中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 机械进场 材料进场 劳动力进场 施工用水、电 砼配合比 砂浆配合比 周转材料进场 主要施工机具进场 开工前的各种手续 开工报告 按需陆续进场 按需陆续进场 按需陆续进场 开工前 陆续满足施工 陆续满足施工 陆续满足施工 陆续满足施工 开工前 开工前 第二节 施工总平面布置

(一)、临时设施布置原则

1.本工地现场临设布置按成都市安全文明标准化工地要求。 2.施工平面布置合理,生产临时设施尽量靠近施工现场,场地围墙内全部硬化(含施工道路)做法详见大样。

3.场内运输车辆合理组织协调,保证现场运输道路畅通。

4.各项设施要满足生产、生活、医疗卫生、防火、环境保护、安全、文明施工的要求。

5.堆料场就近安排,避免二次搬运。

6.根据施工的进程,分阶段进行总平面布置,做到布置合理。具体位置详见施工总平面布置图。

第20页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

(二)、施工道路

考虑本工程施工现场特点,根据施工现场布置和施工需要,形成环行道路,利于场内交通。场内材料堆放合理,保持场内道路通畅。并在道路施工前,将施工用电、用水、降水、排水等管线预先埋设到位。施工进出口及道路采用混凝土硬化,道路宽度设为6m。 (三)、垂直运输

本工程基础、主体砼结构施工采用商品混凝土泵送,故垂直运输主要解决钢筋半成品及周转材料转运。本工程拟采用4台固定式塔吊:型号为C5015,工作幅度为50米,最大起重量4t。进入装修阶段增设4台施工电梯,方可拆除塔吊。 (四)、临时设施

详见施工总平面布置图。

第三节 施工用电

施工现场的电力供应是保证施工生产正常运行的重要环节,为保证本工程施工用电的需要、安全、可靠地供电,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定,特编制临时用电组织设计。

(一)、编制依据:

1.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.《建设工地施工现场供用电安全规范》GB50194-93 3.《电气装置安装工程及验收规范》 4.《国营企业安全生产工作条例》 5.《施工总平面布置图》

6.建设单位现场指定施工电源引进位置 (二)、现场踏勘

经过现场踏勘,绘制了施工场地临电平面布置图(见附图)。 (三)、确定电源、配电室的位置等

由于本工程规模较大,建筑面积近9.6万m2,施工临时用电量较大,故考虑设两台400 KVA的施工用电变压器来保证用电(该两台箱变甲方已

第21页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

就位)。为方便现场管理和操作,施工现场设置一临时总配电箱,所有现场施工用电均从该总配电箱引出。为符合临电安装规范和节省成本,现场临电的配电线路为照明或照明加动力回路,采用三相五线制(TN-S系统),从总配电箱接至施工现场,并在现场设置分配电箱,楼层上设置手提式移动配电箱,生产、生活与大型机械用电线路分别设置。

为防止意外停电给必须连续性施工的工序造成损失(如浇筑混凝土),现场备用一台120KW柴油发电机。

1.负荷统计

主要施工机具设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 机械名称 塔式起重机 施工电梯 钢筋对焊机 电渣压力焊机 平板振动器 插入式震动器 电焊机 切割机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 电钻 电刨 圆盘锯 空压机 切管套丝机 规格 C5015 功率 40KW 40kw 100KVA 34KVA 1.5 kW 1.1 kW 10 kW 2.2 Kw 3.0kw 3.0kw 9.5kw 0.5kw 0.4kw 0.6kw 4kw 0.6kw 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 4 4 2 4 4 10 4 4 2 2 2 6 4 4 4 4 备注 160 160 200 136 6 11 40 8.8 6 6 19 3 1.4 2.4 16 2.4 JSD—600 BX-320 GQ40 GW6-40B GT4/14 NT900 FS1039 第22页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

17 18 商混加压泵 照明用电 100kw 30kw 台 处 2 2 200 60 2.负荷计算及变压器、导线截面等的选型 2.1.施工用电量(P)计算

2.1.1.动力总负荷:P动=988kW(KVA)

2.1.2.施工总负荷:P总=1.1 P动= 1086.8kW(KVA) 2.1.3.计算负荷:(按使用系数计算) 1086.8kW(KVA)×0.6=652.08 kW

2.1.4.施工用电总电流:I总=652.08×1.44/0.8=1173.74(A) 注:功率因数按0.8计算 2.2.经验数据

根据主要施工机具设备表统计,总用电负荷约为1174KW(KVA),但施工现场可能同时使用的用电器具最大负荷如下:

塔吊160KW+施工电梯160KW+钢筋机械40KW+木工机械4KW+照明用电60KW+混凝土输送设备200KW =574KW(其中强制要求对焊机只能在浇筑混凝土间隙使用或错开台数使用)

根据施工经验,需要提供574KW用电容量。

P=1.1(K1∑Pc+0.1P)=1.24K1∑PC (取K1值为0.6) P=1.24×(0.6×574)=427(kw) 2.3.变压器选型

P变=1.05×P/cosφ cosφ=0.75 P变=1.05×427/0.75=598(kw) 故选用2台400KVA变压器符合要求。 2.4.配电主干线导线截面 I线=KP/1.73U线×cosφ

K=1 P=367.5(kw) U线=380V cosφ=1 I线=1000×367.5/(1.73×380×1)=559.02A

选用铜母排供电,铜母排尺寸选用6×80,持续电流允许为660A,满

第23页

中铁八局集团建筑工程有限公司 圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程

足要求。其余导线截面同理进行相应的选择,以适应照明、动力工程的需要。

3.临时用电配电设置 3.1.设置原则 符合规范、经济实用。 3.2.设置思路 3.2.1.基础阶段:

3.2.1.1.混凝土浇筑加压泵现场设置2台专用分配电箱,线路为专用五芯铝芯电缆;

3.2.1.2.塔吊现场设置4台专用分配电箱,线路为专用五芯铝芯电缆;

3.2.1.3.各钢筋木工房均单独设置1台专用分配电箱,线路为专用五芯铝芯电缆;

3.2.1.4 .10#、11#楼一层室外地面各设置1台动力分配电箱,初期作为地下室土方开挖照明及地下室、1-3层施工用,中后期作为楼层动力照明箱的电源转接箱。

3.2.1.5.办公室照明自总配电箱单独回路接取,线路为专用五芯铝芯电缆。

3.2.2.主体及后期阶段: …… 此处隐藏:1370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

圣菲TOWN城10、11栋土建总包工程投标施工组织设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413182.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)