导读: 2.柜体外形尺寸:( 标准架空进出线方案; 电缆进出线方案) *电缆进出线及联络柜标准方案: 宽800(1000)×深1500×高2300 *架空进出线标准方案: 宽800(1000)×深1660×高2300 注: 1.GZS1+电缆进出线及联络柜标准方案:

2.柜体外形尺寸:( 标准架空进出线方案; 电缆进出线方案) *电缆进出线及联络柜标准方案: 宽800(1000)×深1500×高2300 *架空进出线标准方案: 宽800(1000)×深1660×高2300

注: 1.GZS1+电缆进出线及联络柜标准方案: 宽650×深1500×高2300; 相间距为150mm; GZS1柜柜宽为800的相间距为210mm; 柜宽为1000 的相间距为275mm; 3.产品结构外

形:

4.开关柜基本参数 表3-1 项 目 额定电压 单 位 kV 数 据 12 42(相对地及相间) 48(隔离断口) 75(相对地及相间) 图3-1

1min工频耐受电压(额kV 定绝缘水平) 雷电冲击耐受电压(额定kV 绝缘水平) 额定频率 主母线额定电流 分支母线额定电流 4S热稳定电流 额定动稳定电流 防护等级 5.五防联锁简介:

HZ A A kA kA 85(隔离断口) 50 630 1250 1600 2000 2500 3150 630 1250 1600 2000 2500 3150 16 20 25 31.5 40 40 50 63 80 100 外壳为IP4X, 隔室间和门打开时为IP2X (1).当手车在柜体的工作位置合闸后,在底盘车内部的闭锁电磁铁被锁定在丝杠上,而不会被拉动.以防止带负荷误拉断路器手车。

(2).当接地开关处在合闸位置时, 接地开关主轴联锁机构中的推杆被推入柜中的手车导轨上,于是所配断路器手车不能被推进柜内。

(3).断路器手车在工作位置合闸后,出线侧带电,此时接地开关不能合闸. 接地开关主轴联锁机构中的推杆被阻止,其操作手柄无法操作接地开关主轴.

(4).对于电缆进线柜;母线分段柜和所用变方案,由于进线电缆侧带电,下门上装电磁锁,来确保在电缆侧带电时不能进入电缆室;

(5).通过安装在面板上的防误型转换开关(带红绿牌),可以防止误分误合断路器. 6.操作程序 送电操作:

先装好后封板,再关好前下门-------操作接地开关主轴并且使之分闸-------用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)--------把二次插头插到静插座上---------(试验位置指示器亮)---------(关好前中门)----------用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置---------(工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)---------合闸断路器手车.

停电(检修)操作:

将断路器手车分闸-----------用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置-------(工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)-------打开前中门--------把二次插头拔出静插

座----------(试验位置指示器灭)----------用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外----------- 操作接地开关主轴并且使之合闸--------------打开后封板和前下门. ★.注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外. 二、产品XGN37-12

XGN37-12箱型固定式金属封闭开关设备,是用于3~10kV三相交流50Hz作为单母线和单母线分段系统接受与分配电能的装置,特别适用于频繁操作的场所。主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电,送电及大型电动机的起动等.实行控制、保护、实时监控和测量。柜体为全组装式结构,有完善的五防功能,配用固定式ZN63A-12(VS1)真空断路器或ABB公司生产的固定式VD4真空断路器。上隔离用GN30-12型, 下隔离用GN19-12型,接地开关用JN15-12W, 大电流柜的上隔离开关可用GN25-12型. 1. 产品型号的含

X G N 37 –12 -- □--□ 环境特征 箱型 额定短路开断电流 固定式 额定电压 户内用 设计序号 2.开关柜基本参数 表3-2 项目 系统的标称电压 设备额定电压 额定绝1min工频耐受电压 缘 水平 (有效值) 雷电冲击耐受电压 (峰值) kV 单位 kV kV kV 数据 3, 6, 10 3.6, 7.2, 12 42(相间及对地) 48(隔离断口) 75(相间及对地) 85(隔离断口) 最大额定电流 额定短路开断电流 额定短路关合电流 额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流(4S有效值) 防护等级 3.配用隔离开关(GN30-12)的基本参数: 项目 开关柜额定电压 1min工频耐受电压 (额定绝缘水平) 雷电冲击耐受电压 (额定绝缘水平) 额定电压 额定峰值耐受电流 A kA kV A kA kA kA kA 1000 16, 20, 25, 31.5 40, 50, 63, 80 40, 50, 63, 80 16, 20, 25, 31.5 IP4X, 门打时为IP3X 单位 GN30-12/400-12.5 kV kV 12 GN30-12/630-20 GN30-12/1000-31.5 42(相对地及相间) 48(隔离断口) 75(相对地及相间) 85(隔离断口) 400 31.5 12.5 630 50 20 1000 80 31.5 额定短时耐受电流(4S) kA 4.开关柜外形尺寸:

● 电缆进出线及其联络柜标准方案: 宽840×深1300×高2300. ● 架空进出线时: 宽840×深(1300+400)×高2300. ● 所用变方案当变压器容量大于30kVA时,柜宽为1000. 注: 柜深不包括前门及后封板尺寸,相间距离为210 5.产品结构:外形图见3-2,内部结构图见3-3:

图3-2

图3-36.产品特点:

(1).开关设备的外壳选用进口敷铝锌板采取多重折边工艺制作而成,具有很强的抗腐蚀性和抗氧化性,外形美观。

(2).柜体采用组装式结构,用高强度的螺栓联接而成, 整个柜体精度高、机械强度好;仪表室、母线室单独设计,可缩短加工生产周期,便于组织生产。

(3).开关柜内元器件布置紧凑,柜体外形尺寸小,柜体内主开关可选用全绝缘的VS1型真空断路器,可实现少(免)维护。

(4).开关设备的联锁简洁、完备,灵活好,安全可靠性高,完全满足了―五防‖的要求。 (5).开关柜外壳防护等级为IP4X,柜门打开时为IP3X, 带电体对地距离不小于125mm;

…… 此处隐藏:978字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高压开关柜基本知识(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)