导读: 空载电流 10 11 12 13 电寿命 1min工频耐受电压对地、相间 / 隔离断口 雷电冲击耐受电压对地、相间 / 隔离断口 防护等级 次 kV kV 10000 42/48 75/85 IP2X 2.2 HXGN11-12(F.R)基本参数表3-8 序号 参 数 名 称 1 2

空载电流 10 11 12 13 电寿命 1min工频耐受电压对地、相间 / 隔离断口 雷电冲击耐受电压对地、相间 / 隔离断口 防护等级 次 kV kV 10000 42/48 75/85 IP2X 2.2 HXGN11-12(F.R)基本参数表3-8 序号 参 数 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 额定电压 额定电流 额定频率 额定转移电流 额定短路开断电流 机械寿命 1min工频耐受电压对地、相间 / 隔离断口 雷电冲击耐受电压对地、相间 / 隔离断口 撞击器容量 防护等级 单位 技术参数 kV A Hz A kA 次 kV kV J 12 125 50 1400 31.5 2000 42/48 75/85 2-5 IP2X 3结构特点

HXGN11-12环网柜的结构简图见图3-8

图3-8 HXGN11-12环网柜的结构简图

1、FN16A-12RD负荷开关-熔断器、组合电器 2、接地开关操作孔 3、负荷开关操作孔 4、隔离开关操作孔 5、仪表(包括带电显示装置) 3.1 柜体

环网柜柜体分两种,一种是由敷铝锌钢板折弯件组装而成,一种优质钢板折弯件焊接而成。开关柜宽度850,深度850,高度2200。产品可以靠墙安装。 3.2 布局

环网柜的顶部为母线室,母线室的前面为仪表室,柜的上部为主开关室,中下部为电缆进出线和其它电器元件室。 3.3 主要元件

环网柜以FN16A-12真空负荷开关及其组合电器作为主开关,配用专用手电动两用操作机构,该机构获国家专利,可实现三遥。根据用户需要,负荷开关可右操作或左操作,负荷开关可与接地开关联体或分体等。 3.4 操作程序

环网柜内的隔离开关、负荷开关、接地开关、门板、插板之间设有可靠的机械连锁。进线柜前门装有电磁锁。在单母线双进线或单母线分段双进线的方案里,采用902机械连锁。 3.4.1 送电操作

关好前门,拔出插板,把操作手柄插入接地开关操作孔内分开接地开关,然后把操作手柄插入隔离开关操作孔内合上隔离开关,最后把操作手柄插入负荷开关操作孔内合上负荷开关。 3.4.2 停电操作

把操作手柄插入负荷开关操作孔内分开负荷开关,然后把操作手柄插入隔离开关操作孔内分开隔离开关,最后把操作手柄插入接地开关操作孔内合上接地开关,插入插板,打开前门。

六、HXGN26-12环网柜

HXGN26-12(F)箱型SF6交流金属封闭环网开关设备(以下简称环网柜),是吸收国外先进技术,结合我国供电要求,自行设计、研制成功的。该产品经型式试验和长期的试运行考核,性能指标达到了IEC298《交流金属封闭开关设备》和GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准,并满足二部要求的可靠的防误操作功能,防护等级达到了IP2X。本产品具有体积小、重量轻、操作简便、操作力轻、使用安全、维护方便等特点,是城市电网改造和建设需要的新一代高压电器产品。 H X G N 26 – 12(F)/ □ 方案号

内配主开关为六氟化硫负荷开关 额定电压kV 设计序号

户内使用 固定式 箱式 环网

1. 技术参数

1.1环网柜的主要技术参数见表3-9

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 额定电压 额定频率 主母线额定电流 额定电流(功能单元的) 主回路、接地回路额定短时耐受电流 主回路、接地回路额定峰值耐受电流 主回路、接地回路额定短路关合电流 负荷开关满容量开断次数 熔断器的开断电流(预期值) 机械寿命 1min工频耐受电压(有效值)相间、对地/隔离断口 单位 kV Hz A A kA/s kA kA 次 kA 次 kV 参 数 12 50 630 630 25/2 63 63 100 31.5 10000 42/48 11 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/隔离断口 12 2.联锁

环网柜内的负荷开关、接地开关、前门板之间设有联锁装置,它们之间的操作关系如下:

a、接地开关合闸时,负荷开关不能动作,前门板可以打开; b、负荷开关合闸时,接地开关不能动作,前门板无法打开;

c、只有当负荷开关分闸时,接地开关合闸时,才允许打开环网柜的前门, 其它情况下环网柜前门均处于联锁状态。 d、前门打开后,负荷开关不能合闸;

e、当环网柜作为联络柜或电缆进线柜使用时,接地开关与进线电缆之间实行强制闭锁。

辅助回路1min工频耐压 kV kV 75/85 2 3.操作顺序 手动操作

用专用操作手柄在环网柜正面操作,环网柜正面中间封板处有上下二操作孔,上部为接地开关操作孔,下部为负荷开关操作孔,操作时,当手柄向顺时针方向旋转为开关合闸方向,当手柄向逆时针方向转动为开关分闸方向。

当负荷开关在合闸过程中,其分闸弹簧已处于储能状态,当外力(如熔断器撞针等)撞击脱扣机构时,带动操作机构而使负荷开关分闸。 电动操作

a、环网柜配用电动机构时,接通电源后只需按下合闸按扭,即能合上负荷开关,此时,合闸指示灯亮,开关投入运行;按下分闸按扭,负荷开关分闸,此时,分闸指示灯亮(分闸线圈为短时工作制)。

b、当环网柜因操作电源无法正常供电时,开关的动作可用手动操作来完成,手动方法同7.2.1条。

c、接地开关只能手动操作,无电动操作机构,但环网柜具备接地开关位置指示装置。 d、电动分闸和合闸时严禁将操作手柄插入操作孔中,以免造成人员及设备的伤害。 4.外形图3-9

…… 此处隐藏:385字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高压开关柜基本知识(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)