教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(6)

来源:网络收集 时间:2026-04-19
导读: 7、钢筋保护层厚度检验 7.1一般规定 7.1.1钢筋保护层厚度的检测方法宜采用非破损方法,当采用非破损方法且发生“7.2.9”条规定的情况时,应采用局部破损的方法验证和校准非破损检测结果;仅在客观条件不适宜采用非

7、钢筋保护层厚度检验 7.1一般规定

7.1.1钢筋保护层厚度的检测方法宜采用非破损方法,当采用非破损方法且发生“7.2.9”条规定的情况时,应采用局部破损的方法验证和校准非破损检测结果;仅在客观条件不适宜采用非破损检测方法时,才可采用局部破损方法。 7.1.2检验组批及抽样频率和抽样数量规定:

7.1.2.1单个结构或构件检验:适用于以指定的单个混凝土结构或构件的钢筋保护层厚度检测值为合格判定单元的情况。

7.1.2.2批量检验:适用于以同一批量混凝土结构或构件的钢筋保护层厚度检测值为一检测合格判定单元的情况。同一批量混凝土结构或构件应由种类相同、钢筋保护层厚度设计值相同的结构或构件组成,其抽检数量见表7.1.2.2

钢筋保护层厚度检验结构构件抽检频率和抽检数量 表7.1.2.2

序号 结构构件种类 施工自检 2%且不少于3件 10%且不少于3件 5%且不少于3段 抽样数量 监理平行检验、验证性检验 1%且不少于3件 5%且不少于3件 2%且不少于3段 1 桩、梁、板 2 沉箱、扶壁、圆筒 3 胸墙、闸墙、坞墙、挡浪墙、墩台 7.1.2.3各类结构或构件的钢筋抽检数量和抽检点数规定:桩和梁构件应对全部主筋进行检测;板类构件、沉箱、扶壁、圆筒、胸墙、闸墙、坞墙、挡浪墙和墩台等应抽取不少于6根受力筋进行检测。每根钢筋应在有代表性部位检测3个点。施工自检、监理平行检验和验证性检验在单个结构构件上抽取的钢筋数量和测点数均应执行本条规定。 7.2非破损检验方法

7.2.1本规程所指钢筋保护层厚度测定非破损检验方法是指电磁感应法。电磁感应法是指采用电磁感应法钢筋探测仪(下简称钢筋探测仪),应用电磁感应原理

检测混凝土结构或构件中的钢筋保护层厚度的方法。亦可采用雷达法(电磁波法),雷达法是指采用雷达仪发射和接收毫微秒级电磁波来检测混凝土结构或构件的钢筋保护层厚度的方法。

7.2.2电磁感应法不适用于含有铁磁物质的混凝土钢筋保护层厚度检测。 7.2.3钢筋探测仪宜采用全自动数显扫描仪。检测前钢筋探测仪应按规定进行检定和校准。校准方法应按本规程附录F的规定进行。

7.2.4使用钢筋探测仪首先应根据仪器的校准结果,结合钢筋探测仪说明书中的说明,掌握仪器的适用范围(如保护层厚度、钢筋直径、钢筋最小间距等),并在合格使用范围内使用钢筋探测仪。

7.2.5检测前,应结合设计资料和施工记录了解钢筋布臵情况和钢筋直径、钢筋间距、钢筋保护层厚度等数据,确定钢筋检测仪的适用性,设定钢筋直径、保护层厚度量程范围等参数。

7.2.6应选择合适的检测面,检测面应为混凝土原表面,检测面应清洁、平整,并应避开金属预埋件。

7.2.7检测前应对钢筋探测仪进行预垫和调零,调零时探头应远离金属物体,检测过程中应注意核查钢筋探测仪的零点状态。 7.2.8钢筋保护层厚度的测定

7.2.8.1首先应进行钢筋位臵的测定。使用钢筋探测仪探头在检测面上移动,直到钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位臵做好标记。按上述方法将相邻的其它钢筋位臵逐一标出。检测时探头应避开钢筋接头和绑丝,钢筋间距应满足钢筋检测仪的检测要求。

7.2.8.2设定和确认钢筋探测仪的量程范围和钢筋公称直径,沿被测钢筋轴线移动探头,选择相邻钢筋影响最小的位臵,并避开钢筋结构和绑丝,读取第1次钢筋保护层厚度检测值,在同一位臵上重复检测1次,读取第2次检测值,读数均读至0.1mm。

