教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程投标施工组织设计(6)

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程 4.2.临时配电房处作零线重复接地,接地电阻不大于4欧姆。 4.3.由配电房至动力设备回路用塑料电力电缆埋地引出,过道路及建筑物基础处加套保护管,分

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

4.2.临时配电房处作零线重复接地,接地电阻不大于4欧姆。 4.3.由配电房至动力设备回路用塑料电力电缆埋地引出,过道路及建筑物基础处加套保护管,分配电箱至用电器具处采用橡套电缆、塑料电缆等,个别固定式器具可用绝缘导线穿管等作为供电线路。

4.4.总配电箱后所有供电回路均采用三相五线制供电(TN-S供电系统),即配电线路上设接地保护线(PE线),以保证施工现场安全用电。

4.5.电缆、导线的截面积根据用电负荷的大小并按国家有关技术资料、数据进行。

4.6.各配电箱(开关箱)均为铁制配电箱加门加锁,室外安装的须有防雨防尘措施,箱内设带漏电保护动作的负荷开关(额定动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s)。现场动力设备按照“一机一闸一漏”配置,决不允许一闸控制多台用电设备。

4.7.各种安全距离

架空线路与在建工程的侧向边线的最小水平距离为4米,与塔吊的水平距离不得小于2米,达不到上面要求时,必须采取防护措施增设保护网或围栏屏障,并悬挂醒目警告牌。

4.8.施工现场临时用电安全技术档案: 4.8.1.临时用电施工组织设计; 4.8.2.安全技术要求;

4.8.3.临时用电工程检查验收表; 4.8.4.接地电阻测定记录; 4.8.5.电工维修工作记录;

4.8.6.施工用电设备名称、容量、负荷记录。 5.安全用电施工技术措施

5.1.配电房内备1211干粉灭火器作为电气防火配措施,并备绝缘手套、绝缘鞋,临时接地线,电工常用工具,接地电阻摇表,绝缘电阻摇表,万用表,安全用电警示牌等物品。

5.2.由配电房馈出的用电回路采用塑料电力电缆埋地及少量沿墙敷设,进

第25页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

道路及建筑物基础处加套保护钢管,分配电箱至开关箱之间采用电缆或穿管导线,开关箱引至用电器具用橡套电缆,个别固定式器具可用绝缘导线穿管等作为供电线路,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5.3.所有供电回路均采用三相五线制供电(TN-S供电系统),即配电线路上设专用接地保护线(PE线),以保证施工现场安全用电。

5.4.电缆导线的截面积根据用电负荷的大小并按国家有关技术资料、数据进行选定。

5.5.各配电箱(开关箱)均为铁制配电箱并加门加锁,室外安装的须有防雨措施,总箱和开关箱内设带漏电保护动作的负荷开关(总箱的为额定动作电流不大于200mA,动作时间小于0.15S;开关箱的为额定动作电流不大于30mA,动作时间小于0.1S)。

5.6.现场动力设备按照“一机一闸一漏一箱”配置,决不允许一闸直接控制多台用设备。

5.7.配电箱、开关箱外壳须作接地,箱外有显著的警示标志。 6.临时用电安全组织

6.1.设置临时用电施工及安全检查、维护领导小组(简称:临电组) 该小组负责临时用电线路施工及经常性维护、检查工作。

6.2.施工用电由于其特殊性(易造成触电伤亡事故等),故现列入安全生产的统一管理工作,项目经理为责任人。

6.3.搅拌站、塔吊、施工电梯等配电箱采用专用五芯铝芯电缆,用电设备的接零(接地)保护线采用TN-S系统,即配电线路上设接地保护线(PE线)以保证施工现场安全用电。

6.4.各配电箱(开关箱)均为铁制配电箱加门加锁,按照《室内外配电线路安装施工及验收规范》的规定,钢筋房、木工房的用电设备设专用开关箱,开关箱内设带漏电保护动作的负荷开关,额定动作电流不大于30mA。并且按一机一闸配置配电箱,开关箱至各用电设备的线路用绝缘导线穿钢管或塑料电缆埋入地沟内敷设。

6.5.施工现场的电气设备、材料必须使用符合国家现行标准的产品并具有

第26页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

合格证。临电的施工必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的标准进行。配电柜内出线回路均应挂牌标明名称及用途。

7.电气防火措施

7.1.停送电应严格按操作顺序,即:送电:总-分-开;停电:开-分-总(紧急情况除外)。

7.2.为防止电气设备、线路发生事故后产生火灾,在生活区、木工房、楼层间均应配备合格的灭火器具。

8.安装要求

8.1.施工现场的电气设备、材料必须使用符合国家现行标准的产品,并具有合格证。

8.2.供电设施的安装和维修派具有一定技术等级,并持有电工合格证,上岗证的电工担任。

8.3.临电的施工须按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的标准进。 8.4.制定施工电力供应安全技术措施。 9.防雷接地

9.1.施工现场的井架、塔吊及三层以上的外脚手架均应与接地装置连接,接地装置的接地电阻值不得大于10Ω。

9.2.电力变压器或柴油发电机组中性点接地电阻不得大于4Ω。 9.3.所有施工电力机械的不带电的金属外壳,应与接地线可靠连接,并不得串联连接。

10.现场照明:

10.1.照明灯具的金属外壳必须保护接零,单相回路的照明开关箱须装设漏电保护器。

10.2.室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不得低于2.5米。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。

10.3.路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。

第27页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

10.4.投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。 10.5.电器、灯具的相线必须经开关控制,螺口灯头的中心触头接相线。 10.6.灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 11.各种安全距离

架空线路(含架空电缆)与在建工程的侧向边线的最小水平距离为4米,与塔吊的水平距离不得小于2米,达不到上面要求时,必须采取防护措施增设保护网或围栏屏障,并悬挂醒目警告牌。

11.定期检(复)查制度

11.1.施工现场每半个月由项目经理负责,组织有关人员对本工程项目范围内的施工临时用电设施进行一次定期检查,并填写定期检查表。

11.2.现场电工每周对现场所有配电箱内各种开关电器接线是否可靠,动作是否灵敏进行一次检查。

11.3.现场每半年由项目经理负责,组织有关人员对接地电阻重新进行一次测试。

11.4.开展好节假日前后的安全用电检查工作。

11.5.对检查出来的问题做 …… 此处隐藏:1730字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程投标施工组织设计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413182.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)