导读: 时,含有直径φ≤6.0 mm钢筋超过1根; 4.2.13.3含有裂缝(抗压前)、孔洞、蜂窝等缺陷; 4.2.13.4试件端面与抹平层分离。 4.2.14芯样抗压强度试验按《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270)中规定的方法进行。 4.2.15

时,含有直径φ≤6.0 mm钢筋超过1根;

4.2.13.3含有裂缝(抗压前)、孔洞、蜂窝等缺陷; 4.2.13.4试件端面与抹平层分离。

4.2.14芯样抗压强度试验按《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270)中规定的方法进行。

4.2.15芯样抗压强度的计算

fCU?1.273?N d2式中fcu-----芯样试件的抗压强度值(MPa);

d-----芯样试件的直径(mm); N-----芯样试件的破坏荷载(kN)。 4.2.16取芯法检验混凝土抗压强度的合格判定:

4.2.16.1以混凝土抗压强度推定值进行检验批混凝土结构或构件的合格判定,当推定值大于等于混凝土结构或构件的设计混凝土立方体抗压强度标准值时,该检验批判定为合格,否则为不合格。当替代构件检验结果判定为合格时,其所代表的批量结构或构件亦判定为合格。

4.2.16.2混凝土抗压强度推定值的计算

(1)当为批量检测时,可剔除芯样试件的抗压强度统计样本中的异常值,剔除规则应按现行国家标准《数据的统计处理和解释正态样本异常值的判断和处理》(GB/T4883)的规定执行,剔除异常值对应的芯样试件后的各芯样试件为有效芯样试件。仅对有效芯样试件的检测值计算推定值。

(2)当有效芯样试件大于等于15个时:

混凝土抗压强度的推定值取推定区间的上限值fcu,e1

推定区间的上限值和下限值按下式计算: 上限值fcu,e1下限值fcu,e2?fcu,cor,m-k1Scor

?fcu,cor,m-k2Scor

平均值fcu,cor,m??fi?1nncu,cor,in

标准差Scor??(fi?12-f)-nfcu,cor,mcu,cor,icu,cor,mn-1

式中fcu,cor,m-----芯样试件的混凝土抗压强度平均值(MPa),精确至0.1MPa;

fcu,cor,i-----单个芯样试件的混凝土抗压强度平均值(MPa),精确至0.1MPa;

fcu,e1-----混凝土抗压强度推定上限值(MPa),精确至0.1MPa;

fcu,e2-----混凝土抗压强度推定下限值(MPa),精确至0.1MPa;

K1、k2-----推定区间上限值系数和下限值系数,按4.2.16.2表取值;

上、下值限值系数表

表4.2.16.2 试件数n k1(0.10) K2(0.05) 试件数n k1(0.10) K2(0.05) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.222 1.234 1.244 1.254 1.263 1.271 1.279 1.286 1.293 2.566 2.524 2.486 2.453 2.423 2.396 2.371 2.349 2.328 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1.300 1.306 1.311 1.317 1.322 1.327 1.332 1.336 1.341 2.309 2.292 2.275 2.260 2.246 2.232 2.220 2.208 2.197 Scor-----芯样试件抗压强度样本的标准差(MPa),精确至0.1MPa。 fcu,e1和fcu,e2所构成推定区间的臵信度宜为0.85,fcu,e1和fcu,e2之间的差值不

宜大于5.0MPa和0.10fcu,cor,m两者的较大值。

(3)当有效芯样试件少于15个时,其混凝土强度推定值的计算不再进行数据的舍弃,且取各个芯样抗压强度中的最小值作为推定值。

(4)单个结构构件检验时,有效芯样试件不得少于3个。 4.3回弹法检验混凝土抗压强度

4.3.1回弹法检验混凝土抗压强度是指在混凝土结构或构件上采用非破损方法回弹法,测试回弹值,利用回弹值来推定混凝土抗压强度。

4.3.2 回弹法适用于抗压强度为10.0~60.0 Mpa,最短边尺寸不少于100mm的结构构件混凝土;回弹法不得用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件。