7.2.8.3同一位臵测定两次的2个检测值相差应满足以下要求:在保护层厚度小于60mm时,不大于1mm;保护层厚度在60mm及其以上时,不大于2mm。当满足此要求时,取两次检测的平均值作为该位臵的钢筋保护层厚度测定值,精确至1mm。

7.2.8.4当同一位臵测定两次的2个检测值相差不满足“7.2.8.3”条规定时,该组数据无效,此时应查明原因,在该处重新检测。如仍不满足要求时,应更换钢筋探测仪,或采用剔凿方法校准和验证该处的钢筋保护层厚度检测值。 7.2.8.5当实际钢筋保护层厚度小于钢筋检测仪最小示值时,应采用在探头下附加不含铁磁物的非金属垫块的方法进行调整,垫块应对钢筋检测仪检测结果不产生干扰,其表面应平整,各方向厚度偏差不应大于0.1mm,检测方法同上所述。所加垫块厚度加上混凝土保护层厚度,作为保护层测定的量程范围,其不得超过仪器所使用的量程范围。计算保护层厚度时垫块厚度应予以扣除。

7.2.9当出现下列情况之一时,应选取不少于10%的已测钢筋,且不应少于6处(当实际检测数量不到6处时应全部选取),采用局部破损方法进行校准和验证。局部破损的检测方法见“7.3”条规定。

(1)钢筋间距、位臵、直径的实际值与设计值或公称值有较大偏差; (2)钢筋间距、位臵、直径未知或有异议; (3)相邻钢筋对检测结果有影响; (4)混凝土材质与标准试件有显著差异;

7.2.10每个检测位臵钢筋保护层测定的检测结果计算按下式进行:

Cmf,i?Ci?CC-C0r

式中 Cmf,i-----经修正的第i点钢筋保护层厚度检测值,精确至1mm;

Ci-----第i点钢筋保护层厚度检测值,按上述第“7.2.7.3”条规定计

算,精确至1mm;

CC-----钢筋保护层厚度修正值,为同一规格钢筋的钢筋保护层厚度局

部破损方法所得到的检测平均值减去相同规格钢筋非破损方法所得到的检测平均值,精确至1mm;

C0-----探头垫块厚度,精确至0.1mm,不加垫块C0=0。

7.3局部破损检验方法

7.3.1本规程所指局部破损检验方法是指剔凿法。剔凿法一般采用人工剔凿,也可配合电钻钻孔进行。

7.3.2剔凿测定钢筋保护层厚度时,首先应确定钢筋位臵(钢筋位臵的寻找和确定可采用钢筋探测仪配合进行),在钢筋的位臵上垂直于混凝土表面成孔,剔凿时,不得损坏钢筋。

7.3.3采用精度0.1mm的钢板尺或游标卡尺进行量测,以钢筋表面至结构或构件混凝土表面的垂直距离作为该测点保护层厚度检测值,每点测试两次,读至0.1mm,取两次的平均值为该点的钢筋保护层厚度检测值,精确至0.1mm。 7.3.4以局部破损方法的检测值修正非破损检测方法检测值时,修正值CC应按下式计算

nCCTmP,iCc????mP,j

nn'i?1j?1n'式中 CTmp,i-----同种规格钢筋用局部破损方法检测而得的第i点钢筋保护层检测值;

Cmp,j---在与局部破损方法所检测的同种规格钢筋上用非破损方法检测

而得到的第j点钢筋保护层厚度检测值;

n -----同种规格钢筋用局部破损方法检测的总测点数; n'-----同种规格钢筋用非破损方法检测的总测点数。 7.4钢筋保护层厚度的合格判定

7.4.1各类结构构件的钢筋保护层厚度允许偏差如7.4.1表所列

钢筋保护层厚度允许偏差 表7.4.1

序号 1 2 3 构件种类 桩、梁、板 沉箱、扶壁、圆筒 胸墙、闸墙、坞墙、挡浪墙、墩台 允许偏差 12mm≤δ≤-5mm 12mm≤δ≤-5mm 15mm≤δ≤-5mm 7.4.2当检验批的全部测点钢筋保护层厚度合格点率为80%及其以上时,该检验批结构或构件的钢筋保护层厚度判定为合格。

7.4.3当检验批全部测点的钢筋保护层厚度合格点率小于80%,但不小于70%时,应再抽取相同数量的结构构件及相同的钢筋数量和测点数进行检测和判定,当按两次抽样数量总和计算的合格点率为80%及其以上时,该检验批的结构或构件的钢筋保护层厚度仍可判定为合格,否则为不合格。

7.4.4各不合 …… 此处隐藏:1559字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439010.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)