高压开关柜基本知识(5)
空载电流 10 11 12 13 电寿命 1min工频耐受电压对地、相间 / 隔离断口 雷电冲击耐受电压对地、相间 / 隔离断口 防护等级 次 kV kV 10000 42/48 75/85 IP2X 2.2 HXGN11-12(F.R)基本参数表3-8 序号 参 数 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 额定电压 额定电流 额定频率 额定转移电流 额定短路开断电流 机械寿命 1min工频耐受电压对地、相间 / 隔离断口 雷电冲击耐受电压对地、相间 / 隔离断口 撞击器容量 防护等级 单位 技术参数 kV A Hz A kA 次 kV kV J 12 125 50 1400 31.5 2000 42/48 75/85 2-5 IP2X 3结构特点
HXGN11-12环网柜的结构简图见图3-8
图3-8 HXGN11-12环网柜的结构简图
1、FN16A-12RD负荷开关-熔断器、组合电器 2、接地开关操作孔 3、负荷开关操作孔 4、隔离开关操作孔 5、仪表(包括带电显示装置) 3.1 柜体
环网柜柜体分两种,一种是由敷铝锌钢板折弯件组装而成,一种优质钢板折弯件焊接而成。开关柜宽度850,深度850,高度2200。产品可以靠墙安装。 3.2 布局
环网柜的顶部为母线室,母线室的前面为仪表室,柜的上部为主开关室,中下部为电缆进出线和其它电器元件室。 3.3 主要元件
环网柜以FN16A-12真空负荷开关及其组合电器作为主开关,配用专用手电动两用操作机构,该机构获国家专利,可实现三遥。根据用户需要,负荷开关可右操作或左操作,负荷开关可与接地开关联体或分体等。 3.4 操作程序
环网柜内的隔离开关、负荷开关、接地开关、门板、插板之间设有可靠的机械连锁。进线柜前门装有电磁锁。在单母线双进线或单母线分段双进线的方案里,采用902机械连锁。 3.4.1 送电操作
关好前门,拔出插板,把操作手柄插入接地开关操作孔内分开接地开关,然后把操作手柄插入隔离开关操作孔内合上隔离开关,最后把操作手柄插入负荷开关操作孔内合上负荷开关。 3.4.2 停电操作
把操作手柄插入负荷开关操作孔内分开负荷开关,然后把操作手柄插入隔离开关操作孔内分开隔离开关,最后把操作手柄插入接地开关操作孔内合上接地开关,插入插板,打开前门。
六、HXGN26-12环网柜
HXGN26-12(F)箱型SF6交流金属封闭环网开关设备(以下简称环网柜),是吸收国外先进技术,结合我国供电要求,自行设计、研制成功的。该产品经型式试验和长期的试运行考核,性能指标达到了IEC298《交流金属封闭开关设备》和GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准,并满足二部要求的可靠的防误操作功能,防护等级达到了IP2X。本产品具有体积小、重量轻、操作简便、操作力轻、使用安全、维护方便等特点,是城市电网改造和建设需要的新一代高压电器产品。 H X G N 26 – 12(F)/ □ 方案号
内配主开关为六氟化硫负荷开关 额定电压kV 设计序号
户内使用 固定式 箱式 环网
1. 技术参数
1.1环网柜的主要技术参数见表3-9
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 额定电压 额定频率 主母线额定电流 额定电流(功能单元的) 主回路、接地回路额定短时耐受电流 主回路、接地回路额定峰值耐受电流 主回路、接地回路额定短路关合电流 负荷开关满容量开断次数 熔断器的开断电流(预期值) 机械寿命 1min工频耐受电压(有效值)相间、对地/隔离断口 单位 kV Hz A A kA/s kA kA 次 kA 次 kV 参 数 12 50 630 630 25/2 63 63 100 31.5 10000 42/48 11 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/隔离断口 12 2.联锁
环网柜内的负荷开关、接地开关、前门板之间设有联锁装置,它们之间的操作关系如下:
a、接地开关合闸时,负荷开关不能动作,前门板可以打开; b、负荷开关合闸时,接地开关不能动作,前门板无法打开;
c、只有当负荷开关分闸时,接地开关合闸时,才允许打开环网柜的前门, 其它情况下环网柜前门均处于联锁状态。 d、前门打开后,负荷开关不能合闸;
e、当环网柜作为联络柜或电缆进线柜使用时,接地开关与进线电缆之间实行强制闭锁。
辅助回路1min工频耐压 kV kV 75/85 2 3.操作顺序 手动操作
用专用操作手柄在环网柜正面操作,环网柜正面中间封板处有上下二操作孔,上部为接地开关操作孔,下部为负荷开关操作孔,操作时,当手柄向顺时针方向旋转为开关合闸方向,当手柄向逆时针方向转动为开关分闸方向。
当负荷开关在合闸过程中,其分闸弹簧已处于储能状态,当外力(如熔断器撞针等)撞击脱扣机构时,带动操作机构而使负荷开关分闸。 电动操作
a、环网柜配用电动机构时,接通电源后只需按下合闸按扭,即能合上负荷开关,此时,合闸指示灯亮,开关投入运行;按下分闸按扭,负荷开关分闸,此时,分闸指示灯亮(分闸线圈为短时工作制)。
b、当环网柜因操作电源无法正常供电时,开关的动作可用手动操作来完成,手动方法同7.2.1条。
c、接地开关只能手动操作,无电动操作机构,但环网柜具备接地开关位置指示装置。 d、电动分闸和合闸时严禁将操作手柄插入操作孔中,以免造成人员及设备的伤害。 4.外形图3-9
…… 此处隐藏:385字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介