导读: 中。 2) 暗挖结构防水混凝土振捣采用插入式振捣棒配合附着式振捣器进行。振捣时,“快插慢拔”操作。混凝土分层灌注时,其层厚不超过振动棒长的1.25倍,并插入下层不小于5cm,振捣时间为10~30s。振捣棒应等距离地

中。

2) 暗挖结构防水混凝土振捣采用插入式振捣棒配合附着式振捣器进行。振捣时,“快插慢拔”操作。混凝土分层灌注时,其层厚不超过振动棒长的1.25倍,并插入下层不小于5cm,振捣时间为10~30s。振捣棒应等距离地插入,均匀地捣实全部混凝土,插入点间距应小于振捣半径的1倍。前后两次振捣棒的作用范围应相互重叠,避免漏捣和过捣。振捣时严禁触及钢筋和模板。

3) 在炎热季节施工时,应采用有效措施降低原材料温度,必要时埋设冷凝管,并减少混凝土运输时吸收外界热量。混凝土结构的表面温度与室外最低温度的差值不应大于20℃。为防止混凝土收缩开裂影响防水效果,结构恒温温度不高于50℃,混凝土降温速度不应大于2℃/h。温度测试由实验人员负责,并将实测记录报驻地监理核备。

4) 防水混凝土结构内部设置各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。 5) 模板要架立牢固、严密,尤其是挡头板,不能出现跑模现象。混凝土挡头板做到表面规则平整,避免出现水泥浆漏失现象。

6) 把好泵送入模关。暗挖隧道防水混凝土采用泵送入模。施工前,用同标号的水泥砂浆润管,并将水泥砂浆摊铺到施工接茬面上摊铺厚度20~25mm,以促使施工缝处新旧混凝土有效结合。混凝土泵送入模时,左右对称灌注,沿隧道高度分层进行,每一循环应连续灌注,以减少接缝造成的渗漏现象。衬砌模架按灌注孔先下后上,由后向前有序进行,防止发生混凝土砂浆与骨料分离。

5、混凝土的养护

防水混凝土灌注完毕,待终凝后应及时养护,采用喷、洒水养护。由于台架和模板不能及时拆除,初期养护洒水至模板表面和挡头板进行降温,待拆模后,对结构表面涂抹养护液养护。

5.2.5施工缝防水

边墙、仰拱纵向施工缝中设遇水膨胀橡胶止水条。施工方法为:

1、一期砼浇注时,在施工缝处预埋木条成槽尺寸宽40mm,深5mm。 安放前对一期砼表面认真处理,清除杂物,止水条两侧砼认真凿毛,并用水泥砂浆找平,止水条底部抹氯丁胶粘接,边抹边粘,并以200mm间距用水泥钉固定,见图5.2-5。

- 36 -

表面刷一层水泥基渗透结晶型防水涂料表面凿毛氯丁胶粘剂先施工段水泥钉后施工段缓膨胀剂D/2D/2D 施工缝橡胶止水条防水构造图 (注:D为二衬厚度) 图5.2-6橡胶止水条施工方法示意图 2、在止水条外涂缓膨胀剂,控制止水条安放时间,以保证在其发生膨胀之前(5小时左右)灌注砼,防止暴露时间过长因潮湿或不可避免的沾水提前膨胀扭曲。砼浇注前对止水条全面检查,确保未发生变形后立即浇注砼,否则重新安放。

3、安装接缝模板时,夹2mm厚橡胶条,防止砼灌注过程中的漏浆。砼浇注之前,沿施工缝均匀洒一层3cm厚同标号水泥砂浆,保证接合部位质量。

4、砼振捣过程中必须严格按工艺操作,快插慢拔,布点均匀,防止漏振,捣棒端头距施工缝应在 30cm~50cm,防止过近破坏止水条,过远漏振使浆液不能到达接缝处,产生露骨。

5、在先浇段砼表面刷一层水泥基渗透结晶型防水涂料加强防水。 5.2.6、二衬施工缝防水处理

在二衬施工缝表面刷一层1.5~2mm的水泥基渗透结晶型防水涂料。施工方法和施工措施如下:

1、基面处理

混凝土表面应该粗糙、干净,以提供充分开放的毛细管系统以利于渗透。 1)混凝土施工缝表面凿毛后用高压风吹干净,必要时先用水洗再吹干净,以露出新鲜混凝土面并保持湿润。

