高压开关柜基本知识(6)
图3-9
第四章 总体质量要求 一、 柜体的质量要求
1.柜体外形尺寸要求见下表 表4-1 尺寸范围 mm 400~1000 偏差值mm 高 ±1.8 宽 0 -1.4 1001~2000 ±2.2 0 -2.3 2001~3000 ±2.7 ±1.85 深 ±1.5
2、焊接柜焊缝表面应平整光洁,均匀无焊穿、焊瘤、无焊渣、裂纹、夹渣,不允许有严重的弧坑、气孔、溅渣。
3、产品正面、侧面、后面的涂层不允许有皱纹、起泡、透底、划伤等,且同一批产品漆色应一致。
4、绝缘间隙必须达到国家标准10kV带电体之间或带电体对地空气绝缘间隙≥125mm,不能达到则必须加绝缘护套、绝缘隔板来加强绝缘 5、机构动作应保持灵活,联锁应可靠、程序正确 6、各配件的紧固件应无松动现象 二、 断路器选型及品牌要求
各柜型应尽可能配置适合该柜型的常规断路器型号
1、 KYN28A-12常规配置的断路器为VS1(ZN63A-12),国内比较著名的生产厂家有浙开、宁波天安、宁波耐吉、常州森源、北开等公司
也可配ABB公司生产的VD4真空断路器、上海富士电机开关有限公司生产的HS型(ZN82-12) 真空断路器、中外合资厦门华电开关有限公司生产的VEP型(ZN96-12)真空断路器,但以上三种断路器价格较为昂贵。
2.XGN37-12配用浙开生产的固定式ZN63A-12(VS1)真空断路器或ABB公司生产的固定式VD4真空断路器。
3.XGN2-12可采用ZN28A-12分体式真空断路器(浙开、宁波天安、宁波耐吉等公司)还可配用ZN28D-12(浙开)、固定式VS1-12(浙开)、ZN12-12(浙开、北开)、ZN65-12(天水长城)等整体式真空断路器。
4.GG-1A(F)配ZN28A-12型分体式真空断路器外,还可配用固定式VS1-12等机构一体化式真空断路器
5.HXGN11-12主要配FN16A-12真空负荷开关(宁波天安集团)
6.HXGN26-12主要配FN26A-12真空负荷开关(浙江开关厂有限公司、宁波天安集团) 三、 其它元器件选用要求
1.应尽可能考虑该元器件为该型开关柜常规配置,如有特殊规格应同开关柜厂家进行沟通
2.考虑元器件的外形尺寸是否适合装于该型开关柜
3.要注意考虑匹配,不是最昂贵、最先进的元器件装在任何柜型都能实现最佳功能 4.不要随意的指定配件厂家,否则不利于产品的按时交货,元器件的质量也很难得到保证,而且还大大的提高了采购成本;当然为了保证产品质量可大致圈定几家知名的厂家
四、 装配工艺要求 1.所有的紧固件不得有松动现象 2.各门及活动件转动必须灵活
3.保证带电体之间及带电体对地的空气绝缘距离 4.保证隔离断路器传动部件的灵活可靠性
5.保证联锁的安全、可靠性,保证―五防‖功能的完善 6.文明施工,不得造成元器件的损坏
7.产品出厂前须清扫各部位尘土,特别是绝缘材料表面的污浊
第五章 包装运输保管及开箱验收要求 一、包装运输及保管要求
1.包装时,产品必须用螺钉固定在包装箱底板上
2.运输及移动过程中,只准直立放置不得倒置、倾翻、翻滚摔下
3.产品在安装前,应以原包装存放在库房中,如不能入库房,应防止淋雨,以免产品受潮
4.避免剧烈震动,防止靠近火源 5.不得随意拆卸电气元件及零部件
6.拆卸及安装过程中不得野蛮施工,避免造成柜体或柜内元器件的损伤 二、开箱验收要求
1.收货后核对包装箱上的合同号,收货单位是否有误
2.应在干燥及不淋雨的场所拆箱,拆箱时注意保护产品,不得损伤
3.拆箱后立即查看是否发生柜体变形,同时查看是否有元器件脱落散架和损坏,检查柜内是否进水或有严重受潮现象 4.应注意查收随柜所附的 a. 产品合格证 b. 安装使用说明书 c. 二次接线图 d. 产品出厂试验报告 e. 装箱清单
5.按产品装箱清单核对开关柜数量是否有误,随柜文件及数量是否正确,随柜的附件及备品备件是否有漏
第六章 高压开关柜常见故障缺陷及处理方法 一、故障的预防措施
开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修:
1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路
4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固
7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性
8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。
10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法
1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改
2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈
3.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,继电器整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件
4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作
5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决 第七章 高压开关柜订货须知
一、开关柜在订货时购买方应提供如下资料 1. 完整的工程系统一次主接线图。 2. 各个高压柜方案的二次原理接线图。
3. 柜体的平面布置图(如有母线桥时提供其安装尺寸及布置方式)。 4. 柜顶小母线布置图。
5. 开关柜的备品备件数量和规格型号。
6. 开关柜在特殊使用环境条件时,应在订货时以书面的形式提出。 7. 开关柜壳体或面板的漆色。 8. 开关柜的交货期。
二、若购买方委托生产厂家设计原理图纸时,应提供如下资料 1.开关柜的型号,方案,布置方式,断路器的型号及其参数。
2.二次保护如果采用微机综合保护,则购买方应提供其厂家的产品样本,或E-mail地址,以便及时取得联系。如果采用常规继电器保护则购买方应提出二次保护的类型及其特殊要求。
三、如为改、扩建工程时除了应有一次主方案和二次原理接线图之外,购买方还应提供如下资料:
1.新增柜体的平面布置图。
2.面板元器件开孔尺寸要与旧柜体保持统一,提供原面板的开孔尺寸。 3.面板漆色要尽可能统一,提供原开关柜漆色。
…… 此处隐藏:1109字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介