(6)下隔离开关、接地开关布置灵活,柜体可以靠墙安装,进行正面维护;也可以离墙安装,进行双面维护。 7.操作程序:

① 送电操作 :关好下门---操作接地开关分闸---拔出定位销---操作隔离开关合闸,定位销自动复位---断路器合闸.

② 停电操作: 断路器分闸---拔出定位销---操作隔离开关分闸, 定位销自动复位---操作接地开关合闸---打开下门. 三、产品XGN2-12(Z)

XGN2-12(Z)固定式高压开关柜(简称开关柜)(图3-4外形图)适用于3~10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。特别适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线,并可派生出单母线带旁路和双母线结构。经过多年的改进完善,产品最大额定电流可做到4000A;可在海拔4000m以下正常运行。本开关柜既可采用ZN28A-12分体式真空断路器,还可配用ZN28D-12、VS1-12、ZN12-12、ZN65-12等整体式真空断路器;隔离开关主要采用旋转式GN30-12(D),大电流柜也可采用GN25-12,GN22-12等隔离开关。由于该产品电流等级大,母线结构多样,所以在变电站得到广泛应用。 1.产品型号含义:

X G N 2 –12 Z /□--□

环境特征 箱式 一次方案号 固定式 真空断路器 户内用 额定电压 设计序号

2. 基本参数 表3-3 序 名 称 号 1 额定电压 单位 技 术 参 数 kV 12 2 额定电流 3 主母线额定电流 A A 630;1000;1250;1600;2000;2500;3150 630,1000 42 48 75 85 20 50 50 20 30 10000(20000-VS1) 2 IP2X 单母线、单母线带旁路、双母线 电磁式、弹簧储能式 31.5 80 80 31.5 40 100 100 40 1000,2000 2500,3150 4 缘雷电相间及对地 kV 水冲击 平 耐压 断口间 kV kA kA kA 额1min相间及对地 kV 工频定kV 耐压 断口间 绝 5 额定短路开断电流 6 额定短路关合电流(峰值) 7 额定峰值耐受电流 8 4s额定短时耐受电流 kA 9 额定短路电流开断次数 次 次 kV 10 机械寿命 11 二次回路1min工频耐压 12 外壳防护等级 13 母线系统 14 操作方式 3.隔离开关:GN30-12(D)型的基本参数 表3-4 项目 GN30-GN30-GN30-GN30-单GN30-12(D)/1250-12(D)/630-12(D)/1000-12/2000-12/3150-50 位 40 20 31.5 50 开关柜额定kV 12 电压 雷电冲击耐kV 75(相对地及相间) 受电压(额定绝缘水平) 额定电流 A 1250 630 50 1000 80 2000 125 3150 125 85(隔离断口) 额定峰值耐kA 100 受电流 额定短时耐kA 40 受电流(4S) 4.开关柜外形尺寸:

20 31.5 50 50 *小电流柜电缆进出线及联络柜标准方案: 宽1100×深1200×高2650 *小电流架空进出线柜标准方案: 宽1100×深(1200+400)×高2650 *大电流柜电缆进出线及联络柜标准方案: 宽1200×深1200×高2650。 *大电流架空进出线柜标准方案: 宽1200×深(1200+600)×高2650 注: 小电流柜的相间距为250mm; 大电流柜的相间距为275mm; 5.开关柜的结构:

图3-4为外型图,图3-5为配ZN28A-12真空断路器的方案,图3-6为配VS1真空断路器的方案。

图3-5 结构简图 图3-4 外形图

1、GN30-12上隔离开关 2、ZN28A-12真空断路器 3、LZZJ-12电流互感器 4、CD10操作机构 5、GN30-12下隔离开关 6、JS操作机构 图3-6结构简

1、JS操作机构 2、母线室 3、GN30-12上隔离开关 4、VS1真空断路器 5、LZZJ-12电流互感器 6、GN30-12下隔离开关

本开关柜为金属封闭箱型结构,柜体骨架由型钢和优质冷轧钢板焊接而成,柜内分为断路器室、主母线室、电缆室、继电器室,室与室之间用钢板隔开。

断路器室在柜体下部,ZN28A-12真空断路器的传动拉杆与操动机构连接,真空断路器下接线端子与电流互感器连接,电流互感器与下隔离开关的接线端子连接,真空断路器上接线端子与上隔离开关的接线端子连接。

母线室在柜体后上部,电缆室在柜体的后下部,电缆室内支持绝缘子设有监视装置,继电器室在柜体上部前方,顶部可装二次小母线。

满足―五防‖要求,开关柜采用了相应的机械联锁,机械联锁的动作原理如下: 停电操作(运行—检修)

开关柜处于工作位置,即上、下隔离开关、断路器处于合闸状态,前后门锁上,并处于带电运行之中,这时JS操作机构上的小手柄处于―工作‖位置。

断路器分断——将小手柄扳到―分断闭锁‖位置——将专用操作手柄插入JS操作机构上的隔离开关操作孔内——从上往下拉分隔离开关(如是馈线柜,则先分下隔离开关,后分上隔离开关)——将专用操作手柄插入JS操作机构上的接地开关操作孔内——从下往上推,合接地开关——将小手柄扳到―检修‖位置——打开前门,取出钥匙——打开后门。

送电操作(检修—运行)

后门关好锁定——钥匙取出后关好前门——小手柄 从―检修‖位置扳到―分断闭锁‖位置——将专用操作手柄插入JS操作机构上的接地开关操作孔内——从上往下拉,分接地开关——将专用操作手柄插入JS操作机构上的隔离开关操作孔内——从下往上推,合隔离开关(如是馈线柜,则先合上隔离开关,后合下隔离开关)——将小手柄扳到―工作‖位置——合断路器。

上、下隔离开关与断路器之间(出线柜方案)的闭锁

停电时,先分断路器,再分出线侧隔离开关(下),后分母线侧隔离开关(上), 送电时,先合母线侧隔离开关(上),后合出线侧隔离开关(下). 再合断路器.

注意: 当一次主方案为进线柜方案时,则必须按如下步骤进行: 停电时,在断路器分闸后,先分母线侧隔离开关,之后再分进线侧隔离开关.反之在送电时,先合进线侧隔离开关,之后再合母线侧隔离开关. 6.产品特性:

1.柜体结构可改为全组装式,整体强度好,外形美观。

2.柜体对断路器的适应能力强,可配柜的断路器有:ZN28A、ZN28D、ZN63(VS1)、ZN65、ZN12、VD4。

3.结构合理:断路器室、母线室、电缆室、继电器室都有独立的小室,并且用钢板隔开。 4.采用机械―五防‖联锁机构,安全性,可靠性好。

5.柜体为双面维护型,前面可检修继电器室的二次元件,维护操动机构,机械联锁及传动部分和检修断路器,柜后可维护电缆终端和主母线;本柜体一般不靠墙安装. 6.性能价格比好,价格较为适中,目前在市场的占有率仍然较高。 7.根据要求,柜体还可以靠墙安装. 8.柜体外壳的防护等级为IP2X。 四、产品GG1A-12(F)

GG1A-12(F)固定式高压开关柜(图5-11结构简图)适用于3~10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线及单母线分段。本柜体为焊接式结构,有完备的机械―五防‖功能,经过多年的生产,积累了丰富的技术及运行经验,不断改进柜体断电流可

…… 此处隐藏:1395字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高压开关柜基本知识(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)