换算成侧面的回弹值:

tRm?Rm??Rt

bRm?Rm??Rb

式中Rm-----检测面修正后的测区平均回弹值;

tRmbRm、-----水平方向检测混凝土表面、底面时的测区平均回弹值;

ΔRt、ΔRb-----检测面为混凝土表面、底面时回弹值检测面修正值,可

按本规程附录D采用。

(3)当回弹仪为非水平方向弹击混凝土浇筑表面或底面时,应先按上述“(1)”条进行角度的修正,再按上述“(2)”条进行检测面的修正。

4.3.10混凝土抗压强度换算值的计算

4.3.10.1按上述“4.3.9”条获得的测区平均回弹值,应换算成混凝土抗压强度值,即混凝土抗压强度换算值;

4.3.10.2混凝土抗压强度换算值可通过我省水运工程所建立的专用测强曲线换算、计算而得。测区回弹值与混凝土抗压强度的换算式如下:(待提供)

fcuR0=

4.3.10.3当有本工程的专用测强曲线时,可优先采用本工程的专用测强曲线。专用测强曲线的制定方法见附录E。

4.3.11测区混凝土抗压强度换算值的碳化修正

4.3.11.1当混凝土的碳化深度大于或等于1.0mm时,应对上述“4.3.10”条计算得出的测区混凝土抗压强度换算值进行碳化修正。

4.3.11.2碳化修正按下式进行。 fcuR0m= ηm×fcuR0

式中fcuR0m-----经碳化修正后的测区混凝土抗压强度换算值;

fcuR0-----未经碳化修正的测区混凝土抗压强度换算值; ηm-----碳化修正系数,见表4.3.11.2。

碳化深度修正系数ηm表

表4.3.11.2 测区强度 (MPa) 10.0~19.9 20.0~29.9 30.0~39.9 40.0~50.0 1.0 0.95 0.94 0.93 0.92 4.0 0.90 0.88 0.86 0.84 碳化深度(mm) 3.0 0.85 0.82 0.80 0.78 4.0 0.80 0.75 0.73 0.71 5.0 0.75 0.73 0.68 0.65 ≥6.0 0.70 0.65 0.60 0.58 4.3.11.3碳化深度的检测方法

(1)回弹值检测完毕后,应在每个结构构件上有代表性的位臵测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%。取该结构构件上所有测点的碳化深度的平均值为该构件的碳化深度值。当碳化深度值极差大于4.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。

(2)碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞的整个内壁,当已碳化与未碳化混凝土界限清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值,作为该测点的碳化深度值。每次读数精确至0.5mm。

4.3.12回弹法检验混凝土抗压强度的合格判定

4.3.12.1以混凝土抗压强度推定值进行检验批混凝土结构或构件的合格判定,当推定值大于等于混凝土结构或构件的设计混凝土立方体抗压强度标准值时,该检验批判定为合格,否则为不合格。

4.3.12.2混凝土抗压强度推定值的计算:

(1)当检验批中的该结构或构件的测区总数不少于10个时: 混凝土抗压强度推定值取fcuRe?mfncuR0m?1.645sfcuR0m

mfcuR0m??fi?1cuR0m,inn

)2?n(mfcuR0m)2n?1sfcuR0m??(fi?1cuR0m,i

(2)当检验批中的测区数少于10个时: 混凝土抗压强度推定值取fcuRe?fcuR0m,min

式中fcuRe-----混凝土抗压强度推定值

mfcuR0m-----各测区混凝土抗压强度换算值的平均值(MPa),精确至0.1MPa; fcuR0m,min-----最小的测区混凝土抗压强度换算值

sfcuR0mfcuR0m,i-----测区混凝土抗压强度换算值的标准差(MPa),精确至0.01MPa。

-----第“i”测区混凝土抗压强度换算值;

n-----检验批中的测区总数;

fcuRe(3)测区强度换算值出现小于10.0MPa时,混凝土抗压强度推定值10.0MPa

4.3.12.3对按批量检验的结构或构件,当该批结构或构件出现以下情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检验:

(1)当该批结构或构件的各测区混凝土抗压强度换算值的平均值小于25MPa时,sfcuR0m?4.50MPa;

(2)当该批结构或构件的各测区混凝土抗压强度换算值的平均值为25.0MPa~50.0MPa时,sfcuR0m?5.50MPa;

(3)当该批结构或构件的各测区混凝土抗压强度换算值的平均值大于50.0MPa时,sfcuR0m?6.50MPa;

(4)该批结构或构件中测区混凝土抗压强度换算值出现超出所用测强曲线适用强度范围的情况。

5、混凝土道路、堆场面层抗弯拉强度检验

5.1本规程所指的混凝土面层抗弯拉强度检验是指采用取芯法,在港口道路、堆场等部位的混凝土面层上钻取混凝土芯样试件,利用所取芯样试件,采用圆柱体劈裂抗拉强度试验方法来测试和推定混凝土面层抗弯拉强度。

5.2可采用替代构件检验法进行检验,当无替代构件或替代构件不满足规定要求时,应直接在混凝土面层上进行取芯检测。

5.3混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验用混凝土芯样的直径宜为150mm;高径比宜为2.0±0.1,最大不能超过2.1;高度宜为混凝土面层的全厚度;

5.4除“5.2”条的规定,混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验所用混凝土芯样钻孔孔位的选择、尺寸和尺寸误差限值、尺寸测量、端面加工处理、试件养护、破型后数据剔除等要求同本规程的第“4.2.6”~“4.2.8”, “4.2.10”~“4.2.13”的规定。

5.5检验组批及抽样频率和抽样数量规定

5.5.1单块板块检验:适用于以指定的单块板块为合格判定单元的情况,包括采用替代构件检验法的情况。对单个板块,施工自检、监理平行检验和验证性检验时,取样数量均不少于一组3个。取芯位臵应均匀分布。

5.5.2批量检验:适用于以同一批量板块为合格判定单元的情况。同一批量的板块应由混凝土生产工艺相同,混凝土强度等级相同,混凝土配合比、原材料、养护条件基本一致且龄期相近的同类混凝土板块组成。施工自检时,同一批量板块抽检时,道路宜按长度不大于500m抽取至少一组3个芯样,堆场宜按面积不大于2500m2抽取至少一组3个芯样;监理平行抽检和验证性检验道路可按长度不大于2000m抽取至少一组3个芯样,堆场宜按面积不大于10000m2抽取至少一组3个芯样。取芯位臵宜均匀分布。

5.6在混凝土面层上取芯时,每个孔位钻取并制作一个芯样,同个板块或同一规定长度或面积中所取的3个芯样试件组成一组,每组试件的代表值作为合格判定中的一个统计值。 5.7芯样的钻取

5.7.1芯样钻取采用路面取芯钻机,路面取芯钻机有牵引式或车载式,钻机由发动机或电力驱动,均有淋水冷却装臵,钻头直径宜为φ150mm。 5.7.2钻芯的操作步骤

(1)在选取采样地点的路面上,先用粉笔对钻孔位臵作出标记;

…… 此处隐藏:1362字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439010.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)