4.3.3检验组批及抽样频率和抽样数量的规定:

4.3.3.1单个结构或构件检验:适用于以指定的某一结构或构件为一检验合格判定单元的情况。

4.3.3.2批量检验:适用于以同一批量混凝土结构或构件为一检验合格判定单元的情况。同一批量混凝土结构或构件应由混凝土生产工艺相同、混凝土强度等级相同、配合比、原材料、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件组成。施工自检时,抽检的结构或构件数量不得少于同批量结构或构件总数的30%,且不少于10件,监理平行检验和验证性检验时抽检施工自检量的20%,且不少于5件。抽样应随机进行,并具备代表性,当同一检验批中有不同的结构或构件种类时,抽检的结构或构件应覆盖所有的结构或构件种类(如批量中有桩、梁、板时,抽检的构件中应各有桩、梁、板的代表构件)。

4.3.3.3无论施工自检、监理平行检验或验证性检验,在每个结构或构件上

的测区数均宜不少于10个,因结构或构件尺寸等原因限制达不到10个时,至少不得少于5个。

4.3.4 测定混凝土回弹值的回弹仪,宜采用指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示式或自记录式的回弹仪。本规程使用的回弹仪标称能量为2.207J。回弹仪应符合下列标准:

(1)水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称能量应为2.207J; (2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧处于自由状态,此时弹击锤起跳点应位于相应于指针指示刻度尺的零点处或数显值为零处;

(3)在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹值的率定值应为80±2 4.3.5回弹仪使用的环境温度宜为-4℃~40℃; 4.3.6回弹仪的检定和保养要求见附录B; 4.3.7检测前,应对回弹仪作如下检查和率定;

4.3.7.1检查回弹仪的弹击拉簧处于自由状态,弹击锤与弹击杆碰撞瞬间,弹击锤起跳点应位于相应于指针指示刻度尺上的零点处或数显值为零处;

4.3.7.2做率定值测试时,在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。

当检查和率定情况不符合上述要求时,应对回弹仪重新按规定(见附录B)进行保养或检定,当符合要求时方可用于检测。

4.3.8检测测区应符合下列规定:

4.3.8.1相邻两测区的间距应在2m以内,测区距构件端面或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;

4.3.8.2测区面积应能容纳8个或16个回弹测点,且面积不宜大于0.04m2;

4.3.8.3测区检测面应为混凝土表面,并避开蜂窝、麻面、预埋件、钢筋部位,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层,必要时应用砂轮、砂纸清除疏松层和杂物,且不应留有粉末或碎屑。

4.3.9回弹值的测定和计算

4.3.9.1检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。对小尺寸构件,弹击时应适当予以固定。

4.3.9.2每个测区应弹击16个测定点,当测区具有相对于被测构件相互对应的两个平行侧面时,每个侧面可弹击8个测点,共16个测点;

4.3.9.3测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于30mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测定不应在气孔或外露石上;每个测点只能弹击一次;

4.3.9.4每一测点的回弹值读至1,读数完毕后,应使回弹仪的弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,待进行下一个回弹值测定;

4.3.9.5测区回弹平均值取16个回弹值中剔除三个最大值和3个最小值后所余10个回弹值的算数平均值,即:

10Rm??Ri?1i10

式中Rm-----测区平均回弹值,精确至0.1;

Ri-----测区中第i个测点的回弹值,读至1。

4.3.9.6回弹仪宜处于水平方向弹击混凝土浇筑侧面,当不能满足这一要求时,亦可按非水平方向测试混凝土浇注侧面或表面或底面,此时,应按下列方法进行回弹值的换算修正:

(1)当回弹仪为水平方向弹击混凝土浇筑侧面时,应按下列公式换算成水平

…… 此处隐藏:1506字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439010.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)