3.4施工单位应在执行《水运工程质量检验标准》JTS257-2008的基础上,对重要混凝土结构构件进行实体施工自检,检验结果作为混凝土结构构件质量评判的重要依据之一。

3.5监理单位应在施工单位对重要混凝土结构构件进行实体施工自检合格的基础上,按规定进行实体监理平行检验,检验结果作为监理单位对相应混凝土结构构件质量评判的重要依据之一。

3.6实体验证性检验

3.6.1建设单位应在实体施工自检和实体监理平行检验合格的基础上组织实施实体验证性检验。实体验证性检验应在质量监督机构的监督下进行,其结果作为工程质量鉴定的重要依据之一。

3.6.2在施工单位自检、监理单位平行检验结束后,施工单位、监理单位应及时通知建设单位组织进行实体验证性检验。

3.6.3若未通知建设单位组织进行验证性检验,便将结构或构件予以隐蔽或进入下一道工序,造成验证性检验操作无法进行的,该结构或构件按不合格论处。

3.6.4建设单位应及时组织完成实体验证性检验的前期准备工作,提交拟定的实体验证性检验机构报经质监机构认可,提供检测工作所必要的辅助设备及操作平台等检测条件,保证实体验证性检验工作的顺利实施。

3.7分项工程质量检验记录中应体现实体检验结果。 3.8替代构件的制作

3.8.1替代构件应采用与所替代的混凝土结构或构件相同的配合比、相同品种、型号、规格的原材料和相同的施工工艺进行浇筑、相同的养护条件进行养护,浇筑时的环境条件与所替代的结构构件浇筑时基本相同(温度变化在±8℃,相对湿度变化在±10%范围内,且时间间隔不超过三个月)。满足上述规定条件的同一种结构或构件制作一件替代构件。

3.8.2当结构或构件的配合比、原材料、施工工艺、养护条件和环境条件中任一条件发生变化时,应根据同样的规定再制作替代构件。

3.8.3替代构件的形状尺寸的一般规定见表3.8.3

替代构件形状和尺寸一般规定

表3.8.3 序号 1 2 构件名称 桩、梁、板 尺寸和形状规定 3 4 5 6 断面尺寸、形状同所替代的构件,长度不少于2米。 取与所替代的沉箱外墙断面形状相似的构件作为替代构件,构件厚度与所替代的沉箱外墙相同,长度不少于2沉箱 米,高度不少于1.5米,两端适度扩大以模拟隔墙与外墙的连接。 取与所替代的扶壁的外墙断面形状相似的构件作为替代构件,厚度与所替代的扶壁外墙相同,长度不少于2.0扶壁 米,高度不少于1.5米,适度扩大以模拟肋板与外墙的连接 取与所替代构件1/4圆弧状相似形状的构件作为替代构圆筒 件,圆弧的半径、壁厚与所替代构件相同,长度不少于2.0米,高度不少于1.5米。 胸墙、墩台、闸取一断面为矩形的构件作为替代构件,长宽高均不少于墙、挡墙 1.2米。 取一板型构件作为代表构件,构件的长和宽均不少于4道路、堆场面层 米,厚度不少于20cm 3.9对重要的混凝土结构构件应实施首件实体认可制度。在首件结构构件的

施工完成且具备检测条件后,由施工单位先进行实体施工自检,再由监理进行实体监理平行检验。在施工自检和监理平行检验合格的基础上由建设单位组织鉴定认可,必要时可组织验证性检验。鉴定认可结果作为改进、确定典型施工工艺,决定可否成批施工相应的结构构件的依据。

4、混凝土抗压强度检验 4.1一般规定

4.1.1混凝土结构构件抗压强度的实体验证性检验采用取芯法进行,实体施工自检和监理平行检验可采用回弹法或取芯法进行。

4.1.2对重要混凝土结构构件、钢筋间距小于100mm的结构构件的取芯检测

操作有困难,或取芯造成的损伤对结构构件的安全性能影响较大时,应采用代表构件检验法进行检验。

4.1.3无代表构件,或所制作的代表构件不满足规定要求时,应直接在结构或构件实体上进行取芯检验。

4.2取芯法检验混凝土抗压强度

4.2.1取芯法检验混凝土抗压强度是指在混凝土结构或构件上采用微破损方法,钻取混凝土芯样试件,利用所取芯样试件,采用圆柱体抗压强度试验方法来测试和推定混凝土抗压强度。

