中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

砂,含泥量小于3%。

水:采用不含有害物质的洁净水。 3.3.防水砼的配制

防水砼的配合比应通过试验确定,其抗渗等级应符合设计要求。粗、细骨料级配连续,材质必须符合要求,配料必须按质量配合比准确计量,计量允许偏差水泥、水、外加剂、掺合料为±1%,砂石为±2%,其拌合物必须使用机械搅拌,搅拌时间不小于2min。如掺外加剂时,须根据外加剂的技术要求确定搅拌时间。泵送砼坍落度控制在18cm。

砼的供应必须保证砼泵能连续工作,输送管宜直,转弯宜缓,接头应严密,泵送前应先用适量的与砼内成份相同的水泥砂浆润滑输送管。

3.4.混凝土浇筑

施工采用泵送砼,每台砼泵车输出砼量为30m3/h左右,塔吊吊运3m3/h左右。(底板施工时计划混凝土泵车为2台,同时在基坑边搭设溜槽加以辅助输送。)

a. 施工前须根据现场情况绘制浇筑流程图,且浇筑顺序应符合下列规定:

①采用由远而近浇筑(退管);

②同一区域混凝土应先竖向结构后水平结构,分层连续浇筑; ③当不允许留施工缝时,区域之间、上下层之间的混凝土浇筑间歇时间不得超过混凝土初凝时间;无法保证连续浇筑混凝土下层已初凝时,应按留设施工缝规定处理。

b. 底板砼浇筑:地下室底板厚分别为400mm、1800mm两种。泵送至作业面后,砼每次铺筑厚度控制在300mm左右,呈斜梯形一层盖一层向前推进。底板砼浇至设计标高时,应架设水平仪进行监测,确保表面平整和底板厚度。

c. 地下室外墙砼的浇筑质量直接影响防水效果,砼浇筑时由专人边下料边振捣,并避免漏振、欠振和超振。在施工缝上浇筑砼前,应将施工缝处的砼表面凿毛,清除浮粒和杂物,用水冲洗干净,保持湿润,再铺上一层20~25mm厚与砼同等级、同成分的水泥砂浆。

第45页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

d. 浇筑前模板内的杂物和钢筋上的油污等应清除干净,模板内的缝隙与孔洞应予堵严,木模板应润湿。

e. 混凝土振捣要求:

① 砼必须采用机械振捣密实,振捣时间宜为10~30S,以砼开始泛浆和不冒气泡为准,并避免漏振、欠振和超振。采用插入式振捣器时,振动棒移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍;振捣器与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等,插入下层砼内的深度不应小于50mm。底板砼浇到设计标高后,先用平板振动器捣固密实,并多次用木抹子收平表面浮浆。

② 加强关键部位的振捣,如:柱、墙底脚,节点核心区等。

3楼层砼振捣时,注意站在马凳上或木板上操作,不能踩踏钢筋,振动○

棒不得撬、打预埋件。

3.5.施工缝留置:

尽可能不留留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。 具体是:1)柱子:基础顶面和梁下面;

2)和板连成整体的大截面梁留在板底面以下20~30mm。 3)楼梯应留在楼梯长度中间1/3跨度范围内。 4)底板混凝土应连续浇筑,不得留施工缝。

5)有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在

次梁跨度中间三分之一范围内

施工缝处理:先将其表面浮渣、松散砼剔除干净并凿毛,充分浇水润湿,然后浇筑砼,并对接缝处仔细振捣密实,防止出现烂根和出现蜂窝麻面。

本工程地下室外墙共设一道水平施工缝。为底板上500mm处。外墙施工缝按地下工程防水技术规范和设计图要求采用橡胶止水条。

3.6.砼的二次收面工作

a、砼浇筑施工完毕后,达到一定强度时(以即将达到终凝前可以上人时为准),须及时进行二次收面工作,采用棕榈刷子按倒退方向收面,以达到闭合

第46页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

砼表面早期毛细裂缝的目的。

b、砼施工完毕后,下一层柱及墙竖向钢筋因为砼浇筑会附着大量浮浆,因此必须在钢筋施工前,用钢丝刷人工清除钢筋上的浮浆。

3.7.砼的养护

对在常温条件下和暴露在空气中的砼,应覆盖塑料薄膜和草袋子进行潮湿保水养护14天以上,塑料薄膜或草垫的搭接长度不小于10cm。墙柱插筋处养护用彩条布覆盖,养护期间严禁揭开覆盖层进行下道工序施工。

3.8.砼的质量控制要求

混凝土坍落度:开盘必测,且每100m3相同配合比的混凝土坍落度不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100m3时,其取样检验也不得少于一次。

按规定要求制作和养护试件。混凝土标准养护立方体抗压强度试件的留置:

a、 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土取样不得少于1次;

b、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;

c、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

e、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

3.9.各种原材料应有质量证明文件、试验报告和检验记录;应有防水砼的强度、抗渗性能等试验报告;同时具有分项工程及隐蔽工程的验收记录资料。

3.10.应急措施

a、备用一台输送泵、一台发电机,保证因泵坏或停电等异常情况发生后,都能确保正常连续生产供应商品混凝土。

b、如发生浇筑异常,我公司将责成相关技术人员进行追踪排查,尽快

第47页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

控好混凝土质量,并按照“三不放过”的原则进行追溯。

c、每车配备适量外加剂,以便在特殊情况下由现场工长鉴定后进行应急二掺调整。

d、在混凝土浇筑过程中,如因施工工地出现停电等各种突发事件,要求搅拌站在得到确认信息后,必须及时、主动与现场做好协调工作,针对问题寻找一切可以解决的办法,最大限度地克服和减少由此产生的对质量和工期的不利影响。

e、如因混凝土输送泵在混凝土浇筑过程中出现故障,由值班泵工当即对故障现象进行判断。若故障在能在1个小时内解决,则由泵工或通知站修理人员进行修理;若故障在能在1个小时内不能解决的,值班泵工应及时通知搅拌站调度室,立即提供备用混凝土输送泵到工地满足生产需要。

f、在混凝土泵送过程中出现堵管的情况,前场工长应立即和混凝土工长通气,组织双方现场力量对堵塞的管道进行拆除,重新接管,及时恢复混凝土浇筑。另一方面,分析查明堵管原因及时解决。

(四)、筏板大体积砼施工

根据筏板厚度,确 …… 此处隐藏:2200字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程投标施工组织设计(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413182.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)