2)混凝土施工缝表面不得有积水。

3)在涂刷防水材料之前,将混凝土表面略微湿润,混凝土内部结构必须保持湿度。

2、拌和防水涂料

- 37 -

1)每平方米1.5公斤:5份水泥基渗透结晶型防水涂料,2份干净水。 2)涂刷时经常将混合物搅拌,并且每次不应混合多于35分钟内可用完的分量。3、涂刷涂料

1)采用水泥工专用刷子(采用人造纤维类较佳)涂刷,混合及施工时工人需戴橡胶手套,按规定要求进行涂刷。

2)涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料前先将混凝土表面湿润。

3)涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料按指定分量施工:一涂的厚度应少于1.2mm,第二涂应等第一层触干时涂刷,天气较热时,两层涂浆之间要喷上一层雾水湿润。

6.建筑物保护措施

6.1建筑物调查的范围与重点 根据隧道地质和隧道埋深等确定施工的影响范围,已对隧道两边线外各30m范围内的所有地面建筑物进行调查,调查的内容为建筑物的名称、位置、所属业主、建筑物的用途、建筑物的层数(高度),有无地下室,建造时间,结构类型,建筑物的基础类型和基础深度,建筑物结构裂缝宽度等,其中建筑物的基础类型、基础深度、尺寸及其与隧道的相对位置关系是调查的重点。

6.2邻近建筑物和隧道上方建筑物保护措施

6.2.1控制地面沉降主要措施有:

1、开挖前在掌子面打导管注浆加固围岩减少开挖过程中围岩的变形。

2、开挖采用分区松动爆破,短进尺,强支护,将扰动控制在尽可能小的范围内,以减少围岩变形。

3、喷锚支护结束一段临时支撑一段,在拱顶初期支护背后注浆加强围岩和支护整体承载力。根据量测结果尽早进行二次衬砌。

6.2.2施工监测反馈信息指导施工:

在开挖中依据监测数据分析结果,采取各种措施控制地层变形量,如果发现周边建筑有较大的沉降或倾斜趋向,立即采用注浆加固保护措施。并在开挖中减少进尺深度,放慢开挖速度,加强支撑等措施,加大观测频率直至建筑物变形得到控制。

6.2.3制定应急措施:

平常预备一定数量的备用钢支撑。当周边建筑物沉降或变形趋势剧烈,接近控制标准时,立即采用应急措施,停止开挖,尽快完成衬砌,加强支撑,将情况向有

- 38 -

关部门汇报,召集有关专家和专业单位进行研究处理,采取切实可行的措施处理,直至沉降或变形得到纠正。

7.隧道施工监测

7.1监测组织、项目与仪器

7.1.1监测组织

建立专业监测小组,以项目技术负责人为直接领导,由具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成。负责监测方案的制定、监测仪器的调试和监测点埋设、监测数据的收集、整理和分析,快速、及时、准确的反馈信息,指导施工。

监测小组人员组织表 表7.1-1

序号 1 2 3 4 5 6 7 7.1.2监测项目及监测仪器

为了确保施工期间的施工及建筑物的稳定和安全,结合该段地形地质条件、支护类型,施工方法等特点,确定监测项目和使用的监测仪器。

1、监测项目

序号 1 2 3 监测项目 地表沉降 建筑物倾斜 洞内净空水平收敛 控制标准 +10mm -30mm 1/200 15-30mm 人员 卓普周 杨永强 王江卡 汪东 苏根昌 邵宏斌 张部令 职务 总工程师 施工技术部部长 测量工程师 测量工程师 工程师 技术员 高级测工 主要职责 全面负责监测工作。 负责监测管理工作。 负责监测方案实施,管理。 负责监测方案实施,监测数据的分析。 监测方案实施,资料整理。 监测方案实施,资料整理。 监测方案实施,资料整理。 - 39 -

4 5

2、施工监测仪器

拱顶下沉 周边建筑物沉降 30mm 10mm 施工监测仪器汇总表 表7.1.2 设备、仪器名称 全站仪 GY-85收敛计 SS-2频率接收仪 钢弦应变计 精密水准仪 水准尺 拾振仪 单位 台 台 台 个 台 个 台 数量 1 1 1 5 2 2 1 3、矿山法隧道施工监测详见《矿山法隧道段施工监 …… 此处隐藏:1551字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地铁区间矿山法隧道施工组织设计 - secret(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412471.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)