教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

单层厂房课程设计计算书(6)

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: 单层厂房课程设计 C3=1.5*(1-λ2)/[1-λ3(1-n)/n]= 1.5*(1-0.2902)/[1+0 A柱:λ= 0.290;n =0.104.2903(1-0.104)/0.104]=1.1353 R1=MC1/H=29.837*2.1376/12.05=5.2929KN() R2=MC3/H=125.908*1.1353/12.05=11.8625K

单层厂房课程设计

C3=1.5*(1-λ2)/[1-λ3(1-n)/n]= 1.5*(1-0.2902)/[1+0

A柱:λ= 0.290;n =0.104.2903(1-0.104)/0.104]=1.1353 R1=MC1/H=29.837*2.1376/12.05=5.2929KN() R2=MC3/H=125.908*1.1353/12.05=11.8625KN()

所以RA=R1+R2=17.1154KN(?) B柱:RB=0

C柱:RC=-RA=-17.1154KN(?)

所以:假设的排架柱顶不动铰支座的支座反力之和R=RA+ RB+ RC=0 所以:各柱顶的实际剪力为: VA= RA=17.1154KN(?) VB= RB=0

26

单层厂房课程设计 Q1Ak=31.5KNQ1Bk=31.5KNM1Bk=4.725KNMQ1Bk=31.5KNQ1Ck=31.5KNM1Ak=4.725KNMM1Ak=3.15KNMM1Ck=3.15KNMM2Ak=12.6KNMM2Ck=12.6KNMVC= -17.1154KN(?) 图-11 各柱顶的实际剪力求出后,即可按悬臂柱进行内力计算。现把各柱的轴力算过程叙述如下,弯矩和剪力的计算从略。排架的弯矩图,柱底剪力(向左为正)和轴力图如图-12所示。柱轴力标准值计算: AC柱:柱顶:N=298.37KN 上柱底:N=298.37+21.875=320.245KN 下柱顶:N=320.245+43.8=364.045KN 下柱底:N=364.045+51.78=415.825KN B柱:柱顶:N=596.74KN

27

单层厂房课程设计

上柱底:N=596.74+30.625=627.365KN 下柱顶:N=627.365+43.8*2=714.965KN 下柱底:N=714.965+56.43=771.395KN 28.97328.973298.37596.74320.245-30.927364.045714.965364.045627.365298.37320.245 30.92794.98194.981V=17.1154V=17.1154-51.356415.825771.395415.825 51.359 (a) 永久荷载作用下的弯矩(KNM)图和柱底剪力(KN) (b)永久载作用下的轴力(KN)

图-12 永久荷载作用下排架的内力图

3、屋面活荷载下的内力

A柱:λ=Hu/H=0.290;n=Iu/IL=0.104;C1=2.1376;C3=1.1353 R1=M1AKC1/H=3.15*2.1376/12.05=0.559 KN(?) R2=M2AKC3/H=12.6*1.1353/12.05=1.187KN(?)

28

单层厂房课程设计

所以RA=R1+R2=1.746KN(?) B柱:λ=Hu/H=0.290;n=Iu/IL=0.199 C1=1.5*[1-3

λ

2

(n-1)/n]/[1-

(1-n)/n]=1.5*[1-0.2902(0.1998-1)/0.197]/[1+0.2903

(1-0.1998)/0.1998]=1.827

RB=R1=M1bkC1/H=4.725*1.827/12.05=0.716KN(?)

C柱:Rc=0

所以:假设的排架柱顶不动铰支座的支座反力之和R=RA+RB+RC=2.462KN(?) 所以:各柱顶的实际剪力为: VA= RA-ηAR=1.057KN(?) VB=RB-ηB R=-0.367 KN(?)

-4.74 VC=Rc-ηcR=-0.689 KN(?) -12.3 0.5495 ΣVi≈0 -6.0095 -9.1474 -2.4115 各柱顶的实际剪力求出后,即可按悬臂柱进行内力计算。 V=1.057 -3.0135 4、吊车荷载作用下的排架内力(不考虑厂 29 V=-0.367 V=-0.689 -8.30245 Dmax,k=359.04Dmin,k=86.4Kmax,k=35.904KNKmin,k=83.52KN 单层厂房课程设计

房整体空间工作)

(1)、AB跨有吊车荷载,Dmax,k作用在A柱,Dmin,k作用在B

柱时排架内力分析,其计算简图如图-14所示。 A柱:λ= RA=R2=

HuI=0.290;n=u=0.104;C3=1.1353 HIlMmax,kHC3=35.904*1.1353/12.05=-3.3827

( 图-14 B柱:λ=

HuI=0.290;n=u=0.1998; HIl1n C3=1.5*(1-λ2)/[1+λ3(-1)]= 1.5*(1-0.2902)/[1+0.2903(

1-1)]=1.25175 0.1998HC柱:RC?0RB?R2?Mmin,kC3?64.8?1.25175?6.7314KN??? 12.05所以:假设的排架柱顶不动铰支座的支座反力之和R=RA+RB+RC=3.3487( ) 所以:各柱顶的实际剪力为:

(?) RA?RA??AR??3.3827?0.2798?3.3487??4.3197

RB?RB??BR ?6.7314?0.440?3.3487?5.2580(?)

RC?RC??CR ?0?0.2798?3.3487??0.93697(?)

30

…… 此处隐藏:287字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
单层厂房课程设计计算书(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434577.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)