4.2.2可采用替代构件检验法进行检验,当无替代构件或替代构件不满足要求时,应直接在混凝土结构构件上进行取芯检测。

4.2.3取芯法适用于混凝土抗压强度在10~80MPa范围内的普通混凝土结构或构件,混凝土强度超出此范围时,不宜采用取芯法。

4.2.4检验组批及抽样频率和抽样数量的规定:

4.2.4.1单个结构或构件检验:适用于以指定的某一结构或构件为一检验合格判定单元的情况,包括采用替代构件检验法的情况。施工自检时,单个结构或构件中抽取的芯样试件不得少于3个,若为替代构件,则不得少于15个。监理平行检验、验证性检验在单个结构构件中抽取的数量规定同施工自检。

4.2.4.2批量检验:适用于以同一批量混凝土结构或构件为一检验合格判定单元的情况。同一批量混凝土结构或构件应由混凝土生产工艺相同、混凝土设计强度等级相同、配合比、原材料、养护条件基本一致且龄期相近的同类混凝土结构或构件组成。施工自检时,抽检的结构或构件数量不得少于同批量结构或构件总数的30%,且不少于5件,监理平行检验和验证性检验时抽检施工自检的20%,且不少于3件。抽样应随机进行,并具备代表性,当同一批构件有不同的结构或构件种类时,抽检的结构或构件应覆盖所有的结构或构件种类(如批量中有桩、梁、板时,抽检的构件中应各有桩、梁、板的代表构件)。抽取的每件结构或构件上各应钻取至少3个芯样。

4.2.5在混凝土结构或构件上取芯时,每个孔位钻取并制作一个芯样,以一个芯样的检测值作为合格评判中的一个统计数据。

4.2.6取芯设备和取芯操作应符合本规程附录A的规定。 4.2.7芯样试件钻取部位的选择宜按以下原则进行: 4.2.7.1混凝土强度具有代表性的部位; 4.2.7.2结构或构件受力较小的部位; 4.2.7.3避开主筋、预埋构件和管件的位臵;

4.2.7.4避开蜂窝、麻面、孔洞、掉石和裂缝等缺陷部位。 4.2.7.5便于钻机安放固定和操作的位臵; 4.2.8芯样试件的制取

芯样试件应在钻取的芯样的中部截取,每个孔位钻取的芯样长度应不小于2倍的芯样直径以供芯样试件的加工制取。

4.2.9芯样试件形状和尺寸应满足以下规定:

4.2.9.1芯样试件应为圆柱形试件,其直径不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍,任何情况下,不得小于骨料最大粒径的2倍,且不小于75mm。

4.2.9.2宜采用标准芯样试件,标准芯样试件为公称直径为100mm,高径比为1.0的混凝土圆柱体试件。特殊情况下,如因钢筋间距、石子最大粒径限制的原因,可采用直径不大于150mm或不小于75mm的非标准芯样试件,但芯样高径比任何情况下均应为1.0。

4.2.10芯样试件加工后的尺寸测量要求:

4.2.10.1直径:用游标卡尺测量构件中部,在相互垂直的两个位臵上测量两次,取其算数平均值,精确至0.5mm ;

4.2.10.2高度:用钢板尺测量与芯样轴线平行的两条母线,该两条母线各自与轴线所形成的两个平面应相互垂直,取两个测值的算数平均值,精确至1mm。

4.2.10.3垂直度:用游标量角器测量两个端面与母线的夹角,精确至0.1°。 4.2.10.4平整度:用钢板尺或角尺紧靠在芯样端面上,一面转动钢板尺或角尺,一面用塞尺测量其与芯样端面的间隙。

4.2.11芯样试件加工 后的尺寸允许误差规定:

4.2.11.1直径:沿试件高度任一直径与平均直径相差在2mm及其以内; 4.2.11.2高度:芯样试件高度在0.95 …… 此处隐藏:1931字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

福建省水运工程混凝土实体质量检测规程(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439010.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)